Bonjour à tous,

J'ai un classique souci de fixation du déflecteur de mon insert (Invicta - Insert 700 Grand angle réf 66 74 43)

J'ai fait installer l'insert il y a 1 an.
Le déflecteur ne tombe pas tout seul.
Il m'est arrivé à 3 reprises de le faire tomber en bougeant du bois pendant un feu.
Une belle flambée, je remets un bois par dessus les autres, je bouge un peu tout cela pour arranger la disposition des buches, et je bouge le déflecteur, qui est simplement posé sur 4 "bitonios" de 1cm de large, 2 d'un côté, 2 de l'autre.

Pendant une grosse flambée, le déflecteur qui tombe, vous imaginez bien que c'est un grand moment de bonheur pour gérer les trucs, virer les buches en feu, braises etc., remettre le déflecteur brulant etc. etc.
Super dangereux quoi...
Un truc super dangereux ne devrait jamais arriver. Donc il y a un problème.

1 Soit c'est mal conçu.
2 Soit il manque une pièce à l'installation.
3 Soit il faut que l'utilisateur fasse attention pendant l'utilisation à ne pas bouger le déflecteur.
Ce qui revient au point 1 : c'est mal conçu.

Je joins la doc de mon insert, je n'ai pas su y voir de supposée pièce qui bloquerait un peu le déflecteur et qui aurait pu avoir été oubliée.

Merci de me donner vos avis. :)
Nicolas.

P. S. : j'ai vu pas mal de questions similaires, qui indiquent comment remettre le déflecteur, qui expliquent que la dilatation fasse que ça puisse tomber tout seul, qu'en effet ce n'est posé que sur des trucs de 1cm de large. Je n'ai pas lu si c'est normal ou pas cette conception foireuse.

Notice insert Invicta 700 Grand angle
04 février 2018 à 20:07
Réponse 1 du forum chauffage bois

Fixation déflecteur insert Invicta

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre déflecteur tombe-t-il tout le temps ou uniquement lorsque le foyer est bien chargé en bois ?
La ventilation est-elle toujours en fonctionnement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 11:55
Réponse 2 du forum chauffage bois

Fixation déflecteur insert Invicta

Kovalski
Membre inscrit
Kovalski
2 messages
Bonjour,
Non non, comme je l'ai clairement indiqué, il ne tombe que suite à des manipulations (en repositionnant mes buches je le décale).
Et donc aucun lien avec la ventilation.

Et la question est donc, est-ce que la conception est foireuse ou est-ce qu'il manque une pièce pour bloquer le déflecteur ?
Merci.
06 février 2018 à 00:26
Réponse 3 du forum chauffage bois

Fixation déflecteur insert Invicta


Invité
invité
J'ai eu le même problème.
Le déflecteur tombait et a cassé ma vitre d'insert.
Ça provenait du fait que les vis qui tenaient l'avaloir s'étaient dévissées et donnaient du jeu au déflecteur.
Il suffit de bien les resserrer.
Invicta a depuis changé le système de fixation, heureusement pour moi Invicta a reconnu le défaut et accepte de faire jouer la garantie.
27 octobre 2019 à 06:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Emanation de fumée poêle Invicta
    N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
  • 2. Fixation déflecteur sur insert Godin 3268
    N°14580 : Bonjour. Comment fixer et où la plaque déflecteur sur un insert à bois Godin 3268. Merci de vos réponses éclairées.
  • 3. Remettre en place déflecteur insert Radiantes
    N°18045 : Bonjour, J'ai fait poser un insert Radiantes 700 il y a une vingtaine d'années. Le déflecteur a chuté une première fois ; j'ai demandé au ramoneur de le remettre en place mais il chute régulièrement : je ne sais pas...
  • 4. Remplacer un insert traditionnel par insert Supra Turbo
    N°8873 : Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un insert de 30 ans (tubage traditionnel en inox), et je souhaite installer un insert Supra Turbo (sans tubage). Comment dois-je procéder ? Merci.
  • 5. Cherche déflecteur insert La Foyère
    N°7641 : Bonjour. Je recherche un déflecteur pour insert la Foyère 695 T. C'est une plaque intérieure. Merci.
  • 6. Panne ventilation Insert Invicta
    N°21946 : Bonjour. Je possède un insert Invicta dont la ventilation s'est arrêtée (Panne de la platine électronique). Après achat et montage, je m'aperçois que le fonctionnement n'est pas le bon, en position 1 -> Maxi, et en 2,...
  • 7. Problème insert Invicta forte odeur coulée tuyau
    N°20645 : Bonjour, Mon propriétaire a installé le moins dernier, un insert Invicta. J'ai utilisé deux fois l'insert. J'ai arrêté de l'utiliser car malgré le tirage au max, un bois sec, une longue coulée jusqu'en bas de l'insert...
  • 8. Cherche tiroir à cendre pour insert
    N°19181 : Bonjour. Nous avons un insert sur lequel nous lisons Terranova sur le tiroir à cendre. Il a été installé en 1998 mais nous n'avons aucune documentation. Le déflecteur tombe très, trop, souvent. On nous a conseillé de le...
  • 9. Recherche déflecteur pour insert Terranova 695 T noir
    N°10443 : Bonjour Je recherche un déflecteur pour mon insert de marque Terranova modèle 695 T noir. Merci de me dire où je peux m'adresser.
  • 10. Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
    N°23269 : Bonjour. Depuis 20 ans j'ai un insert Invicta 700. Depuis peu, les ventilateurs en fonctionnement dégagent un fort odeur de plastique brulé, même si le cheminée est froid. D’ailleurs en vitesse 1 ou deux ça tourne à...
>>> Résultats suivants pour : Fixation déflecteur insert Invicta >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite