Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
23269
Conseils problème chauffage : Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
Bonjour.
Depuis 20 ans j'ai un insert Invicta 700.
Depuis peu, les ventilateurs en fonctionnement dégagent un fort odeur de plastique brulé, même si le cheminée est froid. D’ailleurs en vitesse 1 ou deux ça tourne à l'identique (vitesse maximale ?).
Avant de tout démonter et afin d'acheter les bonnes pièces, pensez-vous que cela vient :
des ventilateurs ? (Référence unitaire: AL401201)
De la plaque électronique du circuit imprimé ? (Référence: AL000002).
Ou doit-je changer le Kit appareillage électrique complet (Réf: INV-AL000005A).
Vu que l'isolation thermique est correcte, quel est le risque pour l'utiliser sans le système de ventilateurs ?
Merci pour votre aide, Daniel.
Depuis 20 ans j'ai un insert Invicta 700.
Depuis peu, les ventilateurs en fonctionnement dégagent un fort odeur de plastique brulé, même si le cheminée est froid. D’ailleurs en vitesse 1 ou deux ça tourne à l'identique (vitesse maximale ?).
Avant de tout démonter et afin d'acheter les bonnes pièces, pensez-vous que cela vient :
des ventilateurs ? (Référence unitaire: AL401201)
De la plaque électronique du circuit imprimé ? (Référence: AL000002).
Ou doit-je changer le Kit appareillage électrique complet (Réf: INV-AL000005A).
Vu que l'isolation thermique est correcte, quel est le risque pour l'utiliser sans le système de ventilateurs ?
Merci pour votre aide, Daniel.
05 août 2023 à 15:24
Questions / Réponses Chauffage 1
Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
Bonsoir.
Votre appareil est homologué pour fonctionner avec sa plaque électronique et ses ventilateurs, il doit être utilisé avec et ne pas être modifié.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre appareil est homologué pour fonctionner avec sa plaque électronique et ses ventilateurs, il doit être utilisé avec et ne pas être modifié.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2023 à 20:02
Questions / Réponses Chauffage 2
Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
Bonjour Mario, merci pour votre réponse.
Je compte changer la plaque électronique du circuit imprimé avec la même référence d'origine (AL000002), mais j’hésite conté ventilateurs pour le modèle à remplacer. Sur l’insert que je n'ai pas encore démonté, il est inscrit : "Puissance des ventilateurs: 36w, 230v, 50 Hz". Donc j’imagine e que c'est du 2 x 18W.
Je trouve deux modèles de ventilateurs:
- Goldman 12038HBL en 23W pour max 120°C
- Ebmpapst 4656N en 19W pour max 90°C.
Quel est le modèle le plus adapté ?
Le 23 Watts est-il compatible avec la plaque électronique qui à priori utilisait des ventilos de 18 Watts ?
Le 19 Watts en max 90°C est-il adapté coté température maximale ?
Merci pour votre aide et avis.
Cordialement, Daniel
Je compte changer la plaque électronique du circuit imprimé avec la même référence d'origine (AL000002), mais j’hésite conté ventilateurs pour le modèle à remplacer. Sur l’insert que je n'ai pas encore démonté, il est inscrit : "Puissance des ventilateurs: 36w, 230v, 50 Hz". Donc j’imagine e que c'est du 2 x 18W.
Je trouve deux modèles de ventilateurs:
- Goldman 12038HBL en 23W pour max 120°C
- Ebmpapst 4656N en 19W pour max 90°C.
Quel est le modèle le plus adapté ?
Le 23 Watts est-il compatible avec la plaque électronique qui à priori utilisait des ventilos de 18 Watts ?
Le 19 Watts en max 90°C est-il adapté coté température maximale ?
Merci pour votre aide et avis.
Cordialement, Daniel
20 août 2023 à 11:16
Questions / Réponses Chauffage 3
Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
Bonjour,
La puissance n'est pas importante compte tenu du faible écart par contre la température, elle, peut-être importante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La puissance n'est pas importante compte tenu du faible écart par contre la température, elle, peut-être importante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 août 2023 à 17:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 2. Insert dégage odeur de métal chaud
- N°2185 : Bonjour, J'ai installé un insert il y a deux ans dans une maison neuve (construction de A à Z installation tubage hotte) et je ne peux l'utiliser au maximum de ses capacités. Dès que je le charge en bois et qu'il y a des...
- 3. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 4. Problème insert Invicta forte odeur coulée tuyau
- N°20645 : Bonjour, Mon propriétaire a installé le moins dernier, un insert Invicta. J'ai utilisé deux fois l'insert. J'ai arrêté de l'utiliser car malgré le tirage au max, un bois sec, une longue coulée jusqu'en bas de l'insert...
- 5. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 6. Insert cheminée odeur toxicité éventuelle
- N°4583 : Bonsoir, ma cheminée avec insert, après modification de la hotte fin 2004 (panneaux laine de roche avec alu, bandes alu pour raccord des plaques...) installation d'un récupérateur de chaleur pour diffusion autres lieux, depuis...
- 7. Installation insert odeur très désagréable
- N°19473 : Bonjour. Nous avons fait installer un insert à la place d'une cheminée à foyer ouvert. Depuis c'est l'horreur avec une odeur chimique qui se dégage. Je suis prise de nausées, de vertiges, et l'inhalation de cette odeur a...
- 8. Fixation déflecteur insert Invicta
- N°19273 : Bonjour à tous, J'ai un classique souci de fixation du déflecteur de mon insert (Invicta - Insert 700 Grand angle réf 66 74 43) J'ai fait installer l'insert il y a 1 an. Le déflecteur ne tombe pas tout seul. Il m'est...
- 9. Insert cheminée mauvaises odeurs dans la maison
- N°1211 : J'ai un insert SUPRA avec récupération de chaleur par des gaines qui partent de l'insert vers les chambres, sans ventilation sur la récupération de chaleur. Il se trouve que j'ai souvent des odeurs de brûlé dans les chambres,...
- 10. Odeur de brûlé dans une chambre de décompression
- N°12833 : Bonjour, je viens de faire installer un insert dans une cheminée existante. Toutes les parois ont été isolées avec de la laine de roche recouverte d'une feuille isolante. Le conduit est de type flexible double peau. Sur ma...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite