Bonjour, après des travaux (installation nouveaux radiateurs, déplacement d'un autre), notre chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra n'a pas voulu redémarrer. Après une inspection et un nettoyage en règle, l'eau chaude est repartie mais pas le chauffage. Verdict du plombier : la vanne 3 voies est HS et il en coûte environ 600 euros pour la changer. Mon problème est qu'en fait, le tuyau de sortie du radiateur le plus près de la chaudière est chaud, contrairement au tuyau d'entrée. Ma question est donc de savoir si cela est normal ou si ça signifie qu'il pourrait y avoir eu une inversion de tuyaux lorsque le circuit a été remonté (ce qui amènerait la chaudière à se mettre en sécurité). Tant qu'à y être, le prix proposé vous semble-t-il raisonnable ? Merci pour votre aide.
Réponses FAQ Chauffage 1
Problème chaudière Chaffoteau et Maury nectra
Bonjour, je me présente, Eric, dépanneur de chaudières depuis 33 ans, pour votre problème, il me paraît en effet évident que la vanne 3 voies est en cause, en effet cette dernière est une vanne motorisée qui donne selon les besoins (de l'eau chaude ou du chauffage) en se servant du primaire venant du corps de chauffe de la chaudière, mais attention de bien contrôler avant de changer cette vanne 3 voies que le débistat chauffage n'est pas bloqué ou hs, et pour ma part une vanne 3 voies C et M nectra à n prix de vente de 266.30 (public) TTC, et dites-vous bien que même si votre chaudière aurait subi une inversion (départ / retour), cela ne l'empêcherait pas de tourner (mal mais elle fonctionnerait quand même). Respectueusement.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème chaudière Chaffoteau et Maury nectra
Invité

D'accord avec réponse 1 sauf si débistat HS : pas d'eau chaude.
09 mars 2008 à 22:07