Problèmes chauffage : Prix produits de nettoyage et stabilisateur pour circuit eau chaudière
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière d'à peine 10 ans, révisée avant acquisition de la maison il y a 5 mois.
Elle n'a jamais été arrêtée depuis. Nous avons fait installer un thermostat d'eau chaude pour pouvoir diminuer la température en notre absence. Il y a deux jours, quand nous avons voulu augmenter la température du chauffage, force a été de constater un dysfonctionnement.
Le chauffagiste est intervenu une première fois, le bouton qui était sur automatique aurait dû être sur manuel. Le lendemain, la chaudière ne fonctionnait plus.
De nouveau le chauffagiste qui constate que le circulateur de chauffage ne marche plus, il le remplace pour 150 € (la pièce uniquement), constate que de l'eau est entrée dans le bobinage, et que cette eau est boueuse, en fait, beaucoup de dépôts couleur rouille. Il n'a pas d'explication à me donner, mais pense que c'est cela qui a détérioré le système.
Que préconise-t-il ?
De remettre la pièce neuve sans intervenir sur l'eau, puis évoque des produits nettoyants pour régénérer l'eau, ce qui me semble indispensable. Il reviendra l'après-midi nettoyer le circuit avec des produits spéciaux et très chers : 380 € + la main d’œuvre 3 H, et je n'ai aucune garantie de réussite.
Je suis sûre de me faire escroquer, d'autant plus qu'il doit revenir la semaine prochaine pour vidanger ces fameux produits + main d’œuvre. Y aurait-il un vice de conception dans l'installation ? Ai-je un éventuel recours auprès du vendeur de la maison, au cas où nous devrions casser le sol de la maison pour remplacer la tuyauterie qui pourrait être la cause de l'électrolyse.
Vous l'aurez compris, je suis une "pauvre femme" dont le mari est injoignable avant une semaine !
J'ai une chaudière d'à peine 10 ans, révisée avant acquisition de la maison il y a 5 mois.
Elle n'a jamais été arrêtée depuis. Nous avons fait installer un thermostat d'eau chaude pour pouvoir diminuer la température en notre absence. Il y a deux jours, quand nous avons voulu augmenter la température du chauffage, force a été de constater un dysfonctionnement.
Le chauffagiste est intervenu une première fois, le bouton qui était sur automatique aurait dû être sur manuel. Le lendemain, la chaudière ne fonctionnait plus.
De nouveau le chauffagiste qui constate que le circulateur de chauffage ne marche plus, il le remplace pour 150 € (la pièce uniquement), constate que de l'eau est entrée dans le bobinage, et que cette eau est boueuse, en fait, beaucoup de dépôts couleur rouille. Il n'a pas d'explication à me donner, mais pense que c'est cela qui a détérioré le système.
Que préconise-t-il ?
De remettre la pièce neuve sans intervenir sur l'eau, puis évoque des produits nettoyants pour régénérer l'eau, ce qui me semble indispensable. Il reviendra l'après-midi nettoyer le circuit avec des produits spéciaux et très chers : 380 € + la main d’œuvre 3 H, et je n'ai aucune garantie de réussite.
Je suis sûre de me faire escroquer, d'autant plus qu'il doit revenir la semaine prochaine pour vidanger ces fameux produits + main d’œuvre. Y aurait-il un vice de conception dans l'installation ? Ai-je un éventuel recours auprès du vendeur de la maison, au cas où nous devrions casser le sol de la maison pour remplacer la tuyauterie qui pourrait être la cause de l'électrolyse.
Vous l'aurez compris, je suis une "pauvre femme" dont le mari est injoignable avant une semaine !
Conseil dépannage 1 forumchauffage
Invité

Prix produits de nettoyage et stabilisateur pour circuit eau chaudière
Invité

Bonjour,
Arrêtez de payer s'il en est encore temps. On ne régénère pas l'eau d'un chauffage, on se contente de la changer.
De toute façon, l'eau n'a rien à voir avec la régulation. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait remplacer les tuyauteries existantes. Sont-elles en cuivre et en galva ? Si vous deviez en arriver là, la clause de vices cachés pourrait être invoquée contre le vendeur, mais il faudrait pour cela faire confiance à votre installateur "laveur d'eau".
A votre disposition pour d'autres renseignements.
Arrêtez de payer s'il en est encore temps. On ne régénère pas l'eau d'un chauffage, on se contente de la changer.
De toute façon, l'eau n'a rien à voir avec la régulation. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait remplacer les tuyauteries existantes. Sont-elles en cuivre et en galva ? Si vous deviez en arriver là, la clause de vices cachés pourrait être invoquée contre le vendeur, mais il faudrait pour cela faire confiance à votre installateur "laveur d'eau".
A votre disposition pour d'autres renseignements.
Conseil dépannage 2 forumchauffage
Invité

Prix produits de nettoyage et stabilisateur pour circuit eau chaudière
Invité

Le dépanneur est un charlatan pas un chauffagiste professionnel.
Conseil dépannage 3 forumchauffage
Invité

Prix produits de nettoyage et stabilisateur pour circuit eau chaudière
Invité

J'ai lu votre question le 22/11/06, donc peut être un peu tard pour vous.
Les produits (désembouant = Sentinel x400 et inhibiteur protecteur = Sentinel x100) coûtent 90 €.
La main-d’œuvre se résume en l'injection du x400 dans le circuit puis on laisse tourner 2 à 3 semaines.
Ensuite on vide, on remplit à l'eau claire, on revide pour rincer (par les sorties radiateurs également) et on injecte pour terminer le x100. Le tour est joué. On remet en pression, on purge, on ajuste la pression et voilà !
Les produits (désembouant = Sentinel x400 et inhibiteur protecteur = Sentinel x100) coûtent 90 €.
La main-d’œuvre se résume en l'injection du x400 dans le circuit puis on laisse tourner 2 à 3 semaines.
Ensuite on vide, on remplit à l'eau claire, on revide pour rincer (par les sorties radiateurs également) et on injecte pour terminer le x100. Le tour est joué. On remet en pression, on purge, on ajuste la pression et voilà !
Conseil dépannage 4 forumchauffage
Invité

Prix produits de nettoyage et stabilisateur pour circuit eau chaudière
Invité

Bonjour.
J'espère que vos problèmes sont résolus depuis !
Vous pouvez voir le commentaire que je viens de poster à l'instant au n°678 si ça peut vous expliquer votre problème, moi ça a duré longtemps avant de comprendre et ça m'a perçé des radiateurs assez chers. Pour le vendeur et les assurances je vous déconseille de perdre votre temps, j'ai constaté que LES experts ne prennent des actions que lorsqu'ils constatent le défaut, si vous réparez et qu'ils viennent après c'est trop tard ils ne vous rembourseront pas du tout.
Je suis de l'avis comme plus haut : changer de société d'entretien c'est un escroc (comme mon 1er) et pourtant le contrat était très cher, donc finalement c'est même pas un signe de qualité de service !
J'espère que vos problèmes sont résolus depuis !
Vous pouvez voir le commentaire que je viens de poster à l'instant au n°678 si ça peut vous expliquer votre problème, moi ça a duré longtemps avant de comprendre et ça m'a perçé des radiateurs assez chers. Pour le vendeur et les assurances je vous déconseille de perdre votre temps, j'ai constaté que LES experts ne prennent des actions que lorsqu'ils constatent le défaut, si vous réparez et qu'ils viennent après c'est trop tard ils ne vous rembourseront pas du tout.
Je suis de l'avis comme plus haut : changer de société d'entretien c'est un escroc (comme mon 1er) et pourtant le contrat était très cher, donc finalement c'est même pas un signe de qualité de service !
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 2. Coût désembouage circuit avec 5 radiateurs appartement 65m²
- N°15609 : Bonjour, Dans un appartement de 65m² avec 5 radiateurs et réseau en PER, ma chaudière Chaffoteaux & Maury ELEXIA semble peiner (difficultés à passer les 21°). Après diagnostic : tout est OK niveau chaudière et cela...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 9. Nettoyage circuit d'eau radiateur
- N°617 : Bonjour, j'ai un chauffage chaudière fuel qui a 15 ans et je voudrais savoir s'il faut nettoyer (ou remplacer) le circuit d'eau des radiateurs. Cela fait trois ans que j'ai la maison et je ne sais pas si cela a été fait...
- 10. Prix nettoyage inertage cuve fuel
- N°2648 : On me propose un devis de 900 pour le nettoyage et l'inertage d'une cuve fuel enterrée de 2500 litres. C'est la seule entreprise de ma région et je ne peux pas comparer. Si vous avez des infos, merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite