Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
6452
FAQ Questions chauffage : Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
Invité

Bonjour,
Voilà mon souci j'ai une chaudière ELM Leblanc (Mégalis) à ventouse sans ballon et je n'ai que l'eau chaude par intermittence.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance.
Voilà mon souci j'ai une chaudière ELM Leblanc (Mégalis) à ventouse sans ballon et je n'ai que l'eau chaude par intermittence.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
Invité

Bonsoir,
Est-ce que le chauffage fonctionne correctement ?
Si oui il s'agit de la sonde de température qui est H. S.
Si ce que je viens d'expliquer est vrai, vous devez avoir un code 99 qui s'affiche sur l'écran lorsque vous essayez de tirer de l'eau chaude et ensuite la flamme se coupe.
Si vous n'avez pas encore ces symptômes, cela ne devrait pas tarder.
Est-ce que le chauffage fonctionne correctement ?
Si oui il s'agit de la sonde de température qui est H. S.
Si ce que je viens d'expliquer est vrai, vous devez avoir un code 99 qui s'affiche sur l'écran lorsque vous essayez de tirer de l'eau chaude et ensuite la flamme se coupe.
Si vous n'avez pas encore ces symptômes, cela ne devrait pas tarder.
13 novembre 2009 à 22:42
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
Invité

Votre ventouse a dû se déboiter.
01 janvier 2012 à 03:32
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème, chauffage fonctionne mais plus l'eau chaude.
Pas encore de message d'erreur. J'ai pris une douche sans souci et 1h00 plus tard au moment de la vaisselle plus d'eau chaude. Elle ne se déclenche pas sauf pour chauffage.
C'est quoi la ventouse ? Possibilité de la remettre ?
J'ai le même problème, chauffage fonctionne mais plus l'eau chaude.
Pas encore de message d'erreur. J'ai pris une douche sans souci et 1h00 plus tard au moment de la vaisselle plus d'eau chaude. Elle ne se déclenche pas sauf pour chauffage.
C'est quoi la ventouse ? Possibilité de la remettre ?
06 novembre 2013 à 22:41
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
Invité

Voir sonde sanitaire ou échangeur à plaque.
31 décembre 2017 à 17:39