Diode orange chaudière Viessmann allumée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20956
Question Forum Chauffage : Diode orange chaudière Viessmann allumée
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si j'ai un problème avec ma chaudière.
Depuis quelques jours, la diode de la production d'eau chaude sanitaire de ma chaudière Viessmann (Vitodens 050-W) reste allumée en permanence, même quand je ne tire pas d'eau chaude.
Je vous ai mis une photo.
Savez-vous ce que je peux faire ? Faut-il appeler un réparateur ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas si j'ai un problème avec ma chaudière.
Depuis quelques jours, la diode de la production d'eau chaude sanitaire de ma chaudière Viessmann (Vitodens 050-W) reste allumée en permanence, même quand je ne tire pas d'eau chaude.
Je vous ai mis une photo.
Savez-vous ce que je peux faire ? Faut-il appeler un réparateur ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 janvier 2021 à 12:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Diode orange chaudière Viessmann allumée
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce voyant indique que votre chaudière est bloquée en production d'ECS :
- Avez-vous une micro accumulation d'activée ?
- Avez-vous du chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce voyant indique que votre chaudière est bloquée en production d'ECS :
- Avez-vous une micro accumulation d'activée ?
- Avez-vous du chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 janvier 2021 à 12:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Chaudière Roca diode allumée 40 80 90
- N°11718 : Pouvez-vous m'indiquer quel type de panne ai-je sur ma Chaudière Roca, la diode s'allume et sur la documentation il est mentionné : voir arrivée gaz. Comment puis-je dépanner ?
- 6. Chaudière Viessmann Vitola 200 ne démarre plus
- N°24058 : Bonjour. Nous sommes en train de réaliser une rénovation complète de notre maison, avec un changement de système de chauffage. Nous avions auparavant une chaudière au fuel avec des radiateurs, mais nous passons désormais...
- 7. Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
- N°18208 : Bonjour, Depuis 1992 j'ai mis en service une chaudière Viessmann couplée avec un ballon HoriCell-HG. Depuis cette date, j'ai remplacé à deux reprises la bobine de l'électrovanne gaz ainsi que l'allumeur, pannes classiques...
- 8. Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°15643 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages. Je précise que...
- 9. Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
- N°6025 : Bonjour, J'ai une chaudière Vitogas 100 GA1 de 2003 qui ne veut plus démarrer. Je m'explique : Le démarrage se fait par ce que j'appelle la veilleuse (petite flamme), celle-ci reste allumée 5 secondes environ, mais cela...
- 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite