Diamètre tube pour chaudière Weishaupt
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5519
Problème Chauffage : Diamètre tube pour chaudière Weishaupt
Invité

Bonjour à tous, quel diamètre de tube faut-il pour l'alimentation en fioul d'une chaudière Weishaupt avec ballon d'eau chaude, qui se trouve un étage au-dessus des cuves avec en gros 7 mètres de longueur, et faut-il un retour car le technicien la supprime et bouchonne au niveau de l'entrée du brûleur.
20 mars 2008 à 13:14
Conseils Forum chauffage 1
Diamètre tube pour chaudière Weishaupt
Bonjour, un diamètre de tube cuivre de 8/10 me semble la bonne solution, il est préférable d'avoir un retour à la cuve, certains brûleurs peuvent fonctionner sans retour à la cuve, salut.
22 mars 2008 à 22:24
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Diamètre tube pour chaudière Weishaupt
Invité

En diamètre du 8/10 suffit largement (erreur de beaucoup d'installateurs en mettant trop gros, les pompes cavitent). Si vous ne mettez pas de retour soit vous travaillez sur un pot filtre à recyclage, soit vous bouchonnez le retour de pompe en ayant soin d'enlever la vis de bypass sur la pompe FOD. G.B.
22 mars 2008 à 22:24
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Diamètre tube pour chaudière Weishaupt
Invité

Maintenant, il y a ce qu'on appelle les pots filtres dégazeurs (style Tigerloop de chez De Dietrich) qui évitent les turbulences en monotube (évite l'installation bitube en conservant ses avantages).
La différence de niveau se situe essentiellement au niveau de l'amorçage de pompe en cas de vidange du circuit fuel lors de l'entretien de la chaudière.
La différence de niveau se situe essentiellement au niveau de l'amorçage de pompe en cas de vidange du circuit fuel lors de l'entretien de la chaudière.
04 octobre 2011 à 15:07