Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1380
FAQ chauffage : Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Bonjour, mon problème : la nuit quand je baisse le tirage de mon poêle, au petit matin le feu meurt doucement, donc je me retrouve avec des gouttes assez grosses de bistres noirs par terre dans ma salle. Je pense que ça condense dans le conduit, pourtant c'est une double isolation inox galva 230 /250, puis mon poêle un conduit de 125. Le sens d'emboîtement de mes tuyaux est femelle vers le bas et mâle vers le haut donc logique, lors de condensation, ça coule à l'extérieur des tubes. J'ai un doute sur le sens de mes tuyaux de poêle. Le constructeur me dit que c'est bon. Quelqu'un a-t-il eu le problème ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Votre problème de bistre dans votre pièce vient du fait que vos tuyaux sont montés à l'envers, il faut monter la femelle en haut et le mâle en bas, avec ce montage la condensation coule à l'intérieur des tuyaux. Bonne chauffe.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Le sens d'emboîtement des tuyaux est femelle vers le bas et mâle vers le haut. En faisant l'inverse, les fumées s'échapperaient dans la pièce.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

La "logique" du montage semblant favoriser l'échappement des fumées n'est pas la bonne. Il faut en effet emboîter dans le sens du "coulage", c'est-à-dire le mâle venant du haut et la femelle venant du bas (comme semble le dire le n°1). Dans ces conditions, le bistre et les condensats coulent dans le tubage sans sortir par les raccords. Quant à la fumée, elle passe au milieu et est aspirée par le "tirage". J'ai moi-même commis l'erreur, la première fois, de montage logique à l'envers. Et puis, l'expérience...
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Je n'ai pas de réponse mais j'ai le même problème, êtes-vous sûr qu'en inversant les tuyaux, le problème sera résolu définitivement sans en créer un autre?
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Il y a effectivement le sens du coulage à respecter impérativement, mais je pense qu'il y a aussi le diamètre intérieur de la conduite par rapport à celle du poêle.
Je suis en train de refaire toute ma conduite de fumée en Inox-Galva et j'hésitais entre un conduit de diamètre intérieur 180 ou 200. Après appel du constructeur du poêle celui-ci m'a déconseillé le diamètre 200, trop gros par rapport à la sortie en diamètre 153 du poêle.
Les risques qu'il m'a annoncé :
Diamètre trop petit -> risque de tirage important, proportionnel à la longueur du conduit
Diamètre trop gros -> risque de bistre important dans le conduit.
Dans votre cas, le diamètre 230 pour une sortie de 125 ne serait-il pas la raison de ce bistre important ?
Je suis en train de refaire toute ma conduite de fumée en Inox-Galva et j'hésitais entre un conduit de diamètre intérieur 180 ou 200. Après appel du constructeur du poêle celui-ci m'a déconseillé le diamètre 200, trop gros par rapport à la sortie en diamètre 153 du poêle.
Les risques qu'il m'a annoncé :
Diamètre trop petit -> risque de tirage important, proportionnel à la longueur du conduit
Diamètre trop gros -> risque de bistre important dans le conduit.
Dans votre cas, le diamètre 230 pour une sortie de 125 ne serait-il pas la raison de ce bistre important ?
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Attention quand même car un bistrage important est causé par, comme vous dites, un faible tirage.
Le bois est donc "distillé" et pas consumé, d'où l'encrassement, et avant le problème de coulures salissantes, c'est un risque important de feu de conduit si le ramonage n'est pas effectué 2 fois dans la saison froide...
Le bois est donc "distillé" et pas consumé, d'où l'encrassement, et avant le problème de coulures salissantes, c'est un risque important de feu de conduit si le ramonage n'est pas effectué 2 fois dans la saison froide...
30 janvier 2009 à 03:19
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Bonjour, une question : j'ai acheté une maison avec un conduit poêle qui traverse un étage.
Seulement au 1er étage, une plaque d'habillage plafond n'a pas été mise.
Comment dois-je procéder pour pouvoir la mettre.
Je voudrais par ailleurs en mettre une au sol également du 1er étage.
Suis-je obligé de démonter tout le conduit ?
Merci pour vos réponses.
Seulement au 1er étage, une plaque d'habillage plafond n'a pas été mise.
Comment dois-je procéder pour pouvoir la mettre.
Je voudrais par ailleurs en mettre une au sol également du 1er étage.
Suis-je obligé de démonter tout le conduit ?
Merci pour vos réponses.
06 décembre 2009 à 18:06
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Bonjour, problème de bistre également.
Situation précédente : avons racheté maison avec un Insert de cheminé raccordé à un conduit flexible de diamètre 200.
Aucun problème de bistre, tirage...
Situation actuelle : Insert remplacé par un poêle à bois : Poêle -> tubage de diamètre 153 -> coude pour revenir se récupérer sur l'ancien conduit inox de 200 via un adaptateur.
De la laine de roche a été posée au niveau du raccord, sur une épaisseur de 10 à 20 cm.
Puis l'élévation du tubage de 200 en inox est de 6 à 8 mètres.
Bistre apparu lors de la 2ème utilisation : Position "minimum " + bois certainement humide.
Il y a sûrement plusieurs facteurs qui sont à l'origine des coulures de bistre au niveau de la jointure sur l'extérieur du tubage de 153 : humidité bois, sens du montage des tuyaux...
Ce qui est surprenant c'est que nous n'avions pas ce type de problème auparavant avec l'insert.
Donc ma question est la suivante : Y a-t-il une cause à effet entre le diamètre du tubage poêle de 153 et le tubage évacuation de 200 ?
Phénomène de la pompe à vélo ? Accélération de l'air en passant d'un diamètre plus petit à un plus grand diamètre / refroidissement de l'air accélérer ?
Si c'est bien un problème, quelle est la solution pour remédier à ce problème sans un coût prohibitif ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour vos réponses.
Situation précédente : avons racheté maison avec un Insert de cheminé raccordé à un conduit flexible de diamètre 200.
Aucun problème de bistre, tirage...
Situation actuelle : Insert remplacé par un poêle à bois : Poêle -> tubage de diamètre 153 -> coude pour revenir se récupérer sur l'ancien conduit inox de 200 via un adaptateur.
De la laine de roche a été posée au niveau du raccord, sur une épaisseur de 10 à 20 cm.
Puis l'élévation du tubage de 200 en inox est de 6 à 8 mètres.
Bistre apparu lors de la 2ème utilisation : Position "minimum " + bois certainement humide.
Il y a sûrement plusieurs facteurs qui sont à l'origine des coulures de bistre au niveau de la jointure sur l'extérieur du tubage de 153 : humidité bois, sens du montage des tuyaux...
Ce qui est surprenant c'est que nous n'avions pas ce type de problème auparavant avec l'insert.
Donc ma question est la suivante : Y a-t-il une cause à effet entre le diamètre du tubage poêle de 153 et le tubage évacuation de 200 ?
Phénomène de la pompe à vélo ? Accélération de l'air en passant d'un diamètre plus petit à un plus grand diamètre / refroidissement de l'air accélérer ?
Si c'est bien un problème, quelle est la solution pour remédier à ce problème sans un coût prohibitif ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour vos réponses.
07 décembre 2009 à 19:12
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

En effet, à la vue des photos, le conduit de raccordement (tuyau de poêle) est monté à l'envers.
Il faut sortir du poêle avec un manchon femelle-femelle et raccorder les tubes dans le sens des condensats, c'est-à-dire le côté mâle en bas.
Il faut sortir du poêle avec un manchon femelle-femelle et raccorder les tubes dans le sens des condensats, c'est-à-dire le côté mâle en bas.
26 mars 2010 à 13:19
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Invité

Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
Invité

Merci pour votre question et merci des réponses...
Avant hier j'ai entendu un crépitement... j'ai levé les yeux vers le plafond et le conduit était rouge incandescent du coude au premier étage... j'ai donc éteint le poêle, fermé les arrivées d'air et fait sortir les enfants.
Le temps que les pompiers arrivent et les dégâts sont minimes... ça aurait pu être pire... le poêle date d'octobre et nous sommes fin février... Les conduits ont été monté dans le sens inverses des flèches par un professionnel !
Une accumulation de dépôt au niveau du coude serait lexplication du problème... Ramonage et remise aux normes devraient nous permettre de profiter à nouveau de ce mode de chauffage... Alors oui soyez vigilants...
Avant hier j'ai entendu un crépitement... j'ai levé les yeux vers le plafond et le conduit était rouge incandescent du coude au premier étage... j'ai donc éteint le poêle, fermé les arrivées d'air et fait sortir les enfants.
Le temps que les pompiers arrivent et les dégâts sont minimes... ça aurait pu être pire... le poêle date d'octobre et nous sommes fin février... Les conduits ont été monté dans le sens inverses des flèches par un professionnel !
Une accumulation de dépôt au niveau du coude serait lexplication du problème... Ramonage et remise aux normes devraient nous permettre de profiter à nouveau de ce mode de chauffage... Alors oui soyez vigilants...
01 mars 2012 à 08:14