Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
8757
Questions Bricolage : Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Invité

Voici mon souci j'ai fait installer un insert dans une ancienne cheminée de mon habitation, cet insert fume énormément dès l'ouverture de la porte.
J'ai prévenu l'installateur qui m'a dit d'effectuer un ramonage.
Le ramoneur m'a informé que le tubage a été réduit dans le conduit, de la taille 155 vers une taille 100, d'où le mauvais tirage et de plus le tubage n'a pas été isolé (problème de température des fumées ?), cela est parait-il obligatoire.
Il a refusé de me donner le certificat de ramonage.
Ma question est : l'installateur est-il en faute ?
N'a t-il pas respecté les normes d'installation ?
Quels sont mes recours ?
Merci de vos réponses.
J'ai prévenu l'installateur qui m'a dit d'effectuer un ramonage.
Le ramoneur m'a informé que le tubage a été réduit dans le conduit, de la taille 155 vers une taille 100, d'où le mauvais tirage et de plus le tubage n'a pas été isolé (problème de température des fumées ?), cela est parait-il obligatoire.
Il a refusé de me donner le certificat de ramonage.
Ma question est : l'installateur est-il en faute ?
N'a t-il pas respecté les normes d'installation ?
Quels sont mes recours ?
Merci de vos réponses.
11 avril 2009 à 03:06
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Invité

Normalement, il est interdit de diminuer de plus d'une taille un insert. Un insert sortie 153 ne doit pas être réduit en dessous de 139.
Les tailles de sorties de fumées sont : 111, 125, 139, 153, etc.
Voir la règlementation ou la documentation Poujoulat.
Salutations, R. E.
Les tailles de sorties de fumées sont : 111, 125, 139, 153, etc.
Voir la règlementation ou la documentation Poujoulat.
Salutations, R. E.
18 décembre 2009 à 15:43