Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
312
Question Bricolage : Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

Pour tuber un conduit de cheminée destiné à évacuer la fumée d'un insert, est-il obligatoire d'utiliser un tube inox à double paroi ? En cas d'incendie, puis-je avoir des problèmes avec mon assurance ? D'avance merci pour la réponse.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

Le double tubage est obligatoire pour tout générateur au bois hors cheminée avec dépassement de 1 mètre minimum du point le plus haut de la couverture.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

La souche de cheminée doit dépasser du faîtage (point le plus haut de la toiture) d'environ 40 cm.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

Le tubage des conduits de fumées n'est obligatoire que si le contrôle de vacuité du conduit existant est négatif (fissures, trop de bistre...).
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

Le raccordement de l'insert, avec un conduit en boisseaux de terre cuite, doit se faire de manière étanche, à l'aide d'un tuyau simple paroi. Le tubage des boisseaux n'est pas obligatoire, mais les installateurs poussent à la vente. Le plus simple est de consulter les D.T.U et la législation en vigueur.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

Il faut remarquer que si le DTU conseille le tubage, celui-ci est strictement interdit pour les combustibles solides par le "réglement sanitaire départemental". L'application de la loi étant prépondérante sur le DTU, que se passera-t-il en cas de sinistre ? ... A méditer...
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

J'ai un insert mis en place avant l'achat de ma maison avec sortie d'air chaud dans le couloir à côté du salon pour répartir la chaleur vers les autres pièces. Ce couloir étant complètement noir de par la fumée, j'ai obturé la sortie et j'ai fait mettre le chauffage central au gaz avec une chaudière à condensation pour le confort. Je souhaiterais me servir de cet insert uniquement pour déco et ambiance. Serait-il possible de supprimer le raccordement sortie air chaud (= sortie côté couloir, bouchée par mes soins), avant de faire ramoner,et de me servir uniquement de cet insert en sortie directe dans le conduit de cheminée ?
Par avance, merci beaucoup, pour votre attention. Bruno
Par avance, merci beaucoup, pour votre attention. Bruno
20 janvier 2009 à 02:36
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

Bonjour,
il ne faut pas confondre le tube rigide double paroi isolé (très cher mais qui constitue un conduit à lui tout seul) et le gainage "double peau" qui n'est qu'une gaine inox souple, lisse à l'intérieur (qualité obligatoire pour les combustibles solides) et que l'on enfile - si nécessaire - dans un conduit existant.
il ne faut pas confondre le tube rigide double paroi isolé (très cher mais qui constitue un conduit à lui tout seul) et le gainage "double peau" qui n'est qu'une gaine inox souple, lisse à l'intérieur (qualité obligatoire pour les combustibles solides) et que l'on enfile - si nécessaire - dans un conduit existant.
01 septembre 2010 à 09:03
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
Invité

L'internaute de la réponse 7 répond bien à la une, les termes ont une très grande importance, et pour la question première, le tubage rigide ou flexible double paroi isolé est certainement le plus cher mais aussi le plus efficace. C. P.
06 décembre 2010 à 23:19