Question Forum : Norme pour déterminer distance entre la base de l'avaloir et l'âtre


Invité
invité
Bonjour. Existe-t-il une norme pour déterminer la distance la plus appropriée entre la base de l'avaloir et l'âtre ? Merci.
28 mars 2010 à 16:34
Conseils 1 Réparation Chauffage

Norme pour déterminer distance entre la base de l'avaloir et l'âtre


Invité
invité
Bonjour
Ce n'est pas seulement la hauteur de l'ouverture de l'âtre qu'il faut prendre en compte, mais la section de l'ouverture. Nos ancêtres appliquaient une formule simple :
Section boisseau x 9 = section de l'âtre.
Exemple pour des boisseaux de 20 x 40 : 20 x 40 x 9 = 7200 cm².
Pour une cheminée de 90 cm de largeur, la hauteur de l'ouverture ne devrait pas dépasser 80 cm.
Cordialement.
29 mars 2010 à 07:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Norme distance installation chaudière à ventouse
    N°12548 : Bonjour. Il y a-t-il une distance à respecter entre son voisin proche (maison mitoyenne) lors d'une pose d'une chaudière à ventouse ? Merci.
  • 2. Avaloir de cheminée en acier
    N°2846 : Bonjour, je souhaite refaire ma cheminée à foyer ouvert. Je recherche désespérément un vendeur d'avaloir en acier. Je ne trouve rien sur le net. Merci pour vos conseils.
  • 3. Chaudière hors norme société de maintenance refuse contrat
    N°15379 : Bonjour, J'ai une chaudière qui a des problèmes depuis que j'ai déménagé (il y a 2 ans et demi). J'ai appelé une société d'entretien pour venir faire la maintenance annuelle (ainsi que vérifier pourquoi elle ne marche...
  • 4. Mode de calcul écart de feu nouvelle norme
    N°6252 : Bonjour. En matière d'écart de feu, il existe une nouvelle norme DTU : connaissez-vous l'ancienne distance et son mode de calcul (ex : tant de cm entre une poutre et le conduit). La nouvelle norme qui oblige également une...
  • 5. Fabriquer une chaudière d’âtre utilisation tube t1 t2 ou t3
    N°15815 : Bonjour, J'aimerais fabriquer une chaudière d’âtre pour une cheminée a foyer ouvert ; du tube noir de norme T1 T2 est-il suffisant ou vaut-il mieux utiliser du tube T3 ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Distance entre tuyau poêle bois et poutre
    N°3223 : Bonsoir, à quelle distance d'une poutre en bois doit-on fixer un tuyau de poêle (chauffage au bois) ? Merci.
  • 7. Distance entre lambris bois et tuyauterie d'eau chaude des radiateurs
    N°15851 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle distance on doit laisser entre les lambris bois et les tuyaux d'eau chaude et les radiateurs. Merci.
  • 8. Problème commande à distance thermostat
    N°21019 : Bonjour, Je viens d'installer un thermostat programmable filaire, Siemens REV 24 XA. En y insérant les piles lors du démarrage, le symbole correspondant à la commande à distance s'est mis à clignoter en haut à droite de...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 10. Réglage hors norme brûleur fioul
    N°17791 : Bonjour à vous tous, J'arrive juste dans ce forum d'aide, j'espère que l'on pourra trouver mon défaut de chaudière. Alors voilà !!! mon brûleur fioul de marque Bentone B10FU s'est arrêté en allumant le voyant rouge du...
>>> Résultats suivants pour : Norme pour déterminer distance entre la base de l'avaloir et l'âtre >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolageconduit cheminee inoxforum chauffage branchement radiateursconduit cheminee inox tubage conduit chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite