Problème eau chaude robinets sur chaudière Saunier Duval thema C24E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12198
Question Chauffage : Problème eau chaude robinets sur chaudière Saunier Duval thema C24E
Invité

Bonjour, ne connaissant rien du tout aux chaudières je fais appel à votre savoir.
J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C24E, et depuis que j'ai refait la salle de bain il y a 5 mois et que j'ai changé la robinetterie (j'ai remplacé un mitigeur classique par une colonne avec pomme de douche sur flexible et pomme de douche fixe au-dessus de la tête, dont le réglage se fait : à gauche robinet température de l'eau et à droite robinet débit), j'ai de l'eau tiède aux robinets de la salle de bain (celle-ci est au même niveau que la chaudière et distante de 10m) et de l'eau chaude mais sans plus à la cuisine alors que le curseur de la chaudière est sur le maximum.
J'ai fait venir la personne préposée à l'entretien de la chaudière, qui m'a regonflé le ballon situé au dessus de celle-ci, il a aussi changé le disconnecteur mais sans résultat, si ce n'est qu'il n'y a plus de pression dans les robinets.
Voilà ma question, sauriez-vous comment faire pour retrouver de l'eau chaude aux robinets ?
J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C24E, et depuis que j'ai refait la salle de bain il y a 5 mois et que j'ai changé la robinetterie (j'ai remplacé un mitigeur classique par une colonne avec pomme de douche sur flexible et pomme de douche fixe au-dessus de la tête, dont le réglage se fait : à gauche robinet température de l'eau et à droite robinet débit), j'ai de l'eau tiède aux robinets de la salle de bain (celle-ci est au même niveau que la chaudière et distante de 10m) et de l'eau chaude mais sans plus à la cuisine alors que le curseur de la chaudière est sur le maximum.
J'ai fait venir la personne préposée à l'entretien de la chaudière, qui m'a regonflé le ballon situé au dessus de celle-ci, il a aussi changé le disconnecteur mais sans résultat, si ce n'est qu'il n'y a plus de pression dans les robinets.
Voilà ma question, sauriez-vous comment faire pour retrouver de l'eau chaude aux robinets ?
20 décembre 2009 à 13:25
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Problème eau chaude robinets sur chaudière Saunier Duval thema C24E
Invité

Le problème est provoqué par le mitigeur thermostatique situé sur la colonne de douche.
Ça provoque un débit d'eau froide dans l'eau chaude lors d'un puisage.
Pour vérifier il faut mettre le réglage thermostatique de la douche à 0.
C'est un problème fréquent et connu. Le gonflage du vase et le remplacement du disco n'ont aucun rapport avec l'eau chaude sanitaire.
Ça provoque un débit d'eau froide dans l'eau chaude lors d'un puisage.
Pour vérifier il faut mettre le réglage thermostatique de la douche à 0.
C'est un problème fréquent et connu. Le gonflage du vase et le remplacement du disco n'ont aucun rapport avec l'eau chaude sanitaire.
20 août 2010 à 20:56