Chaudière au fioul s'arrête sur une cuve et pas sur l'autre
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
856
Panne Chauffage : Chaudière au fioul s'arrête sur une cuve et pas sur l'autre
Invité

Je possède une chaudière au fioul à ventouse. Il y a quelque temps, j'ai basculé l'arrivée de fioul, coupé l'alimentation d'une cuve et ouvert l'autre, comme je le fais à chaque fois qu'une cuve est vide. Seulement, après quelques jours de bon fonctionnement, la chaudière s'arrête. Je re-bascule sur l'ancienne cuve et après quelques jours je tente à nouveau ma chance, cela marche une semaine et puis la chaudière s'arrête à nouveau ! J'ai changé la crépine, les joints de flexibles de crépine puis les flexibles, rien n'y fait. Le chauffagiste est venu à quatre reprises et ne trouve pas où se trouve la panne. Les vannes de basculement ont été vérifiées aussi. Alors casse-tête... Je précise que j'habite en Lorraine et que le climat ces temps-ci est plutôt froid. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? J'aimerai réparer cela au plus vite. Merci. Stéphanie du 54.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière au fioul s'arrête sur une cuve et pas sur l'autre
Invité

Cette panne occasionnelle est-elle bien une panne de fioul ? Des impuretés instables ne viennent-elles pas boucher partiellement et parfois entièrement une canalisation ?
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière au fioul s'arrête sur une cuve et pas sur l'autre
Invité

Ah oui et quand ce monsieur la met sur l'autre cuve le tuyau se débouche tout seul non ! Votre deuxième cuve est-elle équipée d'un évent une mise à l'air.
31 mars 2011 à 00:35