Consommation d'eau chaudière
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
21267
Questions / Réponses Forum Chauffage : Consommation d'eau chaudière
Bonjour.
J'ai une chaudière ventouse à gaz neuve (moins d'un an) et je constate une consommation d'eau sur le circuit de chauffage.
J'ajuste la pression à 1 bar et au bout d'une semaine, celle-ci est à 0,9 bar soit 100 gr de consommation.
Je n'ai aucune fuite ni au niveau des vannes thermo ni des purges de radiateurs.
J'ai un purgeur auto dans la chaudière, un sur un vase d'expansion externe et un sur un point haut de l'installation.
Aucune présence de la moindre gouttelette d'eau à ce niveau.
Le problème était déjà le même avec mon ancienne chaudière.
En revanche, hors période de chauffe, le mano reste figé sur 1 bar.
Donc il y a une consommation d'eau par la chaudière.
Quelqu'un a t'il une idée à me soumettre ?
D'avance merci.
Ted90
J'ai une chaudière ventouse à gaz neuve (moins d'un an) et je constate une consommation d'eau sur le circuit de chauffage.
J'ajuste la pression à 1 bar et au bout d'une semaine, celle-ci est à 0,9 bar soit 100 gr de consommation.
Je n'ai aucune fuite ni au niveau des vannes thermo ni des purges de radiateurs.
J'ai un purgeur auto dans la chaudière, un sur un vase d'expansion externe et un sur un point haut de l'installation.
Aucune présence de la moindre gouttelette d'eau à ce niveau.
Le problème était déjà le même avec mon ancienne chaudière.
En revanche, hors période de chauffe, le mano reste figé sur 1 bar.
Donc il y a une consommation d'eau par la chaudière.
Quelqu'un a t'il une idée à me soumettre ?
D'avance merci.
Ted90
27 mai 2021 à 19:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Consommation d'eau chaudière
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 mai 2021 à 20:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Consommation d'eau chaudière
Bonjour.
Il s’agit d’une chaudière ELM Leblanc Acleis Nox 24-7XN GN SN/7716705075 installée le 10/01/2020.
Cette chaudière alimente 5 radiateurs.
Je ne dispose pas de sonde extérieure.
Thermostat d’ambiance Honeywell T3R situé dans la pièce principale (appartement T3).
Il s’agit d’une chaudière ELM Leblanc Acleis Nox 24-7XN GN SN/7716705075 installée le 10/01/2020.
Cette chaudière alimente 5 radiateurs.
Je ne dispose pas de sonde extérieure.
Thermostat d’ambiance Honeywell T3R situé dans la pièce principale (appartement T3).
02 juin 2021 à 10:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Consommation d'eau chaudière
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vous nous précisez que vous avez un vase d'expansion externe (avec un purgeur) :
- Pourquoi un deuxième vase alors que la chaudière en a déjà un ?
- Qu'est devenu celui de la chaudière ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase externe et sa capacité ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase de la chaudière ?
- La soupape de chauffage est-elle bien étanche ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Vous nous précisez que vous avez un vase d'expansion externe (avec un purgeur) :
- Pourquoi un deuxième vase alors que la chaudière en a déjà un ?
- Qu'est devenu celui de la chaudière ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase externe et sa capacité ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase de la chaudière ?
- La soupape de chauffage est-elle bien étanche ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 juin 2021 à 18:57
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Consommation d'eau chaudière
Bonjour.
Mon installation est constituée de radiateurs fonte ce qui fait que le vase d’expansion d’origine de la chaudière était insuffisant.
J’ai donc rajouté un vase supplémentaire de 12 litres sur le retour.
La pression de gonflage des 2 vases d’expansion est à 1 bar (chacun).
Aucune fuite décelée au niveau de la soupape de sécurité.
Je précise de nouveau que par ailleurs, j’avais rigoureusement le même problème avec mon ancienne chaudière modèle Themis 223.
Mon installation est constituée de radiateurs fonte ce qui fait que le vase d’expansion d’origine de la chaudière était insuffisant.
J’ai donc rajouté un vase supplémentaire de 12 litres sur le retour.
La pression de gonflage des 2 vases d’expansion est à 1 bar (chacun).
Aucune fuite décelée au niveau de la soupape de sécurité.
Je précise de nouveau que par ailleurs, j’avais rigoureusement le même problème avec mon ancienne chaudière modèle Themis 223.
02 juin 2021 à 19:07
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Consommation d'eau chaudière
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
La première erreur est de penser que le vase d'expansion de la chaudière n'est à lui seul pas suffisant pour une installation comportant 5 radiateurs fontes : ce n'est pas la taille ou le nombre des radiateurs qui compte donc le rajout d'un deuxième vase est une erreur !!!
La deuxième erreur est de gonfler ces deux vase d'expansions (à vide) à 1 Bar car la pression de gonflage doit uniquement être ajustée en fonction de la hauteur statique de l'installation de chauffage : je doute que chez vous elle soit supérieure ou égale à 10 mètres. Commencez par ajuster cette pression.
Le fait de ne garder que le vase de la chaudière, de le régler à la bonne pression stabilisera le fonctionnement de l'installation, facilitera son dégazage et évitera tous ces compléments d'eau et de pression dans votre installation. Rajoutez un traitement inhibiteur et désembouant qui limitera la production de gaz dans votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
La première erreur est de penser que le vase d'expansion de la chaudière n'est à lui seul pas suffisant pour une installation comportant 5 radiateurs fontes : ce n'est pas la taille ou le nombre des radiateurs qui compte donc le rajout d'un deuxième vase est une erreur !!!
La deuxième erreur est de gonfler ces deux vase d'expansions (à vide) à 1 Bar car la pression de gonflage doit uniquement être ajustée en fonction de la hauteur statique de l'installation de chauffage : je doute que chez vous elle soit supérieure ou égale à 10 mètres. Commencez par ajuster cette pression.
Le fait de ne garder que le vase de la chaudière, de le régler à la bonne pression stabilisera le fonctionnement de l'installation, facilitera son dégazage et évitera tous ces compléments d'eau et de pression dans votre installation. Rajoutez un traitement inhibiteur et désembouant qui limitera la production de gaz dans votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 juin 2021 à 16:27
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Consommation d'eau chaudière
Bonjour Mario et merci pour ces infos.
J'ai ajouté un second vase car mon installation est constituée de tuyaux de diamètre 50 mm et comporte des radiateurs fontes avec un assez grand volume d'eau.
Avec le vase d'expansion de la chaudière seul, j'avais un différentiel de pression trop grand entre la température de l'eau à froid et à chaud. Maintenant, j'ai une pression à froid à 1 bar et à 55° à 1,2 bars.
A quelle valeur gonfler ce ou ces vases d'expansion ?
En tout cas, cela n'explique pas la micro fuite constatée.
Merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Bien cordialement.
Ted
J'ai ajouté un second vase car mon installation est constituée de tuyaux de diamètre 50 mm et comporte des radiateurs fontes avec un assez grand volume d'eau.
Avec le vase d'expansion de la chaudière seul, j'avais un différentiel de pression trop grand entre la température de l'eau à froid et à chaud. Maintenant, j'ai une pression à froid à 1 bar et à 55° à 1,2 bars.
A quelle valeur gonfler ce ou ces vases d'expansion ?
En tout cas, cela n'explique pas la micro fuite constatée.
Merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Bien cordialement.
Ted
09 juin 2021 à 19:31