Question consommation chauffage : Puissance consommée par chaudière gaz à condensation
Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich de 15kW.
Quand elle se dit à pleine puissance (14.5kW) je ne relève une consommation gaz que de 7 ou 8l/mn ce qui correspond à moins de 5.5kW est-ce normal ? (coefficient de conversion sur ma facture de gaz de 11.05).
De Dietrich déclarerait que si elle consomme, à pleine puissance, de 0.55 à 1.5 m3/h c'est normal !!!
On vend donc des chaudières de 15kW qui ne peuvent en consommer que 5.5 ?
J'ai une chaudière De Dietrich de 15kW.
Quand elle se dit à pleine puissance (14.5kW) je ne relève une consommation gaz que de 7 ou 8l/mn ce qui correspond à moins de 5.5kW est-ce normal ? (coefficient de conversion sur ma facture de gaz de 11.05).
De Dietrich déclarerait que si elle consomme, à pleine puissance, de 0.55 à 1.5 m3/h c'est normal !!!
On vend donc des chaudières de 15kW qui ne peuvent en consommer que 5.5 ?
18 février 2015 à 12:39
Conseil 1 dépannage chaudière
Invité

Puissance consommée par chaudière gaz à condensation
Invité

Les chaudières gaz à condensation sont modulantes.
Dans votre cas la puissance varie de 5.5 à 15 kW, la régulation décide de la puissance nécessaire.
Si vous relevez qu'elle est à 5.5, c'est quelle est en petite puissance.
Faites un grand soutirage d'eau chaude, votre chaudière va passer forcément en grande puissance, faites votre relevé gaz au même moment, vous devez retrouver 15 kW.
Cordialement.
Philippe
Dans votre cas la puissance varie de 5.5 à 15 kW, la régulation décide de la puissance nécessaire.
Si vous relevez qu'elle est à 5.5, c'est quelle est en petite puissance.
Faites un grand soutirage d'eau chaude, votre chaudière va passer forcément en grande puissance, faites votre relevé gaz au même moment, vous devez retrouver 15 kW.
Cordialement.
Philippe
19 février 2015 à 06:42
Conseil 2 dépannage chaudière
Puissance consommée par chaudière gaz à condensation
Merci.
Ma chaudière peut moduler dans 1 rapport de 1 à 5 quand je suis en mode chauffage et que la consigne est atteinte (T° de sortie chaudière par exemple 54°) elle semble moduler correctement puisqu'elle indique par exemple 11kW instantanée, une vitesse ventilateur moindre (ce qui correspond à un débit gaz proportionnellement plus faible).
Ma chaudière peut moduler dans 1 rapport de 1 à 5 quand je suis en mode chauffage et que la consigne est atteinte (T° de sortie chaudière par exemple 54°) elle semble moduler correctement puisqu'elle indique par exemple 11kW instantanée, une vitesse ventilateur moindre (ce qui correspond à un débit gaz proportionnellement plus faible).
19 février 2015 à 10:47
Conseil 3 dépannage chaudière
Invité

Puissance consommée par chaudière gaz à condensation
Invité

Bonjour,
Si vous avez chez vous la température que vous souhaitez, je pense que vous vous triturez les méninges pour pas grand chose !....
A tout hasard, il ne vous faut pas perdre de vue :
- Que la "puissance sanitaire" est rarement égale à la "puissance chauffage" et chaque marque annonce la puissance qui lui semble la plus appropriée.
- Que le technicien qui fait la mise en route (à moins que vous ne l'ayez faite vous même, ce qui n'est pas forcément une bonne idée par rapport à la garantie) a la possibilité de diminuer la "puissance chauffage" pour l'adapter au plus juste à la configuration de votre installation. A l'usage ce sont des économies pour vous !
Meilleurs sentiments.
GC
Si vous avez chez vous la température que vous souhaitez, je pense que vous vous triturez les méninges pour pas grand chose !....
A tout hasard, il ne vous faut pas perdre de vue :
- Que la "puissance sanitaire" est rarement égale à la "puissance chauffage" et chaque marque annonce la puissance qui lui semble la plus appropriée.
- Que le technicien qui fait la mise en route (à moins que vous ne l'ayez faite vous même, ce qui n'est pas forcément une bonne idée par rapport à la garantie) a la possibilité de diminuer la "puissance chauffage" pour l'adapter au plus juste à la configuration de votre installation. A l'usage ce sont des économies pour vous !
Meilleurs sentiments.
GC
20 février 2015 à 09:23