Bonjour.
Après avoir changé le micro-ballon qui fuyait sur ma chaudière Themaplus C24EV et bien évidemment aussi tout bien rebranché et recontrôlé, au bout de 20 minutes d'activité en production d'eau chaude sanitaire le fusible a sauté, je l'ai remplacé puis est apparu le code 08 F sur le panneau de contrôle, par contre elle fonctionne sans afficher d'erreur en débranchant le connecteur de la sonde (micro ballon) du pupitre de contrôle.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Après avoir changé le micro-ballon qui fuyait sur ma chaudière Themaplus C24EV et bien évidemment aussi tout bien rebranché et recontrôlé, au bout de 20 minutes d'activité en production d'eau chaude sanitaire le fusible a sauté, je l'ai remplacé puis est apparu le code 08 F sur le panneau de contrôle, par contre elle fonctionne sans afficher d'erreur en débranchant le connecteur de la sonde (micro ballon) du pupitre de contrôle.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Code F08 sur chaudière THEMAPLUS C24EV
Invité

Bonjour,
Je suis actuellement fasse au même problème.
En effet, je rebranche ma chaudière et à la différence de la votre, elle n'a même pas fonctionné car à peine remise en route, rideau > erreur F 08.
Avez-vous réglé votre problème ?
Comment avez-vous fait disparaitre cette erreur ?
Que veut dire ce code erreur ?
Si vous avez trouvé la solution, merci de votre aide.
Je suis actuellement fasse au même problème.
En effet, je rebranche ma chaudière et à la différence de la votre, elle n'a même pas fonctionné car à peine remise en route, rideau > erreur F 08.
Avez-vous réglé votre problème ?
Comment avez-vous fait disparaitre cette erreur ?
Que veut dire ce code erreur ?
Si vous avez trouvé la solution, merci de votre aide.
01 novembre 2010 à 10:37
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Code F08 sur chaudière THEMAPLUS C24EV
Invité

J'ai trouvé la solution à mon problème, le code erreur F 08 correspond à un défaut sur la boucle de sonde du micro ballon. En effet, ma sonde était mal branchée.
J'ai trouvé sur le site de Saunier Duval la correspondance des codes erreurs, voir PDF ci-joint :
codes erreurs chaudiere.pdf
Autrement, il est vrai que les micro-ballons de Saunier Duval ne sont pas très solides, toutefois la cause sous-jacente est sûrement liée à la trop forte pression des réseaux d'eau publique. Donc, les installateurs se doivent de mettre sur le circuit d'arrivée d'eau, un réducteur de pression limitant ainsi la pression à 3 bars.
Le coup de gueule :
Messieurs les professionnels, un réducteur de pression coûte 30 et est rapide à monter.
Le micro ballon m'a couté 172 , plus le réducteur de pression que je vais du coup installer (+ main d'uvre). Sans compter que j'ai eu la chance d'être présent quand ça a lâché et que j'ai donc pu réagir très vite.
Pour ceux qui se sentiraient visés, essayez de vous montrer digne de votre titre de "professionnels" au vue d'une facture d'installation de chaudière. A bon entendeur... !
J'ai trouvé sur le site de Saunier Duval la correspondance des codes erreurs, voir PDF ci-joint :
codes erreurs chaudiere.pdf
Autrement, il est vrai que les micro-ballons de Saunier Duval ne sont pas très solides, toutefois la cause sous-jacente est sûrement liée à la trop forte pression des réseaux d'eau publique. Donc, les installateurs se doivent de mettre sur le circuit d'arrivée d'eau, un réducteur de pression limitant ainsi la pression à 3 bars.
Le coup de gueule :
Messieurs les professionnels, un réducteur de pression coûte 30 et est rapide à monter.
Le micro ballon m'a couté 172 , plus le réducteur de pression que je vais du coup installer (+ main d'uvre). Sans compter que j'ai eu la chance d'être présent quand ça a lâché et que j'ai donc pu réagir très vite.
Pour ceux qui se sentiraient visés, essayez de vous montrer digne de votre titre de "professionnels" au vue d'une facture d'installation de chaudière. A bon entendeur... !
02 novembre 2010 à 23:24
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Code F08 sur chaudière THEMAPLUS C24EV
Invité

Bonsoir,
Il existe un thermique en haut de la capacité ballon (cachée sous un cache plastique blanc).
Cela pourrait être la solution de votre problème.
Il existe un thermique en haut de la capacité ballon (cachée sous un cache plastique blanc).
Cela pourrait être la solution de votre problème.
15 novembre 2010 à 22:18