Réglage de chauffage pour appartement en duplex
Actuellement
24 583
questions dans le
forum chauffage
15452
Question forum Chauffage : Réglage de chauffage pour appartement en duplex
Bonjour à tous,
Je viens à vous pour plusieurs questions afin d'optimiser mon installation un peu tordue.
Je vis dans un duplex exposé plein sud et mon appartement est composé d'un grand salon avec cuisine américaine, une petite salle de bain pour le bas. A l'étage deux petites chambres (sous les combles) et une salle d'eau.
Mon installation niveau chauffage est la suivante :
3 radiateurs en bas (2 dans le salon, 1 sèche serviette dans la salle de bain)
2 radiateurs en haut (1 par chambre)
1 chaudière à condensation (Chaffoteaux et Maury)
1 thermostat d'ambiance (Honeywell) dans le salon
2 bouchons thermostatiques sur les radiateurs du salon.
Le souci de cet appartement est que les chambres ont facilement 3 degrés de moins que le salon en bas (surtout en ce moment avec le froid). Je règle mon thermostat pour qu'en ma présence la température se maintienne à 20 degrés en bas et de fait dès qu'il arrive à bonne température, les radiateurs du haut perdent rapidement leurs puissance et la nuit avant de se coucher il fait un froid énorme si bien qu'il faut avant aller se coucher relancer le thermostat d'ambiance avec 1 degré de plus pour que la chaudière atteigne l'amplitude maximale de chauffe.
1ère question déjà : Quelle est la température "conventionnelle" et maximale de l'eau pour le circuit de chauffe ? A chaque "relance" de chauffe, mon thermostat force ma chaudière à sa puissance maximale définie (actuellement 65°) et consomme donc un maximum de gaz. Est-il plus judicieux que le brûleur s’exécute davantage de fois ou bien qu'elle atteigne plein puissance immédiatement ?
2ème question : D'un point de vue thermique, la perte de chaleur en haut peut elle avoir une influence sur la température du bas ? Vaut-il mieux agir sur les thermostatiques en bas afin que les chambres soient chaudes et ainsi éviter toutes perdent de chaleur ? Je me demande cela car quand bien même en bas il fait bon, ma chaudière se relance dans toutes les 10 à 15 minutes pour maintenir cette chaleur.
Merci d'avance à tous pour vos réponses éclairées...
Je viens à vous pour plusieurs questions afin d'optimiser mon installation un peu tordue.
Je vis dans un duplex exposé plein sud et mon appartement est composé d'un grand salon avec cuisine américaine, une petite salle de bain pour le bas. A l'étage deux petites chambres (sous les combles) et une salle d'eau.
Mon installation niveau chauffage est la suivante :
3 radiateurs en bas (2 dans le salon, 1 sèche serviette dans la salle de bain)
2 radiateurs en haut (1 par chambre)
1 chaudière à condensation (Chaffoteaux et Maury)
1 thermostat d'ambiance (Honeywell) dans le salon
2 bouchons thermostatiques sur les radiateurs du salon.
Le souci de cet appartement est que les chambres ont facilement 3 degrés de moins que le salon en bas (surtout en ce moment avec le froid). Je règle mon thermostat pour qu'en ma présence la température se maintienne à 20 degrés en bas et de fait dès qu'il arrive à bonne température, les radiateurs du haut perdent rapidement leurs puissance et la nuit avant de se coucher il fait un froid énorme si bien qu'il faut avant aller se coucher relancer le thermostat d'ambiance avec 1 degré de plus pour que la chaudière atteigne l'amplitude maximale de chauffe.
1ère question déjà : Quelle est la température "conventionnelle" et maximale de l'eau pour le circuit de chauffe ? A chaque "relance" de chauffe, mon thermostat force ma chaudière à sa puissance maximale définie (actuellement 65°) et consomme donc un maximum de gaz. Est-il plus judicieux que le brûleur s’exécute davantage de fois ou bien qu'elle atteigne plein puissance immédiatement ?
2ème question : D'un point de vue thermique, la perte de chaleur en haut peut elle avoir une influence sur la température du bas ? Vaut-il mieux agir sur les thermostatiques en bas afin que les chambres soient chaudes et ainsi éviter toutes perdent de chaleur ? Je me demande cela car quand bien même en bas il fait bon, ma chaudière se relance dans toutes les 10 à 15 minutes pour maintenir cette chaleur.
Merci d'avance à tous pour vos réponses éclairées...
14 décembre 2012 à 20:29
Conseils Réglage de chauffage 1
Invité

Réglage de chauffage pour appartement en duplex
Invité

Bonsoir Nikola,
Bon sens du diagnostic.
Alors pour répondre en partie à vos questions, je vais essayer d’être aussi claire que vous.
1er question :
Pour la température conventionnelle et maximale je dirai que cela dépend de la température extérieure, vous vous en doutez je suppose, plus il va faire froid et plus les radiateurs doivent chauffer pour arriver à monter une température d’ambiance de 19°C.
On appelle cela la loi d’eau, plus connu sous le nom de pente chauffage, ou courbe chauffage.
Une loi d’eau est une fonction de la régulation : elle permet de faire varier la température de l’eau de chauffage en fonction des températures extérieures.
Pour le maximale un petit 80°C est bien, mais là, il fait -15° extérieur.
2ème question contenue dans la 1er :
Votre chaudière monte à sa puissance maximale car votre thermostat est en demande et que vous régulez en tout ou rien.
Avec une consigne primaire à 65°C via votre aquastat chaudière ou un réglage interne à la chaudière.
Consigne max afin de bénéficier de la condensation.
3ème question contenue dans la 1er :
Atteindre la pleine puissance immédiatement, oui mais voilà les chaudières murales sont des chaudières à très faible contenance d’eau avec des petits corps de chauffe, cela ne serait pas évident de maintenir une puissance max pour chauffer la contenance du corps de chauffe plus un volume d’eau pour 5 radiateurs en une fraction de seconde.
La vraie 2ème question :
Votre perte de chaleur en haut influe sur la température du bas, ce qui est sûr c’est que la dissipation plus rapide en haut refroidie le fluide caloporteur sur tous les éléments de chauffe.
La 2ème question de la 2ème :
Oui je suis d’accord avec votre logique, agir sur les thermostatiques du bas afin de monter moins vite le salon à la température de coupure sur le TA (thermostat d’ambiance). Ce qui laissera le temps aux radiateurs du haut de dissiper un peu plus de calories.
Réglez vos robinets sur (2 2.5), si vous avez en place des coudes de réglages sur les retours, vous pouvez aussi agir dessus.
Hé oui, l’hiver il fait froid nous sommes contraints de chauffer nos bâtisses à 19°C température de confort, c'est-à-dire maintenir une eau tempérée sur un laps de temps, vaincre les déperditions, isolation, VMC, surface vitrée et tout le toutim.
Voilà Nikola, j’espère avoir éclairé vos lanternes.
Bien cordialement.
JPM.
Bon sens du diagnostic.
Alors pour répondre en partie à vos questions, je vais essayer d’être aussi claire que vous.
1er question :
Pour la température conventionnelle et maximale je dirai que cela dépend de la température extérieure, vous vous en doutez je suppose, plus il va faire froid et plus les radiateurs doivent chauffer pour arriver à monter une température d’ambiance de 19°C.
On appelle cela la loi d’eau, plus connu sous le nom de pente chauffage, ou courbe chauffage.
Une loi d’eau est une fonction de la régulation : elle permet de faire varier la température de l’eau de chauffage en fonction des températures extérieures.
Pour le maximale un petit 80°C est bien, mais là, il fait -15° extérieur.
2ème question contenue dans la 1er :
Votre chaudière monte à sa puissance maximale car votre thermostat est en demande et que vous régulez en tout ou rien.
Avec une consigne primaire à 65°C via votre aquastat chaudière ou un réglage interne à la chaudière.
Consigne max afin de bénéficier de la condensation.
3ème question contenue dans la 1er :
Atteindre la pleine puissance immédiatement, oui mais voilà les chaudières murales sont des chaudières à très faible contenance d’eau avec des petits corps de chauffe, cela ne serait pas évident de maintenir une puissance max pour chauffer la contenance du corps de chauffe plus un volume d’eau pour 5 radiateurs en une fraction de seconde.
La vraie 2ème question :
Votre perte de chaleur en haut influe sur la température du bas, ce qui est sûr c’est que la dissipation plus rapide en haut refroidie le fluide caloporteur sur tous les éléments de chauffe.
La 2ème question de la 2ème :
Oui je suis d’accord avec votre logique, agir sur les thermostatiques du bas afin de monter moins vite le salon à la température de coupure sur le TA (thermostat d’ambiance). Ce qui laissera le temps aux radiateurs du haut de dissiper un peu plus de calories.
Réglez vos robinets sur (2 2.5), si vous avez en place des coudes de réglages sur les retours, vous pouvez aussi agir dessus.
Hé oui, l’hiver il fait froid nous sommes contraints de chauffer nos bâtisses à 19°C température de confort, c'est-à-dire maintenir une eau tempérée sur un laps de temps, vaincre les déperditions, isolation, VMC, surface vitrée et tout le toutim.
Voilà Nikola, j’espère avoir éclairé vos lanternes.
Bien cordialement.
JPM.

15 décembre 2012 à 00:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Question sur réglage chaudière à condensation à gaz
- N°15161 : Bonjour, Je suis actuellement dans un appartement qui a 2 ans et qui est BBC. J'ai une chaudière à condensation à gaz sans thermomètre extérieur et je voudrais avoir des conseils pour la régler au mieux. Donc c’est un...
- 2. Réglage chaudière murale Ferroli gaz surconsommation
- N°12907 : Bonsoir, Je viens d'emménager dans un appartement de 46 m² avec une chaudière murale qui est alimentée par le gaz de ville. Elle permet le chauffage via 2 radiateurs thermostatiques et 2 radiateurs normaux avec robinet simple,...
- 3. Thermostat Exacontrol E7 et réglage température avec sonde extérieure ?
- N°22656 : Bonjour, J'ai un chaudière individuelle à condensation Saunier Duval ThemaPlus Condens avec un thermostat d'ambiance Exacontrol E7 dans mon appartement. Sur ce thermostat d'ambiance, dans le menu professionnel, j'ai le menu...
- 4. Réglage thermostat économie de chauffage
- N°1161 : Bonjour, j'aimerai savoir comment régler efficacement mon thermostat pour faire le maximum d'économie de chauffage. Faut-il mieux faire des horaires espacés ou mettre le thermostat à une température et le laisser toute la...
- 5. Réglage chauffage au sol collectif
- N°21811 : Bonsoir. J'ai déjà lu quelques posts sur ce site sans trouver la réponse que je cherche. J'habite dans une résidence pour laquelle le chauffage est collectif au sol et plafond. Dernièrement le chauffagiste est venu...
- 6. Radiateurs fuel marchent avec le radiateur appartement en dessous
- N°17396 : Bonjour, Je vis dans l'appartement de mes parents qui est resté inoccupé pendant 5 ans. Or quand je veux ouvrir certains radiateurs (toujours les mêmes), ils ne chauffent qui si ceux de ma voisine du dessous chauffent...
- 7. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 8. Augmenter le chauffage collectif dans un appartement
- N°19423 : Bonjour chère communauté ! Je viens d'emménager dans un immeuble à 5 étages au chauffage collectif. Je ressens beaucoup de froid dans l'appartement pourtant situé au 2ème étage. La première nuit n'était pas terrible......
- 9. Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation
- N°15408 : Bonjour, Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°. Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de...
- 10. Chaudière gaz au sol conseils réglage
- N°15009 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour vous demander conseil, je suis locataire dans un nouvel appartement avec chauffage au sol chaudière De Detriech avec un module de gestion dans l'appartement. Le propriétaire est venu...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite