Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5246
Pannes Chauffage : Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Je crée une ferme de culture de spiruline, algue microscopique, se développant dans une eau à 30/35°. Je suis en Bretagne, et j'ai besoin de chauffer les bassins, pour avoir cette température, bien que ces bassins soient sous serres. La hauteur d'eau des bassins est de 15cm, la surface des bassins est de 80 m², 4 par serres, 320 m² par serres, 5 serres, soit au total 1600 m². Chauffage par gaz propane ou butane, soit au fioul. Sous les baches des bassins, je compte positionner des tuyaux, comme pour un chauffage au sol. On peut considérer que l'air dans les serres est en moyenne de 15° sur toute l'année (considérant qu'il y a 3/4° en hiver lors des périodes les plus froides, 40° en été, aux heures les plus chaudes, et 20° la nuit). Personne n'est en mesure de me donner une information fiable pour connaître la puissance de la chaudière, pas même l'IUT génie thermique de Lorient, pour qui l'analyse parait d'une complication hors normes. Sans rentrer dans des considérations hautement scientifiques, n'y a-t-il pas quelqu'un qui pourrait me donner des renseignements utiles pour faire installer une chaudière qui réponde aux besoins définis ? Merci à ceux qui pourront m'aider.
11 février 2008 à 02:10
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Bonjour, bonne chance pour votre création d'algues, en ce qui concerne les calculs voyez la réponse 2 que j'ai déposé à la question 5097. Le Degrés Jour Unifié est une unité de calcul fiable et précise (utilisé par EDF par exemple) à laquelle vous pourrez vous fier plus sûrement que votre principe Température de jour et nuit. Voyez ceci : Les Degrés jour unifiés ou DJU permettent de réaliser des estimations de consommations d'énergie thermique en proportion de la rigueur de l'hiver. Pour chaque 24 heures, le nombre de degrés jours unifiés (DJU) est déterminé en faisant la différence entre la température de référence, 18°C, et la moyenne de la température minimale et la température maximale de ce jour, cest-à-dire 18 °C moins la moitié de la somme de la température maximale et de la température minimale. C'est donc une estimation de la différence entre la température intérieure de référence - hors apports naturels et domestiques - et la température extérieure médiane de la journée. Cette donnée est utile pour l'estimation des consommations d'énergies de chauffage d'un bâtiment. Il n'y a pas de DJU négatifs. Habituellement, les DJU sont pris sur la période de chauffe de 232 jours allant du 1er octobre au 20 mai. Le total annuel moyen va de 1400 DJU pour la côte Corse à 3800 DJU dans le Jura. Pour un hiver de rigueur moyenne le nombre de DJU se siue entre 2000 et 3000 pour la majeure partie du territoire métropolitain. (wikipedia.org Degré jour unifié) et cela pour déterminer vôtre situation géographique. En espérant vous avoir été utile. Amicalement. AVS
14 février 2008 à 02:27
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Voyez aussi ici ce lien :
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/energie.htm
formule consommation chauffage
consoch12_13
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/energie.htm
formule consommation chauffage
consoch12_13
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Bonjour, en fait pas si évident. Votre chaudière devra compenser les déperditions de vos serres et les déperditions de vos bassins.
Déperditions de vos serres : prendre la totalité de la surface bâchée ou vitrée de vos serres en m2 multipliez par le coefficient de transmission surfacique (5 watts par m2 et par °C pour vitrage simple à peu près la même chose si c'est de la bâche plastique) et multipliez par la différence de température maximale entre l'extérieur et l'intérieur.
Rajouter 10% pour déperditions linéiques.
Renouvellement d'air : 0.34 watt par M3/H et par °C de différence de température.
Si 100M3/H temp ext -5°C temp int +7°C Deper par renouvellement d'air =408watt (0.34x100x(7-(-5)))
Déperditions des bassins voir ici je n'ai pas le temps fr.wikipedia.org
Bon courage pour les calculs, ne pas oublier qu'une chaudière surpuissante engendrera une plus forte consommation toutefois s'il vous est impératif de maintenir en toute situation ces températures majorez vos calculs de 20% et vous serez sûr de couvrir d'éventuelles erreurs de calcul.
Attention au choix de l'énergie, le gaz propane est le plus cher (plus cher que l'électricité) si vous avez des puissances conséquentes le moins cher c'est le bois déchiqueté mais les installations sont plus exigeantes. Salutations. BREIZH A TAO
Déperditions de vos serres : prendre la totalité de la surface bâchée ou vitrée de vos serres en m2 multipliez par le coefficient de transmission surfacique (5 watts par m2 et par °C pour vitrage simple à peu près la même chose si c'est de la bâche plastique) et multipliez par la différence de température maximale entre l'extérieur et l'intérieur.
Rajouter 10% pour déperditions linéiques.
Renouvellement d'air : 0.34 watt par M3/H et par °C de différence de température.
Si 100M3/H temp ext -5°C temp int +7°C Deper par renouvellement d'air =408watt (0.34x100x(7-(-5)))
Déperditions des bassins voir ici je n'ai pas le temps fr.wikipedia.org
Bon courage pour les calculs, ne pas oublier qu'une chaudière surpuissante engendrera une plus forte consommation toutefois s'il vous est impératif de maintenir en toute situation ces températures majorez vos calculs de 20% et vous serez sûr de couvrir d'éventuelles erreurs de calcul.
Attention au choix de l'énergie, le gaz propane est le plus cher (plus cher que l'électricité) si vous avez des puissances conséquentes le moins cher c'est le bois déchiqueté mais les installations sont plus exigeantes. Salutations. BREIZH A TAO
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Je suis la réponse 3. Si le lien WIKI précédent ne passe pas, allez sur Wikipédia et rechercher déperditions d'un bassin.
BREIZH A TAO
BREIZH A TAO
15 novembre 2008 à 06:27
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Bonjour
J'ai exactement le même problème que vous, je dois chauffer un bassin d'algues.
J'aimerais savoir si vous avez réussi à calculer la puissance avec les formules ci-dessus et quelle démarche vous avez suivi ? Merci bien. Sam
J'ai exactement le même problème que vous, je dois chauffer un bassin d'algues.
J'aimerais savoir si vous avez réussi à calculer la puissance avec les formules ci-dessus et quelle démarche vous avez suivi ? Merci bien. Sam
10 mai 2010 à 15:00
Réponses 6 Forum chauffage
Invité

Puissance chaudière chauffer 1600m² bassin de spiruline
Invité

Bonjour,
Je suis étudiant en stage de master 1 énergétique, je suis tombé sur ce forum en cherchant la moyenne trentenaire des DJU de Lorient.
Est-ce que le problème a été résolu ?
Il faut quelques notions avancées de transfert de chaleur, voir de modélisation. Je pense que vous adresser à l’université de Lorient section énergétique serait peut-être plus en adéquation avec le problème que l'IUT.
Je n'ai pas le temps résoudre votre problème actuellement mais des sujets de ce genre sont donnés aux étudiants sur des projets.
Ou pourquoi pas essayer de contacter des collectivités comme Lorient Agglomération.
Je suis étudiant en stage de master 1 énergétique, je suis tombé sur ce forum en cherchant la moyenne trentenaire des DJU de Lorient.
Est-ce que le problème a été résolu ?
Il faut quelques notions avancées de transfert de chaleur, voir de modélisation. Je pense que vous adresser à l’université de Lorient section énergétique serait peut-être plus en adéquation avec le problème que l'IUT.
Je n'ai pas le temps résoudre votre problème actuellement mais des sujets de ce genre sont donnés aux étudiants sur des projets.
Ou pourquoi pas essayer de contacter des collectivités comme Lorient Agglomération.
30 avril 2013 à 12:06