Invité

Bonjour, nous venons d'acheter une maison qui a comme seul moyen de chauffage : cheminée avec insert avec 2 conduits d'évacuation. Notre 1er hiver de chauffage passé, nous nous sommes rendus compte que la pièce du salon où se trouve la cheminée n'est pas ventilée ! Tous les murs du salon sont noircis et de la fumée restait au niveau du salon même si on aérait tous les jours. Nous avons fait venir un ramoneur juste avant de l'utiliser car c'est une première pour nous que de se chauffer au bois. Il nous a dit que notre cheminée est bien aux normes mais nous a jamais parlé de système d'aération ! Quel système de ventilation installer : une VMC ? Des trous au niveau des porte-fenêtres ? Une autre méthode ?
01 mai 2008 à 17:32
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Ventilation pour chauffage au bois
Invité

Bonsoir,
Attention avec une VMC vous allez créer une dépression dans votre cheminée et le résultat sera encore pire.
Il faut dans la pièce du chauffage mettre une ventilation basse près du foyer.
Par contre si votre distribution se fait par gaines vous aurez toujours des traces de noircissure car l'air qui sort des bouches (+/- 150°C) est saturé en oxygène et brûle les poussières.
G.B.
Attention avec une VMC vous allez créer une dépression dans votre cheminée et le résultat sera encore pire.
Il faut dans la pièce du chauffage mettre une ventilation basse près du foyer.
Par contre si votre distribution se fait par gaines vous aurez toujours des traces de noircissure car l'air qui sort des bouches (+/- 150°C) est saturé en oxygène et brûle les poussières.
G.B.
03 mai 2008 à 14:28
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Ventilation pour chauffage au bois
Invité

Bonsoir, pour une VMC : il faudrait créer un faux plafond, ou la mettre directement dans les combles. Cest le système le plus simple, employé le plus souvent dans lhabitat individuel : des entrées dair sont placées dans les pièces à vivre (chambres, salon, etc.) généralement au niveau des fenêtres. Les bouches dextraction de lair sont placées au niveau des pièces humides (salle de bain, cuisine, buanderie) et reliées à un groupe dextraction motorisé. Lair extérieur « neuf » est ainsi aspiré tout dabord vers les pièces sèches puis vers les pièces humides puis vers les bouches dextraction. Pour que le passage de lair puisse se faire même portes fermées, il convient de raboter le dessous des portes intérieures pour laisser un passage de 1cm (on parle de « détalonnage »).
04 mai 2008 à 18:59
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Ventilation pour chauffage au bois
Invité

Je viens de réceptionner ma maison et derrière mon insert l'installateur a fait un trou dans le mur jusque l'extérieur et y a fixé une grille d'aération que l'on peut fermer lorsque le foyer ne fonctionne pas. C'est obligatoire quand on a une VMC et ça aide bien pour les maisons sans VMC.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Ventilation pour chauffage au bois
Invité

Bonjour,
La ventilation d'une pièce possédant un foyer fermé où un insert est obligatoire. En effet, en brûlant, le bois consomme tout l'oxygène de la pièce et cela deviendrait dangereux pour les personnes. Par conséquent, une aération naturelle de 4dm² est imposée par la réglementation (grille de 20cm x 20cm). Celle-ci est souvent installée sous le foyer mais si la cheminée n'est pas sur un pignon, la ventilation doit être installée ailleurs dans la pièce. Sinon, pour la VMC, je ne vois pas ce qu'elle aurait à faire dans le salon ! Cordialement.
La ventilation d'une pièce possédant un foyer fermé où un insert est obligatoire. En effet, en brûlant, le bois consomme tout l'oxygène de la pièce et cela deviendrait dangereux pour les personnes. Par conséquent, une aération naturelle de 4dm² est imposée par la réglementation (grille de 20cm x 20cm). Celle-ci est souvent installée sous le foyer mais si la cheminée n'est pas sur un pignon, la ventilation doit être installée ailleurs dans la pièce. Sinon, pour la VMC, je ne vois pas ce qu'elle aurait à faire dans le salon ! Cordialement.
28 janvier 2009 à 00:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage insert bois + PAC en mode ventilation
- N°21635 : Bonjour à tous. Je possède un insert bois qui peut théoriquement délivrer jusqu'a 9.5Kwh. Il possède en outre un système de ventilation électrique qui permet de souffler la chaleur. Cet insert fonctionne très bien et...
- 2. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 3. Eau coule le long du tubage poêle à bois
- N°2192 : Bonjour, récemment j'ai fait tuber la cheminée et installer un poêle à bois et aujourd'hui la pluie coule le long des tuyaux et goutte sur le sol. D'où peut venir ce problème, le travail de tubage aurait-il été mal...
- 4. Problème cuisinière à bois Rosières 18076 qui fume
- N°10598 : Bonjour, j'ai déplacé ma cuisinière Rosières à bois (je l'ai depuis 10 ans et elle n'était pas toute jeune) et l'ai installée sur une autre cheminée. J'ai aussi changé l'évacuation, elle se faisait sur le dessus, elle se...
- 5. Installation d'un poêle à bois
- N°5993 : Bonjour, je viens d'acquérir un poêle à bois. Je souhaite l'installer en tubant un ancien conduit de cheminée de 8 m de haut (Voir schéma - conduit 1). Ce conduit était déjà tubé pour une cheminée avec insert, mais cette...
- 6. Récupération de chaleur sur poêle à bois
- N°698 : Je voudrais récupérer de l'air chaud en profitant de la chaleur du tuyau d'évacuation des fumées d'un poêle à bois, et le distribuer dans les pièces. Comment faire ? Merci.
- 7. Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
- N°4992 : Depuis que j'ai remis mon chauffage en route en octobre dernier jai un bruit un peu de type ventilation / VMC / bruit de frigo (limite sifflement parfois !), pas de claquement, pas un bruit de dilatation non plus. Cela me gêne...
- 8. Poële à bois résine qui coule du tuyau
- N°351 : J'ai une sorte de suie aspect résine qui coule sur l'extérieur du tuyau de mon poële à bois, mon conduit est propre. Je ne sais pas d'où cela vient ?
- 9. Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
- N°7441 : Bonjour, à tous, je me suis fait installé par un professionnel un insert Luce 62 de la marque Edilkamin avec 2 sorties indépendantes de diamètre 140, l'insert fait 12 Kw pour un volume chauffé de 340 m3, son rendement est de...
- 10. Chaudière à bois pour chauffage à air pulsé
- N°1087 : J'ai une chaudière à mazout, et j'aimerais la remplacer par une chaudière à bois avec comme mode de chauffage le système déjà en place à air pulsé. Cela est-il réalisable ? Existe-t-il des chaudières à bois pour...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite