Pompes à chaleur Airwell
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5596
Problème Chauffage : Pompes à chaleur Airwell
Invité

Bonjour, je souhaite changer mon système de chauffage au fioul tout en conservant mon réseau actuel de radiateur à eau. Mon plombier, me propose une pompe à chaleur Air/Eau de marque Airwell. Apparemment un nouvelle gamme de produit sort cette année afin de chauffer l'eau à 65c°. J'habite dans le nord Isère dans une maison en pisée assez bien isolée (double vitrage, accès aux combles fermé), j'ai également un poêle à bois dans le salon. Je me suis également renseigné sur les chaudière à bois (pellets). Bref je n'arrive pas à faire un choix. Merci de m'éclairer un peu.
04 avril 2008 à 13:23
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

Vous avez deux modes de chauffage très différents. A savoir que la pompe ne pourra pas vous suffire par grand froid et qu'il vous faudra un complément (sauf si vous avez des radiateurs calculés en basse température). Le chauffage à pellets coûte assez cher et exige suivant son modèle de grandes sécurités. A vous de voir avec votre budget. G.B.
05 avril 2008 à 13:09
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

Bonjour, PAC HT Airwell excellent produit.
Combien consommez-vous de litres de fioul ?
Quel est l'âge et la marque de la chaudière ? Fait-elle l'eau chaude sanitaire et si oui pour combien de personnes ? Je suis retraité, auparavant j'étais ingénieur en génie climatique.
Combien consommez-vous de litres de fioul ?
Quel est l'âge et la marque de la chaudière ? Fait-elle l'eau chaude sanitaire et si oui pour combien de personnes ? Je suis retraité, auparavant j'étais ingénieur en génie climatique.
10 octobre 2009 à 19:33
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

Attention au température de marquée sur les papiers, argument de vente, cela chauffe souvent uniquement sur le prospectus, une fois monté c'est différent.
24 décembre 2009 à 12:04
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

Attention avec Airwell ! Pour mon cas depuis 3 ans, lorsque la température descend en dessous de 3 ou 4 degrés, c'est ma chaudière à fioul qui marche.
Conclusion je dépense beaucoup plus de chauffage qu'avant. Problèmes d'estimation de la puissance de la PAC, cela dure depuis 3 ans, sans résultats. (03/02/11)
Conclusion je dépense beaucoup plus de chauffage qu'avant. Problèmes d'estimation de la puissance de la PAC, cela dure depuis 3 ans, sans résultats. (03/02/11)
03 février 2011 à 11:20
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

Votre chaudière prend la relève autour de 3 ou 4 degrés, cela provient d'un réglage !
11 novembre 2011 à 17:32
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

La PAC AIRWELL fonctionne très bien... quand elle fonctionne !
La mienne a été installée décembre 2009, en panne en fin décembre attente de 5 jours pour un dépannage, 10°c dans la maison, février 2010 changement complet de la PAC.
Décembre 2010 panne, la sonde de dégivrage, 10 jours d'attente, c'était pendant la période où une partie de la France été bloquée sous la neige. 10° dans la maison.
2 février 2012 softstarter du compresseur, 1 HS, à ce jour j'attends toujours que AIRWELL fasse la réparation, pour donner une idée 10cm de glace dans la piscine, j'arrive à avoir 20° dans la maison parce-que je me suis équipé de chauffage d'appoint, heureusement la nuit -11° à lextérieur.
Alors surtout ne prenez pas AIRWELL prenez autre chose, c'est dommage car les économies par rapport au fioul sont substantielles, mais bouffées par les chauffages d'appoint.
La PAC est toujours sous garantie (3 ans) mais la main duvre est payante après 1 an
AIRWELL sont mauvais sur le SAV et en plus quand vous les appelez ils vous envoient balader.
La mienne a été installée décembre 2009, en panne en fin décembre attente de 5 jours pour un dépannage, 10°c dans la maison, février 2010 changement complet de la PAC.
Décembre 2010 panne, la sonde de dégivrage, 10 jours d'attente, c'était pendant la période où une partie de la France été bloquée sous la neige. 10° dans la maison.
2 février 2012 softstarter du compresseur, 1 HS, à ce jour j'attends toujours que AIRWELL fasse la réparation, pour donner une idée 10cm de glace dans la piscine, j'arrive à avoir 20° dans la maison parce-que je me suis équipé de chauffage d'appoint, heureusement la nuit -11° à lextérieur.
Alors surtout ne prenez pas AIRWELL prenez autre chose, c'est dommage car les économies par rapport au fioul sont substantielles, mais bouffées par les chauffages d'appoint.
La PAC est toujours sous garantie (3 ans) mais la main duvre est payante après 1 an
AIRWELL sont mauvais sur le SAV et en plus quand vous les appelez ils vous envoient balader.
12 février 2012 à 19:15
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Pompes à chaleur Airwell
Invité

Je ne sais pas pour Airwell mais avis personnel évitez Stiebel-Eltron. Non seulement leur SAV est plus qu'incompétent (un installateur non agréé Steibel-Eltron a réussi à remettre en service ma PAC que le SAV Stiebel ne parvenait pas à diagnostiquer) mais la conception est une catastrophe.
C'est particulièrement vrai pour les anciennes installations (vieux radiateurs) car aucun filtre, n'est préconisé et même avec un filtre sur le retour vers PAC, elle reste très vulnérable et se met en panne facilement : 4 hivers de panne depuis 7 ans.
C'est particulièrement vrai pour les anciennes installations (vieux radiateurs) car aucun filtre, n'est préconisé et même avec un filtre sur le retour vers PAC, elle reste très vulnérable et se met en panne facilement : 4 hivers de panne depuis 7 ans.
26 février 2012 à 18:10