Bonjour. Je fais refaire mon installation chauffage complète (chaudière condensation Domusa evfdx 28kw, radiateurs aciers, tube PER, robinets thermos)? la maison a une surface de 140 M² sur 3 niveaux et j'ai refait l'isolation : laine de verre de 40cm dans les combles et de 20cm sur les murs nord, et les murs sont au soleil de 10h à 17h et le mur ouest est sur le voisin, le sol est pleine terre. Malgré cela je consomme 500 l par mois de fioul avec une température confort (jour) de 20° et la nuit (22h à 6h) a 16°. Ce qui me ferait 4000 l (3000) par an, ECS compris. Je trouve ça énorme. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense ? J'ai fait poser la chaudière par un pro et il me dit que c'est normal... Que dois-je faire, je suis perdu, j'ai investi environ 9000 pour ça. Merci à tous.
25 janvier 2008 à 02:47
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

Bonjour, le seul moyen de faire des économies avec une chaudière à condensation, c'est de récupérer l'énergie dans les fumées.
Pour ce faire il faut un retour de chauffage le plus bas possible. On met très rarement une chaudière à condensation avec du radiateur, car le retour sur l'investissement n'est pas du tout intéressant, sauf si on a des radiateurs énormes, et que l'on peut se permettre de fonctionner en basse température. Vous ne ferez pas beaucoup d'économie hélas... il aurait fallu un plancher chauffant. Faites quand même vérifier le réglage du brûleur, avec une analyse de combustion. Vérifier que les températures de fumées sont basses et que le CO2 est bien de 11 à 12 %.
Pour ce faire il faut un retour de chauffage le plus bas possible. On met très rarement une chaudière à condensation avec du radiateur, car le retour sur l'investissement n'est pas du tout intéressant, sauf si on a des radiateurs énormes, et que l'on peut se permettre de fonctionner en basse température. Vous ne ferez pas beaucoup d'économie hélas... il aurait fallu un plancher chauffant. Faites quand même vérifier le réglage du brûleur, avec une analyse de combustion. Vérifier que les températures de fumées sont basses et que le CO2 est bien de 11 à 12 %.
26 janvier 2008 à 04:22
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

500 litres par mois c'est beaucoup ! en plus avec une chaudière condensation qui normalement produit des rendements supérieurs à 95 %. Avez-vous une régulation qui permette de fonctionner selon la température extérieure ? Les fenêtres sont-elles bien isolées ? Les trois niveaux sont-ils séparés par des portes ? Le réglage de la combustion est-il bien effectué (Co2, T° des fumées, rendement...). Pour connaître la consommation d'une installation, quelque soit le combustible, exprimée en Kw/h, appliquez la formule suivante : Conso en Kw/h = (24*GV*Dju)/1000. (24 : heures/jours ; GV : G coéficient d'isolation ex : 0.8 TB 1 Moyen 1.2.
peu et V : volume local m3 ; Dju : Degrés jours unifiés qui permettent d'apprécier la sévérité du climat en fonction du secteur géographique et calculé pour la période de chauffe conventionnelle de 232 jours 1 oct. au 20 mai. Il faudrait votre département + secteur. Exemple : pour votre habitation 350m3 isolation coef : 1.2 Dju : VOSGES/Epinal 2875 CALCUL (24*1.2*350*2875)/1000 = 28980 Kw/heures (Ceci justifie vos 28 KW de puissance chaudière). Quantification du combustible : 1 Kg de FOD restitue environ 12 Kw/h et 1 Kg de FOD représente 1.2 litre FOD donc : (28980/12)*1.2 = 2898 litres pour votre cas mais dans les Vosges ! Vous pouvez rajouter 300 litres pour l'eau chaude, ce qui fait un total approximatif de : 3198 litres de FOD. AVS
peu et V : volume local m3 ; Dju : Degrés jours unifiés qui permettent d'apprécier la sévérité du climat en fonction du secteur géographique et calculé pour la période de chauffe conventionnelle de 232 jours 1 oct. au 20 mai. Il faudrait votre département + secteur. Exemple : pour votre habitation 350m3 isolation coef : 1.2 Dju : VOSGES/Epinal 2875 CALCUL (24*1.2*350*2875)/1000 = 28980 Kw/heures (Ceci justifie vos 28 KW de puissance chaudière). Quantification du combustible : 1 Kg de FOD restitue environ 12 Kw/h et 1 Kg de FOD représente 1.2 litre FOD donc : (28980/12)*1.2 = 2898 litres pour votre cas mais dans les Vosges ! Vous pouvez rajouter 300 litres pour l'eau chaude, ce qui fait un total approximatif de : 3198 litres de FOD. AVS
26 janvier 2008 à 04:22
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Consommation chauffage très élevée
Bonjour, effectivement ça me parait énorme compte tenu de la "performance" (théorique de votre installation). Quelque chose cloche à mon avis. A tout hasard, regardez la Question n°4941... Cordialement.
26 janvier 2008 à 04:22
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

Je vous remercie de vos réponses. Cela me réconforte dans l'idée de m'être fait prendre pour un idiot (pour ne pas dire autre chose) par l'installateur. D'après la formule math je devrais être à 2637.2 l de fioul/an.
g= 1.2
v= 325m3
Dju= 2497
(23372/12)*1.2=2337.2 + 300l ecs = 2637.2l et pas 4000 l ! Encore merci.
g= 1.2
v= 325m3
Dju= 2497
(23372/12)*1.2=2337.2 + 300l ecs = 2637.2l et pas 4000 l ! Encore merci.
03 février 2008 à 15:59
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

Merci, mais c'est le site qu'il faut remercier. Vous pouvez également calculer plus facilement votre consommation ici :
www.pleinsfeux.net Amicalement AVS.
www.pleinsfeux.net Amicalement AVS.
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

Bonjour. Vous avez effectivement un problème, mais je pense que cela vient plutôt du réglage logiciel de la chaudière. J'ai la même chaudière, dans une maison ancienne pas spécialement bien isolée (simple vitrage, pas d'isolants au murs mais murs épais en pierre) de 130 m² dans le Maine-et-Loire, avec des températures équivalentes, des vieux radiateurs en acier, et je consomme environ 1600 litres de fioul par an depuis 2 ans que j'ai la chaudière. A noter, la chaudière est régulée par sonde de température extérieure.
28 septembre 2008 à 23:36
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

Les chaudières à condensation c'est bien, aussi bien pour les planchers chauffants que pour les radiateurs, la sortie des fumées est à 85 degrés, au mieux de 130 en ventouse et 180 voire plus en atmosphère normale, donc la différence de chauffe c'est dans votre eau de chauffage qu'elle se trouve car la chaudière à condensation récupère la chaleur latente des fumées et donc c'est bon pour la planète.
04 octobre 2011 à 21:09
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Consommation chauffage très élevée
Invité

Vous avez une maison de 140 mètres au sol ce qui fait 420 sur les trois niveaux, 500 litres.
05 mars 2012 à 17:53