Besoin renseignement chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5490
FAQ Questions chauffage : Besoin renseignement chaudière
Invité

Bonjour à tous, voilà j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000 ventouse quand on puise de l'eau chaude elle distribue pendant dix secondes et se coupe pour ne donner que de l'eau froide pendant une dizaine de secondes aussi et d'un coup elle redonne de l'eau chaude etc, etc ; croyez-moi pour la douche ce n'est pas facile du tout. Après des recherches sur le net j'ai détartré le préparateur sanitaire et l'échangeur et à mon désespoir le problème est toujours là il reste soit les sondes ntc sur le préparateur et en sortie échangeur ou si quelqu'un de vous peut me donner d'autres infos sur la panne ce serait très sympa, si vous avez besoin d'info n'hésitez pas. Merci.
15 mars 2008 à 14:40
Conseil Forum 1
Invité

Besoin renseignement chaudière
Invité

Pour moi, c'est un problème de sonde. Mais jetez quand même un coup d'oeil sur le circulateur. Certains circulateurs ont deux vitesses, peut être que la vitesse est inadaptée.
Conseil Forum 2
Invité

Besoin renseignement chaudière
Invité

Cela peut être aussi un problème de valve à eau, en contact avec l'eau, cela ouvre le clapet gaz pour la veilleuse, puis brûleur. si la veilleuse s'éteint tout de suite, changer le thermocouple.