Question Sécurité Chauffage : Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage

apy31
Membre inscrit
apy31
123 messages
Bonjour,

J'ai un insert avec un conduit Poujoulat d'environ 4.5 mètres.
Je m'en suis servi 3 fois pendant au total 12 heures.
Est-ce que je suis obligé (à part assurance) de faire un ramonage, il y a t-il un risque ?
Si oui comment un tube en inox protégé peut mettre le feu à la maison ?
Merci d'avance.
01 décembre 2016 à 19:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 921 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 décembre 2016 à 19:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage

biondo
Membre inscrit
biondo
153 messages
Bonjour,
Non si vous ne l'avez utilisé que peu de temps, et oui il y a un risque moindre que les anciens conduits, mais existe tout de même, tout vient de certains dépôts qui se collent tout de même sur l'intérieur du conduit (bistre, imbrûlés).
Salutations.
02 décembre 2016 à 15:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage

apy31
Membre inscrit
apy31
123 messages
Comment cela peut mettre le feu à la maison ? puisque tout est isolé le tubage et l'installation est à la distance réglementaire.
Si le conduit (tube) prend feu, cela ne peut se passer qu'à l’intérieur du tube, comment le feu peut se propager ?

Je me pose la question, un pompier pourrait peut-être me répondre ou un spécialiste des cheminées.
02 décembre 2016 à 18:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour Apy31,

Avez-vous réalisé un test d'étanchéité de votre conduit avec fumigène ?
Si la réponse est non, et bin, sachez que vous ne pouvez pas affirmer que le feu reste à l'intérieur du tubage.

Votre conduit est en Inox, mais, quel type d'inox ?
Sachez qu'il existe plusieurs type d'inox, qui sont plus ou moins costaud.

Vous dites que l'écart de distance au feu est respecté, mais, y a t-il des araignées de fixation de votre conduit sur tout le long ?
Si la réponse est non, qui vous dit que le conduit ne touche pas quelque chose d'inflammable sur son parcours ?

Je préfère toujours jouer la carte de la sécurité que de tenter le diable.

Faites plusieurs devis de ramonage, et si possible, avec une société ayant reçu le diplôme du costic.

Maintenant, à vous de voir.

Ma réponse est la même que BIONDO.
Ne connaissant pas l'état de votre installation, il serait préférable d'avoir l'avis d'un professionnel.
Peut-être que ce dernier vous dira qu'il ne sert à rien de ramoner lors de son passage.
04 décembre 2016 à 08:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage


Invité
invité
Bonjour.
Citation :
Je m'en suis servi 3 fois pendant au total 12 heures.
Je ne connais aucune norme qui impose de faire un ramonage deux fois par jour !.... smile

Meilleurs sentiments.
GC
04 décembre 2016 à 09:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Le DTU 24.1 P1, sur l'annexe B, paragraphe 3.1, stipule que :

B.3.1 Exigences
Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement doivent être ramonés périodiquement.
NOTE Les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation et plus si nécessaire. Toutefois, les conduits desservant des appareils à gaz et au fioul peuvent n’être ramonés qu’une fois par an.
04 décembre 2016 à 18:20

Proposer une réponse à Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
    N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
  • 2. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 3. Produit pour faire fondre suie conduit cheminée
    N°3462 : Bonsoir, j'ai posé un insert dans une vieille cheminée (pose de gaine, etc.). Quand l'insert est allumé, la gaine chauffe et fait ressortir une forte odeur de suie chaude (malgré un ramonage avant pose). Existe-t-il un produit...
  • 4. cheminée foyer fermé conduit bistré
    N°143 : Bonjour. Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles)....
  • 5. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
    N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
  • 6. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 7. Réduire tirage insert cheminée
    N°1700 : Bonjour. Comment réduire le tirage d'un insert d'une cheminée ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 9. Tuber cheminée sécurité
    N°49 : Bonjour, Je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de...
  • 10. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
>>> Résultats suivants pour : Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoconduits cheminees inox tubage conduits cheminreparer radiateurbullerjan poele a bois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite