Condensation à l'intérieur chaudière à condensation Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23031
Question Forum Chauffage : Condensation à l'intérieur chaudière à condensation Saunier Duval
Invité

Bonjour à tous.
J'ai une petite question concernant ma chaudière à condensation.
C'est une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F30.
Je constate de la condensation qui se forme à l'intérieur de la chaudière, principalement en bas de la paroi du fond en métal (sur les côtés les parois sont isolées). Sur la photo en pièce jointe, j'ai entouré en rouge les zones où de l'eau apparaît.
Au bout d'un certain temps (quand l'eau est en trop grande quantité, je suppose), l'eau s'évacue goutte à goutte par les deux vis de fixation du capot avant de la chaudière. Quelques zones de rouille sont apparues à l'intérieur de la chaudière et cela ne me rassure pas qu'il y ait de l'eau dedans, notamment avec l'électronique.
Quand je laisse fonctionner la chaudière sans capot, il n'y a pas d'eau qui se forme. Il n'y a pas de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des condensats. La pression du circuit chauffage ne bouge pas. J'utilise uniquement la chaudière pour l'eau chaude sanitaire.
Est-ce que vous pourriez me dire si ce phénomène de condensation est normal ? Si ce n'est pas le cas, quelle pourrait être son origine ?
Merci d'avance pour vos avis !
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une petite question concernant ma chaudière à condensation.
C'est une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F30.
Je constate de la condensation qui se forme à l'intérieur de la chaudière, principalement en bas de la paroi du fond en métal (sur les côtés les parois sont isolées). Sur la photo en pièce jointe, j'ai entouré en rouge les zones où de l'eau apparaît.
Au bout d'un certain temps (quand l'eau est en trop grande quantité, je suppose), l'eau s'évacue goutte à goutte par les deux vis de fixation du capot avant de la chaudière. Quelques zones de rouille sont apparues à l'intérieur de la chaudière et cela ne me rassure pas qu'il y ait de l'eau dedans, notamment avec l'électronique.
Quand je laisse fonctionner la chaudière sans capot, il n'y a pas d'eau qui se forme. Il n'y a pas de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des condensats. La pression du circuit chauffage ne bouge pas. J'utilise uniquement la chaudière pour l'eau chaude sanitaire.
Est-ce que vous pourriez me dire si ce phénomène de condensation est normal ? Si ce n'est pas le cas, quelle pourrait être son origine ?
Merci d'avance pour vos avis !
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 février 2023 à 19:56
Réponse 1 du forum-chauffage
Condensation à l'intérieur chaudière à condensation Saunier Duval
Bonsoir,
Cette vapeur d'eau qui se condense dans le caisson étanche de votre chaudière n'est effectivement pas normal. Vous devez avoir soit :
- Une ventouse qui n'est pas étanche,
- Une fuite de fumées dans le caisson étanche (corps de chauffe, collecteur de fumées, récupération des condensats...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette vapeur d'eau qui se condense dans le caisson étanche de votre chaudière n'est effectivement pas normal. Vous devez avoir soit :
- Une ventouse qui n'est pas étanche,
- Une fuite de fumées dans le caisson étanche (corps de chauffe, collecteur de fumées, récupération des condensats...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2023 à 18:07
Réponse 2 du forum-chauffage
Invité

Condensation à l'intérieur chaudière à condensation Saunier Duval
Invité

Merci beaucoup de votre réponse.
Je ne vois aucune fuite de fumées dans le caisson lorsque la chaudière est en marche et à fond, mais je ferai venir un pro pour vérifier.
Je ne pense pas à un problème de ventouse car :
- le problème est présent quand il ne pleut pas
- la ventouse est de toute façon protégée des intempéries.
Par contre je pensais à une fuite dans le conduit horizontal entre la zone d'évacuation des fumées et d'entrée d'air... Les fumées et certains condensats retourneraient ainsi à l'intérieur du caisson.
D'ailleurs, même sans fuite, n'est-il pas possible que l'humidité de l'air entrante nécessaire à la combustion puisse en partie stagner dans la chaudière puis se condenser ?
Je ne vois aucune fuite de fumées dans le caisson lorsque la chaudière est en marche et à fond, mais je ferai venir un pro pour vérifier.
Je ne pense pas à un problème de ventouse car :
- le problème est présent quand il ne pleut pas
- la ventouse est de toute façon protégée des intempéries.
Par contre je pensais à une fuite dans le conduit horizontal entre la zone d'évacuation des fumées et d'entrée d'air... Les fumées et certains condensats retourneraient ainsi à l'intérieur du caisson.
D'ailleurs, même sans fuite, n'est-il pas possible que l'humidité de l'air entrante nécessaire à la combustion puisse en partie stagner dans la chaudière puis se condenser ?
19 février 2023 à 18:20