Problème chaudière à condensation Viessmann Vitodens 333
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6789
Problèmes Chauffage : Problème chaudière à condensation Viessmann Vitodens 333
Invité

Bonjour, j'ai fait posé une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 333, il y a un an et demi.
La chaudière est déjà tombée en panne et notre installateur a dû procéder au remplacement de l'échangeur à plaques et à un nettoyage de l'intérieur de conduits en cuivre (dépôt noirâtres solides causés selon lui par des phénomènes d'electrolyse).
Le montant des réparations s'élève à près de 500 TTC et l'installateur nous a informé que les travaux ne peuvent pas être repris par la garantie (3 ans sur le corps de chauffe et le brûleur et 2 ans sur les appareillages annexes).
Il me semble que ces problème d'électrolyse sont relatifs à un défaut de conception... Quels sont les recours possibles ? Merci pour vos conseils avisés.
La chaudière est déjà tombée en panne et notre installateur a dû procéder au remplacement de l'échangeur à plaques et à un nettoyage de l'intérieur de conduits en cuivre (dépôt noirâtres solides causés selon lui par des phénomènes d'electrolyse).
Le montant des réparations s'élève à près de 500 TTC et l'installateur nous a informé que les travaux ne peuvent pas être repris par la garantie (3 ans sur le corps de chauffe et le brûleur et 2 ans sur les appareillages annexes).
Il me semble que ces problème d'électrolyse sont relatifs à un défaut de conception... Quels sont les recours possibles ? Merci pour vos conseils avisés.
20 novembre 2008 à 04:09
Réponse Forum 2
Invité

Problème chaudière à condensation Viessmann Vitodens 333
Invité

Faites mettre un adoucisseur et faites traiter votre installation de chauffage avec de l'anti boue. C'est vrai que cela ne fait pas partie de la garantie car l'électrolyse des métaux annexes (exemple : cuivre, alu, fonte), au bout de 6 mois, si pas de traitement, il y a déjà des dépôts de boue noire.
Réponse Forum 3
Invité

Problème chaudière à condensation Viessmann Vitodens 333
Invité

Déjà changez de société, 500 pour un échangeur à plaques et le nettoyage des trois orifices, pour moi ça fait un peu cher.
Dans les trois orifices il faut mettre les cannes en plastique vendues par Viessmann pour que ça ne se reproduise pas et ensuite bien mettre à la terre toutes les tuyauteries.
Pour le tartre rien ne vaut l'adoucisseur.
Dans les trois orifices il faut mettre les cannes en plastique vendues par Viessmann pour que ça ne se reproduise pas et ensuite bien mettre à la terre toutes les tuyauteries.
Pour le tartre rien ne vaut l'adoucisseur.
13 décembre 2009 à 22:57
Réponse Forum 4
Invité

Problème chaudière à condensation Viessmann Vitodens 333
Invité

Bonjour, ce problème est récurrent sur ce modèle.
L'échangeur à plaque se bouche car il se trouve au point le plus bas de la chaudière. Donc les saletés du circuit chauffage viennent s'y loger et bouchent l'échangeur, puis provoquent une surchauffe.
Il faut donc procéder à un nettoyage de léchangeur à l'aide d'une pompe et d'acide.
Puis effectuer un désembouage de l'installation complète, et poser un filtre à tamis sur le retour chauffage pour filtrer les saletés revenant du circuit chauffage.
Un adoucisseur d'eau est inutile. C'est la partie primaire de l'échangeur qui se bouche.
L'échangeur à plaque se bouche car il se trouve au point le plus bas de la chaudière. Donc les saletés du circuit chauffage viennent s'y loger et bouchent l'échangeur, puis provoquent une surchauffe.
Il faut donc procéder à un nettoyage de léchangeur à l'aide d'une pompe et d'acide.
Puis effectuer un désembouage de l'installation complète, et poser un filtre à tamis sur le retour chauffage pour filtrer les saletés revenant du circuit chauffage.
Un adoucisseur d'eau est inutile. C'est la partie primaire de l'échangeur qui se bouche.
09 juin 2011 à 22:15