J'ai des radiateurs en série avec un système de by-pass qui permet à l'eau de continuer de circuler si l'on ferme un des radiateurs. Je viens de changer un radiateur dans une chambre et je constate que l'eau prend énormément de temps pour circuler à travers celui-ci. Le radiateur commence bien à chauffer par le haut (uniquement le haut), et cela prend environ 35 minutes avant qu'il soit entièrement chaud, tandis que tous les autres radiateurs sont entièrement chauds au bout de 10 minutes. Le by-pass est par contre chaud. J'ai bien ouvert le coude de réglage à fond (avec une clé à 6 pans). Il n'y a pas moyen de réduire le débit dans le by-pass de chaque radiateur (ce qui est aussi à mon avis déconseillé). Je soupçonne par contre le thermostat, qui lorsque je regarde son orifice de passage de l'eau, me paraît (à vue d'oeil cela semble être du diamètre de 6mm) un peu petit par rapport au diamètre de la tuyauterie en cuivre qui a un diamètre de 12mm. Merci par avance pour votre aide. Cordialement. Est-ce normal pour un thermostat d'avoir un bien plus petit diamètre par rapport au reste de la tuyauterie en cuivre ? Existe-t-il des thermostats lorsqu'ils sont réglés sur la température maximum, avec des débits différents selon le modèle ? Sinon quelle piste pourriez-vous me donner pour résoudre ce problème très ennuyant de radiateur qui chauffe beaucoup moins ?
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Radiateurs en série avec système de by-pass
Invité

Purger toute l'installation avec chaudière arrêtée. Pression à 1.5 Bar. REDÉMARRER. Fermer les autres thermostatiques et le radiateur doit chauffer normalement.
Laisser tourner 1 ou 2 heures puis remettre en service tous les radiateurs et monter la chaudière en température maxi pour dégazer l'installation 1 à 2 heures.
Revenir à température normale.
Vérifier aussi que la tige du robinet n'est pas coincée. Si pas bon demandez de l'aide à un chauffagiste sur place car de multiples causes sont possibles. JACO
Laisser tourner 1 ou 2 heures puis remettre en service tous les radiateurs et monter la chaudière en température maxi pour dégazer l'installation 1 à 2 heures.
Revenir à température normale.
Vérifier aussi que la tige du robinet n'est pas coincée. Si pas bon demandez de l'aide à un chauffagiste sur place car de multiples causes sont possibles. JACO
30 janvier 2010 à 07:59
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Radiateurs en série avec système de by-pass
Invité

Bonjours, avez-vous un robinet thermostatique ? Si oui, vérifier l'état du corps en laiton, il se peut fortement que le petit piston soit partiellement coincé, il ne revient pas, donc l'eau circule très mal.
Dans ce cas changez le corps thermostatique.