Réamorcage du circuit fuel après un changement de cuve
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
6206
Questions Chauffage : Réamorcage du circuit fuel après un changement de cuve
Invité

Bonsoir. Je voudrais savoir comment réamorcer le circuit fuel d'une chaudière Zaegel Held, après un changement de cuve. Un bouchon d'air dans le circuit, la pompe n'arrive pas à pomper le fuel. Un technicien me propose de changer la pompe en place par une pompe plus puissance ? Peut-il y avoir un autre remède. Merci de vos conseils.
19 octobre 2008 à 04:08
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Réamorcage du circuit fuel après un changement de cuve
Invité

Ce qui peut fonctionner c'est de sortir la cellule photosensible au moment où l'on entend l'électrovanne du gaz s'ouvrir, la chaudière croit voir une flamme et la pompe continue à tourner, cela peut suffire à réamorcer le brûleur.
07 mai 2010 à 17:31