Bonjour.

J'aurais besoin de vos conseils.

J'ai récemment changé ma très vieille chaudière De Dietrich par une chaudière Prestige 25kW + UPEC 120l. Lors de la discussion avec le chauffagiste, j'ai demandé à avoir 2 thermostats d'ambiance distincts pour chauffer différemment mon espace de vie et mon espace nuit. Je fais souvent des feux dans la pièce de vie et je ne voulais pas avoir à déplacer le thermostat dans la chambre des enfants pour maintenir une bonne température dans les chambres.

Le chauffagiste m'a indiqué qu'il n'y avait pas de problème et que cela pouvait se faire via l'installation d'un module H Visio, ce qu'il a fait. Je me retrouve donc désormais avec 2 satellites d'ambiance et deux zones de chauffage distinctes configurées dans la chaudière. (je vois bien les différentes valeurs des thermomètres sur l'interface de la chaudière)

Ce soir, j'ai fait un feu dans mon espace de vie, donc la température a largement dépassé la valeur de consigne de mon thermostat 1. Le chauffage a donc cessé, ce qui est tout à fait logique et attendu. Cependant, dans mon espace nuit, la température de mon thermostat 2 est bien en dessous de la valeur de consigne (17 au lieu de 18,5) et pourtant le chauffage ne se déclenche pas. La température continue à baisser en raison de la fraîcheur hivernale. L'eau en circulation dans mes deux zones est froide (30) et identique.

Je n'y connais rien en chaufferie, donc j'ai cherché à comprendre ce qui a été fait et j'en déduis le schéma en pièce jointe.

Je réalise que l'artisan est passé à côté de ma demande car dans ce scénario, comme je le pressentais dans mes messages précédents, c'est le TA "vie" qui contrôle la chauffe de l'eau. Le module H ne sert qu'à "limiter" la chaleur grâce à la vanne 3 voies du circuit principal "vie", ce que j'aurais pu faire simplement avec une simple tête thermostatique (pour beaucoup moins cher...). Or, je voulais pouvoir chauffer distinctement chaque zone pour ne pas me retrouver avec des chambres glaciales selon les circonstances.

Voyez-vous une solution pour répondre à mon besoin ? Quitte à payer, par exemple, ajouter un autre module H en parallèle de l'autre sur le circuit "vie" ? Mais est-ce que les modules seront capables de commander le circulateur et la commande de chauffage de la chaudière en fonction de la demande ? Ou est-ce fichu et impossible à faire avec du Frisquet ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema

02 janvier 2025 à 14:53
Questions Réponses Chauffage 1

Circuit chauffage distinct

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.

Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
- Où se situe vos thermostats d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Les deux zones de chauffage fonctionnaient-elles de manière indépendante avec l'ancienne chaudière ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2025 à 17:34
Questions Réponses Chauffage 2

Circuit chauffage distinct

kishkool
Membre inscrit
kishkool
4 messages
Bonjour.

Merci et joyeuse année à vous aussi loveliness

- C'est un modèle Frisquet Prestige COND 25 CS VISIO + UPEC installé en 2024
- Oui il y a bien une sonde extérieur
- J'ai des robinets thermostatiques dans les pièces ou il n'y a pas les thermostat d'ambiance, pour pouvoir affiner.
- Ce sont les thermostat d'ambiance classique de chez frisquet
- Celui de l'espace "jour" dans le salon, celui de l'espace "nuit" dans la chambre de mon fils
- La puissance actuelle est de 25KW, même puissance que par le passé.
- 140m² mais il y a 30m² sous combles avec radiateur électrique, donc 110m² couvert par le gaz
- gaz naturelle de ville ?

Sur l'ancienne chaudière il n'y avait pas de thermostat, c'était un algorithme basé sur la sonde extérieur, une valeur de consigne sur la chaudière et la température de retour. Ce n'était pas confortable, je devais régulièrement allez modifier la consigne dans la cave pour trouver le juste milieux confort / économie d'où l'idée de passer sur du thermostat d'ambiance
Par contre je n'avais qu'un seul circuit, la chaudière poussait partout et j'avais des vannes partout.
J'ai demandé à séparer les circuits "jour" et "nuit" pour avoir un contrôle distinct avec des thermostat distinct.

Merci pour votre aide.
06 janvier 2025 à 18:28
Questions Réponses Chauffage 3

Circuit chauffage distinct

kishkool
Membre inscrit
kishkool
4 messages
Voici une photo de l'installation.

Il y a un seul tuyau qui sort de la chaudière, puis il y a eu un split en Y vers les tuyaux de départ d'eau chaude vers "vie" et "nuit" mis en avant dans l'image.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
circuit installation chauffage distinctcircuit installation chauffage distinct

06 janvier 2025 à 18:31
Questions Réponses Chauffage 4

Circuit chauffage distinct

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.
Soit vous avez des problèmes d'équilibrage d'installation, car il n'y a aucune vanne d'équilibrage pour limiter et répartir le débit de chaque réseau en sortie de chaudière.
Soit vous avez une mauvaise affectation des thermostats d'ambiance,
Soit vous avez un mauvais paramétrages de régulation des différents circuits,
Vos deux réseaux sont-ils bien équipés de sondes d'ambiance type "VISIO" et pas de thermostats d'ambiance !!!

Pourquoi le pot à boues magnétique n'est pas sur le retour commun de la chaudière ?
A quoi correspond le tuyaux de cuivre complétement à gauche ?
Le fait d'avoir un "Y" en sortie de chaudière pour partir alimenter les départs des deux réseaux chauffage fait que vous avez les deux circulateurs qui se trouve en série : si c'est le cas ce n'est pas normal !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2025 à 17:58
Questions Réponses Chauffage 5

Circuit chauffage distinct

kishkool
Membre inscrit
kishkool
4 messages
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

Pour vous répondre, j'ai fait revenir le chauffagiste aujourd'hui. Il a finalement reconnu son erreur car il n'a pas utilisé le kit permettant de raccorder le module H au cœur de chauffe via les entrées/sorties du 2nd circuit. Donc, comme vous l'avez mentionné, les circulateurs sont actuellement en série. Il va tout reprendre.

De plus, quand je parlais de thermostat d'ambiance, c'était un raccourci, mais je parle bien des satellites officiels VISIO.

Pour le tuyau le plus à gauche, il s'agit d'un tuyau d'ECS. Concernant le pot à boue magnétique, dans une situation où il y a désormais 2 circuits distincts avec raccord distinct à la chaudière, j'imagine qu'il faut en installer un 2nd ?

Je vous tiendrai au courant si l'utilisation du kit circuit secondaire a bien résolu le problème.
Merci.
10 janvier 2025 à 19:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Coût désembouage circuit avec 5 radiateurs appartement 65m²
    N°15609 : Bonjour, Dans un appartement de 65m² avec 5 radiateurs et réseau en PER, ma chaudière Chaffoteaux & Maury ELEXIA semble peiner (difficultés à passer les 21°). Après diagnostic : tout est OK niveau chaudière et cela...
  • 2. Problème de pression circuit chauffage
    N°1045 : Bonjour, je n’arrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, j’ajoute de l’eau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
  • 3. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
    N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
  • 4. Retirer radiateur sans le débrancher du circuit
    N°20545 : Bonjour à tous. J'ai une petite question sur un radiateur. Il s'agit d'un radiateur alimentés par tubes PER sur un circuit bitube avec nourrices. J'aimerais retirer ce radiateur temporairement afin de peindre derrière...
  • 5. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 6. Installer deux plinthes électriques sur un circuit
    N°16659 : Bonjour, Je remplace une plinthe électrique par deux plinthes moins puissantes (750 W. x 2). La puissance globale ne changera pas (1500 Watts), les deux plinthes seront sur le même circuit contrôlé par le même thermostat...
  • 7. Raccorder nouveau circuit chaudière
    N°47 : Bonjour, j'ai actuellement une chaudière fuel et vu le prix du combustible, j'envisage de modifier mon installation de chauffage par l'installation d'un foyer chaudière dans la cheminée. L'objectif est de prendre le relais de la...
  • 8. Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas
    N°22178 : Bonjour. Suite à un changement de plomberie + chaudière + passage en ventilo convecteur, je n'arrive pas à avoir de chauffage dans les radiateurs des chambres à l'étage. Je vous ai fait un schéma du branchement de...
  • 9. Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
    N°5241 : Bonjour, j'ai un ancien circuit de chauffage qui fonctionne au fioul. C'est une vieille chaudière au sol qui ne fait que du chauffage installée dans la cave. Tout le circuit est en acier et les radiateurs sont en fonte équipés...
  • 10. Conseil sur plan de circuit de chauffage radiateur tiède
    N°8984 : Je souhaite ajouter un radiateur dans une pièce déjà équipée avec un radiateur en dernière position sur le circuit existant (ce radiateur est tiède vers le bas malgré une ouverture totale du té de réglage). J'envisage donc...
  • 11. Ajouter pression circuit de chauffage
    N°1149 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Circuit chauffage distinct >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite