Problème Chauffage : Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Bonjour, la pression dans le circuit de chauffage (chaudière gaz) retombe très vite à 0, et la pompe fait alors beaucoup de bruit. Je suis obligé de rajouter de l'eau plusieurs fois par jour. Je ne vois aucune fuite, mais dès que la pression dépasse 2 bars, l'eau s'écoule par le limiteur de pression. Après fonctionnement, la pression retombe à 0. On m'a dit que cela pouvait venir du ballon, mais quand j'actionne sa valve qui est en dessous, il s'en échappe bien de l'air sous pression. Je cherche des pistes. Merci d'avance.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Videz ou décompressez linstallation, re-gonflez le vase dexpansion à 1 bar (pompe à VTT), remplissez votre installation à 1,2 bars et surtout arrêtez de vérifier s'il y a de lair dans le vase. Changez votre soupape préventivement. Jmeot
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Essayez de rajouter de l'eau, mais en purgeant les radiateurs vous ne devez pas avoir d'air.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Pour moi il y a quatre solutions, il y a une fuite quelque part, vérifier bien les passages dans les murs ou de sols et au niveau des radiateurs.
Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité.
Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Si l'eau sort par le prescomano ou groupe de sécurité 3 bars il faut changer le vase d'expansion car il ne joue plus son rôle de dilatation ou il se peut que le prescomano soit hors-service, mais bien souvent c'est le ballon ou appelé vase d'expansion, il ne doit plus avoir de dilatation donc surpression.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Vous pouvez avoir le corps de chauffe fendu. Ce qui entraîne une fuite avec une évaporation immédiate de l'eau. Le corps de chauffe peut se fendre du fait de l'écart de température entre le départ et le retour. Revoir le réglage de votre vanne trois ou 4 voies.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Remplacer votre vase d'expansion.
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Comme l'a dit un internaute, purgez votre installation, ensuite regonflez votre ballon puis changez votre groupe de sécu (ça finit toujours par s'entartrer et fuire dès que l'eau chauffe un peu, entre 10 et 30 dans une grande surface de bricolage) et enfin remettez en eau froide à 1 bar, rallumez votre chauffage au minimum, purgez les radiateurs, faites le complément d'eau (avant que l'eau ne dépasse 30°) SANS DEPASSER 1,2 BARS (des fuites ou des évaporations ça se voit) !
02 février 2008 à 03:01
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Appuyez sur la purge de votre vase à expansion (ça ressemble à un bouchon de chambre à air de vélo).
Si de l'eau en sort, votre vase et hors service car il doit sortir de l'air.
Si de l'eau en sort, votre vase et hors service car il doit sortir de l'air.
16 novembre 2009 à 12:50
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Le vase d'expansion intégré à la chaudière est à changer : il est plein d'eau car sa membrane d'air est trouée.
De ce fait, il ne peut plus compenser la pression dans l'installation lors de la montée en température de l'eau.
Alors le limiteur de pression évacue la vapeur d'eau dans la canalisation des eaux usées.
Ce problème persistera tant que vous ne le changerez pas. Ça se fait bien avec la référence.
De ce fait, il ne peut plus compenser la pression dans l'installation lors de la montée en température de l'eau.
Alors le limiteur de pression évacue la vapeur d'eau dans la canalisation des eaux usées.
Ce problème persistera tant que vous ne le changerez pas. Ça se fait bien avec la référence.
08 janvier 2010 à 22:42
Conseil Dépannage 10 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Vase HS.
09 septembre 2010 à 10:58
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 2. Fuite sur circuit de chauffage
- N°497 : J'ai une installation qui combine une chaudière à bois et une chaudière électrique. Cette installation chauffe mon eau chaude toute l'année et les radiateurs de la maison l'hiver. Je me suis rendu compte que j'ai une fuite dans...
- 3. Avis sur disparition de la fuite d'eau circuit enterré
- N°15306 : Bonjour, Tous les jours la pression de mon ballon sur le circuit de chauffage tombe à 0 et le circuit est plein d'air. Obligé de purger l'air des radiateurs et de rajouter beaucoup d'eau ; Je pense donc à une fuite dans le...
- 4. Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
- N°968 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé...
- 5. Stopper une fuite dans un circuit de chauffage
- N°20310 : Bonjour. N'ayant pas trouvé de réponse dans les questions traitées ou en cours, je pose donc ma question. J'ai probablement une fuite dans mon circuit de chauffage et je voudrais y introduire un produit étanchéifiant type...
- 6. Fuite circuit de chauffage
- N°7355 : La pression de notre manomètre tombe tout le temps et il faut ajouter de l'eau ! On a changé le vase d'expansion sans résultats ! Que faire ? Merci.
- 7. Fuite circuit de chauffage
- N°8082 : Bonjour. J'ai une fuite dans le circuit de chauffage. D'où cela peut-il venir ? Merci de votre aide.
- 8. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
- N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
- 9. Fuite d’eau chauffage principal
- N°22286 : Bonjour à toutes et à tous. Je vous pose ma question par ce que je suis une débutante et je viens de d’emménager pour la première fois dans un studio avec chaudière à gaz qui perdait en pression au point de ne plus...
- 10. Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H
- N°17063 : Bonsoir, Un petit peu en galère, je ne sais pas trop quoi faire. Nous vivons dans un appartement ancien de 80m² équipé de 5 radiateurs alimentés par une chaudière gaz ELM Leblanc Acléis NGLM24-5H installée en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite