Fuite sur circuit de chauffage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
522
Problème Chauffage : Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Bonjour, la pression dans le circuit de chauffage (chaudière gaz) retombe très vite à 0, et la pompe fait alors beaucoup de bruit. Je suis obligé de rajouter de l'eau plusieurs fois par jour. Je ne vois aucune fuite, mais dès que la pression dépasse 2 bars, l'eau s'écoule par le limiteur de pression. Après fonctionnement, la pression retombe à 0. On m'a dit que cela pouvait venir du ballon, mais quand j'actionne sa valve qui est en dessous, il s'en échappe bien de l'air sous pression. Je cherche des pistes. Merci d'avance.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Videz ou décompressez linstallation, re-gonflez le vase dexpansion à 1 bar (pompe à VTT), remplissez votre installation à 1,2 bars et surtout arrêtez de vérifier s'il y a de lair dans le vase. Changez votre soupape préventivement. Jmeot
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Essayez de rajouter de l'eau, mais en purgeant les radiateurs vous ne devez pas avoir d'air.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Pour moi il y a quatre solutions, il y a une fuite quelque part, vérifier bien les passages dans les murs ou de sols et au niveau des radiateurs.
Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité.
Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Si l'eau sort par le prescomano ou groupe de sécurité 3 bars il faut changer le vase d'expansion car il ne joue plus son rôle de dilatation ou il se peut que le prescomano soit hors-service, mais bien souvent c'est le ballon ou appelé vase d'expansion, il ne doit plus avoir de dilatation donc surpression.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Vous pouvez avoir le corps de chauffe fendu. Ce qui entraîne une fuite avec une évaporation immédiate de l'eau. Le corps de chauffe peut se fendre du fait de l'écart de température entre le départ et le retour. Revoir le réglage de votre vanne trois ou 4 voies.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Remplacer votre vase d'expansion.
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Comme l'a dit un internaute, purgez votre installation, ensuite regonflez votre ballon puis changez votre groupe de sécu (ça finit toujours par s'entartrer et fuire dès que l'eau chauffe un peu, entre 10 et 30 dans une grande surface de bricolage) et enfin remettez en eau froide à 1 bar, rallumez votre chauffage au minimum, purgez les radiateurs, faites le complément d'eau (avant que l'eau ne dépasse 30°) SANS DEPASSER 1,2 BARS (des fuites ou des évaporations ça se voit) !
02 février 2008 à 03:01
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Appuyez sur la purge de votre vase à expansion (ça ressemble à un bouchon de chambre à air de vélo).
Si de l'eau en sort, votre vase et hors service car il doit sortir de l'air.
Si de l'eau en sort, votre vase et hors service car il doit sortir de l'air.
16 novembre 2009 à 12:50
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Le vase d'expansion intégré à la chaudière est à changer : il est plein d'eau car sa membrane d'air est trouée.
De ce fait, il ne peut plus compenser la pression dans l'installation lors de la montée en température de l'eau.
Alors le limiteur de pression évacue la vapeur d'eau dans la canalisation des eaux usées.
Ce problème persistera tant que vous ne le changerez pas. Ça se fait bien avec la référence.
De ce fait, il ne peut plus compenser la pression dans l'installation lors de la montée en température de l'eau.
Alors le limiteur de pression évacue la vapeur d'eau dans la canalisation des eaux usées.
Ce problème persistera tant que vous ne le changerez pas. Ça se fait bien avec la référence.
08 janvier 2010 à 22:42
Conseil Dépannage 10 Chauffage
Invité

Fuite sur circuit de chauffage
Invité

Vase HS.
09 septembre 2010 à 10:58