Cherche thermostat ambiance
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15777
Question forum chauffage : Cherche thermostat ambiance
Bonjour,
Ma régulation chaudière fuel est équipée d'un thermostat d'ambiance L&G QAA 35.1. Ce thermostat est défaillant (donne de mauvaises indications de température à la centrale de régulation) et n'est plus fabriqué.
J'ai trouvé sur le net la possibilité d'acheter en Allemagne le modèle QAA 35.3. D'après mes recherches, ce modèle QAA 35.3 est compatible du QAA35.2 (info vendeur) et d'après un document en ligne le QAA35.2 est compatible du QAA35.1.
A priori, je peux donc penser que le QAA 35.3 est compatible du QAA35.1.
J'ai quand mêmes des doutes à ce sujet.
Je souhaiterais donc trouver sur ce forum une personne informée (déjà confrontée au problème ou pro) qui pourrait me renseigner à ce sujet. Les questions sont donc :
Peut on utiliser un thermostat d'ambiance L&G QAA 35.3 à la place d'un QAA 35.1
Quelle différence existe t-il entre le QAA 35.3 et QAA 35.2 (aspects extérieurs identiques) éventuellement : auprès de quel fournisseur français je pourrai acheter ce matériel ancien ?
Merci pour votre aide.
Ma régulation chaudière fuel est équipée d'un thermostat d'ambiance L&G QAA 35.1. Ce thermostat est défaillant (donne de mauvaises indications de température à la centrale de régulation) et n'est plus fabriqué.
J'ai trouvé sur le net la possibilité d'acheter en Allemagne le modèle QAA 35.3. D'après mes recherches, ce modèle QAA 35.3 est compatible du QAA35.2 (info vendeur) et d'après un document en ligne le QAA35.2 est compatible du QAA35.1.
A priori, je peux donc penser que le QAA 35.3 est compatible du QAA35.1.
J'ai quand mêmes des doutes à ce sujet.
Je souhaiterais donc trouver sur ce forum une personne informée (déjà confrontée au problème ou pro) qui pourrait me renseigner à ce sujet. Les questions sont donc :
Peut on utiliser un thermostat d'ambiance L&G QAA 35.3 à la place d'un QAA 35.1
Quelle différence existe t-il entre le QAA 35.3 et QAA 35.2 (aspects extérieurs identiques) éventuellement : auprès de quel fournisseur français je pourrai acheter ce matériel ancien ?
Merci pour votre aide.
25 février 2013 à 12:06
Choisir thermostat d'ambiance 1
Cherche thermostat ambiance
Bonsoir Pilelo,
Je pense que vous pouvez utiliser la sonde de correction d’ambiance QAA35.3 à la place de la QAA35.1, mais comment êtes-vous sûr que ça ne soit pas votre RVP40 qui est défaillant.
Si non faites-le vous confirmer chez Siemens.
Cordialement.
JPM.
Je pense que vous pouvez utiliser la sonde de correction d’ambiance QAA35.3 à la place de la QAA35.1, mais comment êtes-vous sûr que ça ne soit pas votre RVP40 qui est défaillant.
Si non faites-le vous confirmer chez Siemens.
Cordialement.
JPM.
26 février 2013 à 21:52
Choisir thermostat d'ambiance 2
Cherche thermostat ambiance
Bonjour Flaschman,
Merci pour votre réponse.
Effectivement je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas défaillance du RVP 55.230. Cependant j'ai de fortes présomptions sur la sonde QAA. Il y a des points durs sur le curseur et les consignes d'augmentation ou diminution de température ne sont pas bien répercutées sur le QAA. Une demande d'augmentation de température par le curseur peut entraîner une diminution de celle-ci et inversement.
J'ai bloqué le curseur sur une position où ça marche correctement, si je le déplace ce n'est plus fiable. De plus ce curseur a été manipulé de longues années.
J'ai essayé d'obtenir un avis auprès de SIEMENS mais ils ont refusé de répondre à un particulier (je n'ai même pas pu poser ma question)...
Depuis 3 jours, j'attends une réponse via un grossiste qui va questionner SIEMENS (la porte étant fermée j'essaie de passer par la fenêtre).
Encore merci pour votre réponse, c'est sympa. J'attends un peu une réponse indirecte de Siemens.
A défaut je prendrai le risque de commander une QAA 35.3.
Cordialement.
JPN
Merci pour votre réponse.
Effectivement je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas défaillance du RVP 55.230. Cependant j'ai de fortes présomptions sur la sonde QAA. Il y a des points durs sur le curseur et les consignes d'augmentation ou diminution de température ne sont pas bien répercutées sur le QAA. Une demande d'augmentation de température par le curseur peut entraîner une diminution de celle-ci et inversement.
J'ai bloqué le curseur sur une position où ça marche correctement, si je le déplace ce n'est plus fiable. De plus ce curseur a été manipulé de longues années.
J'ai essayé d'obtenir un avis auprès de SIEMENS mais ils ont refusé de répondre à un particulier (je n'ai même pas pu poser ma question)...
Depuis 3 jours, j'attends une réponse via un grossiste qui va questionner SIEMENS (la porte étant fermée j'essaie de passer par la fenêtre).
Encore merci pour votre réponse, c'est sympa. J'attends un peu une réponse indirecte de Siemens.
A défaut je prendrai le risque de commander une QAA 35.3.
Cordialement.
JPN
01 mars 2013 à 12:06