Cheminée foyer fermé à bois mur isolé polystyrène
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2975
Problème Forum Chauffage : Cheminée foyer fermé à bois mur isolé polystyrène
Invité

Bonjour, je voudrais installer une cheminée, foyer fermé à bois, contre un mur extérieur isolé en polystyrène. Faut-il enlever l'isolant et, si oui, de combien de cm de chaque côté du foyer ? Dois-je percer mon mur pour avoir une arrivée d'air frais ? Puis-je faire la hotte en BA13, ou alors en placo anti-feu ? Et enfin, pour mes pierres, que dois-je prendre comme colle ? Merci de vos précieux conseils.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Cheminée foyer fermé à bois mur isolé polystyrène
Invité

Beaucoup de questions, premièrement l'isolant peut affleurer la hotte en (obligatoire) placo m0 (anti-feu), deuxièmement l'arrivée d'air sous le foyer de 200mm de diamètre, conseillé pour un insert fermé, obligatoire pour un foyer ouvert et pour la colle obligatoirement colle réfractaire.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Cheminée foyer fermé à bois mur isolé polystyrène
Invité

Oui il faut enlever le placo jusqu'au plafond et un peu plus large que la largeur de votre insert et monter un doublage en blocs de béton cellulaire sinon vous risquez un jour d'avoir le feu car un insert monte en chaleur aux alentours de 1000 degrés.
21 mars 2008 à 14:58
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Cheminée foyer fermé à bois mur isolé polystyrène
Invité

Zut je n'avais pas fini. Bref...
En supposant que vous avez un poêle à habiller, il faut réaliser une arrivée d'air frais si l'appareil le préconise car certains appareils prennent l'air de la pièce.
Le dimensionnement standard est de 20 cm² d'ouverture.
Votre habillage doit être en BA feu (rose) et il vous faut coller, sur toute la surface intérieure, un isolant haute température avec anti-reflet aluminium (type Firerock).
N'oubliez pas le palier de décompression ainsi que les grilles d'aérations car ce sont elles qui garantissent une bonne convection et la sécurité de votre installation.
Cordialement, DS
En supposant que vous avez un poêle à habiller, il faut réaliser une arrivée d'air frais si l'appareil le préconise car certains appareils prennent l'air de la pièce.
Le dimensionnement standard est de 20 cm² d'ouverture.
Votre habillage doit être en BA feu (rose) et il vous faut coller, sur toute la surface intérieure, un isolant haute température avec anti-reflet aluminium (type Firerock).
N'oubliez pas le palier de décompression ainsi que les grilles d'aérations car ce sont elles qui garantissent une bonne convection et la sécurité de votre installation.
Cordialement, DS
22 septembre 2009 à 15:21