poser foyer fermé vieille cheminée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24
FAQ Questions chauffage : poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Bonjour, nous voulons poser un foyer fermé dans une vieille cheminée. On s'est un peu renseigné quand même sur la construction de la hotte et du caisson de décompression, mais pour la tuyauterie, on ne sait pas trop. Certains nous disent qu'il faut tout monter en inox rigide, d'autres qu'on peut après les 2 premiers mêtres passer sur du souple isolé. Qu'en pensez vous ? Merci.
Conseil Forum 1
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Pour le tubage de la cheminée, la loi exige qu'il faut du tubage rigide jusqu'à l'entrée du boisseau (conduit cheminée), et aprés vous pouvez mettre du souple double peau, nous allons aussi procéder de cette façon pour notre cheminée. Le vendeur d'un magasin de bricolage nous l'a confirmé.
Conseil Forum 2
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Attention aux vendeurs des magasins de bricolage... Conformez-vous plutôt à la réglementation en vigueur que vous trouverez sans aucun problème sur internet ! Mais pour le cas présent, je pense qu'il a effectivement raison... En ce qui me concerne, je pense que je vais tout faire en rigide. Ma cheminée est droite, et il y a des promos en ce moment, le tube de 180 à 27 euros.
Conseil Forum 3
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Pour le tuyau inox, il y a plusieurs modèles : du 304 ou du 316. Lequel mettre ? Merci.
Conseil Forum 4
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

J'ai fabriqué ma propre cheminée entièrement l'an dernier, et j'ai dû (vu le peu d'information) me débrouiller entièrement seul, vu les nombreuses et énormes contradictions en la matière chez les professionnels. Tout d'abord, munissez-vous de la DTU 222, elle est précieuse concernant les spécifications de sécurité. Ensuite, d'après mon expérience et mon avis personnel, préférez largement tout le conduit en rigide plutôt que du flexible. A cela plusieurs raisons, mais voici les principales :
- POINT CRUCIAL : le ramonage du conduit, un flexible est par sa fabrication un attrape estouffe (mottes de suies accumulées) et la brosse de ramonage se bloque très facilement rendant celui-ci pénible. Bon courage.
- les flexibles résistent bien moins à la chaleur que les rigides, car les soufflets sont très fins à chaque feuillet.
- ils sont baignés d'huile à leur fabrication pour éviter d'éventuels points de rouille. Cela crée des odeurs infernales et elles sont très longues à partir, contrairement à ce qu'un vendeur pourrait vous dire.
Bonne chance dans vos travaux.
- POINT CRUCIAL : le ramonage du conduit, un flexible est par sa fabrication un attrape estouffe (mottes de suies accumulées) et la brosse de ramonage se bloque très facilement rendant celui-ci pénible. Bon courage.
- les flexibles résistent bien moins à la chaleur que les rigides, car les soufflets sont très fins à chaque feuillet.
- ils sont baignés d'huile à leur fabrication pour éviter d'éventuels points de rouille. Cela crée des odeurs infernales et elles sont très longues à partir, contrairement à ce qu'un vendeur pourrait vous dire.
Bonne chance dans vos travaux.
Conseil Forum 5
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Bonjour, j'ai tubé un conduit chez moi avec de l'inox semi-rigide, et c'est quand même assez lisse dedans. Mais ça n'accepte pas un conduit coudé, la flexibilité est très limitée. Pour la qualité de l'inox, d'après Poujoulat, pour un tubage pour chauffage bois le 316 est obligatoire. Mais je n'arrive pas à trouver de confirmation.
Conseil Forum 6
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

C'est dingue les légendes autour du tubage de cheminée. Le DTU (écrit en majeure partie sur les conseils d'un fabricant de tubage) 24.2.2. ne dit pas de tuber en rigide la partie hotte de cheminée. Ensuite le tubage dit souple est fait en INOX 12/100e alors que le rigide est en 10/100e. INOX 316 ou 304 indique la qualité de l'INOX. Pour le moment, les deux sont autorisés, même si le 316 est fortement conseillé (et la différence de prix est modique). Rappelons pourquoi maintenant on réalise des tubages car, qu'on le veuille on non, le tubage n'est pas obligatoire et les conduits maçonnés ou en céramique sont encore aux normes. Lors d'un feu de cheminée, la chaleur défait les joint maçonnés par dilatation et les flammes trouvent là un chemin idéal pour s'échapper. Ce que l'on cherche à éviter justement c'est de refaire les joints. Or, le tubage rigide ne résout pas ce problème, loin de là ! Avec la gaine INOX souple on crée un conduit étanche du haut en bas et en cas de feu, les flammes restent à l'intérieur.
Un tubage rigide n'est pas aussi solide qu'un tubage souple. Ils portent mal leur nom car c'est exactement l'inverse qui se produit.
Un tubage rigide n'est pas aussi solide qu'un tubage souple. Ils portent mal leur nom car c'est exactement l'inverse qui se produit.
Conseil Forum 7
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Le tubage se ramone très bien avec un hérisson en nylon. Vous pouvez isoler autour de ce tubage, il existe un procédé peu connu, avec agrément CSTB, ce qui vite les bruits, la condensation à l'allumage, et de ce fait un meilleur tirage...
Conseil Forum 8
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

Alors, c'est tout simple l'appareil doit être raccordé de son diamètre de buse sur minimum 60cm en rigide et peut ensuite être réduit jusqu'au diamètre minimum 180 en gaine double peau flexible (rigide c'est pour les chaudières) dans les boisseaux (pas de gaines dans le vide), elle se ramone avec un hérisson nylon ! C'est le DTU de mars 2007 que je connais beaucoup car je suis poseur de cheminées chez Godin depuis 6 ans. PS : n'oubliez pas de vérifier les écarts feu 16 cm de l'extérieur du boisseau (8cm pour un Poujoulat selon le DTU) tout le long du conduit, surtout dans les combles.
Conseil Forum 9
Invité

poser foyer fermé vieille cheminée
Invité

J'ai longtemps hésité entre le semi-rigide et le rigide.
Je n'ai pas encore de jugement bon ou mauvais parce que j'ai peur de manquer la fixation tout en haut pour le tube semi-rigide qui doit être bien arrimé et qui pèse.
Je n'ai pas encore de jugement bon ou mauvais parce que j'ai peur de manquer la fixation tout en haut pour le tube semi-rigide qui doit être bien arrimé et qui pèse.
12 décembre 2008 à 01:27