Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1529
Problème Chauffage : Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Invité

Bonjour, j'ai un système de chauffage avec un vase d'expansion ouvert. Celui-ci étant rouillé, je voudrais le remplacer. Est-ce que je peux le remplacer par un vase d'expansion fermé sans problème ou il faut penser à certaines choses particulières ? Installation en acier. Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Invité

Si vous avez une chaudière fuel ou gaz, il vous faut un vase fermé. Si c'est une chaudière bois ou charbon : vase ouvert absolument (car la pression monte trop).
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Invité

Pour une chaudière à bois un plombier m'a conseillé de poser un vase d'expansion fermé, mais la contenance sera de 25 litres, car il m'a installé une pompe à chaleur air/eau et il n' arrive pas à obtenir une pression de 1 bar nécessaire au bon fonctionnement de la pompe. J'ai gardé la chaudière bois en tampon pour une température inférieure à 7 degrés.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Invité

Pas de problème pour un vase fermé. Mais il faut adapter sa contenance à la quantité totale d'eau de votre installation de chauffage : chaudière + radiateurs + tuyaux et à la plage de variation maximum de la température de l'eau (par exemple de 10°C à 90°C).
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Invité

Aucun problème avec un vase fermé ; à noter que sa capacité sera de 10% par rapport à la totalité de l'installation.
24 décembre 2009 à 17:55
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Remplacement vase expansion ouvert par un fermé
Invité

Peut-on remplacer un vase d'expansion ouvert par un radiateur et de quelle façon, en parallèle sur aller-retour ou en série sur l'aller ? Merci.
07 décembre 2011 à 23:33