Bonjour, je viens d'acheter un appartement avec chauffage collectif au sol. Existe-t-il un moyen de régulation par appartement ? Je pense à une vanne thermostatique sur l'arrivée principale, mais celle-ci étant dans les WC est-il possible de mettre une sonde dans la pièce principale ? Peut-on installer ce système dans tous les appartements ? Et quel serait le coût approximatif du matériel par appartement ? Pour avoir une T° correcte au 6ème étage moi j'ai 28°C au rez de chaussée. Merci de votre réponse.
31 janvier 2008 à 02:02
Conseils Forum 1
Invité

Régulation pour chauffage au sol dans immeuble
Invité

Bonjour, il est interdit de déplacer un compteur, il faut demander à GDF de faire ce travail.
02 février 2008 à 03:01
Conseils Forum 2
Invité

Régulation pour chauffage au sol dans immeuble
Invité

Non le mieux est d'avoir une régulation via l'extérieur suivant une courbe de chauffe qui permette de réguler efficacement la température de départ par rapport à l'extérieur, à savoir la t° au sol ne doit jamais excéder 40 °C pour la voûte plantaire.
02 février 2008 à 03:01
Conseils Forum 3
Invité

Régulation pour chauffage au sol dans immeuble
Invité

Salut ! Hola ! Hola ! Que doit-on lire ! Dès qu'un circuit de chauffage d'appartement est muni d'une entrée et d'une sortie principales " par appartement", bien sûr qu'il est possible de réguler la température de l'appartement en question.
Selon l'encombrement, la faisabilité de la transformation peut être évaluée par un installateur.
Il existe des régulations "RF" - pour " radio fréquence" - donc fonctionnant sans fil : ce qui permet de la placer à distance de l'élément que l'on veut "conduire".
Dans votre cas, si en entrée d'appartement, vous avez bien 2 tuyaux de chauffage qui y rentrent, on peut imaginer y placer une V3V motorisée qui modulera le passage de l'eau en fonction d'une sonde intérieure ou mieux modulera le mélange/débit en fonction de la température extérieure.
Cette transformation aura un coût important s'il n'y a pas de vannes d'isolement de votre circuit intérieur à l'appartement par rapport aux colonnes communes montantes vers les autres appartements.
Hum ! Il y a moyen -pour moins cher- de placer une simple V2V uniquement sur le tuyau "d'entrée" du circuit de chauffage dans votre appartement.
Elles fonctionnera alors en "tout ou rien" comme un interrupteur et sera aussi commandée par ondes "RF" depuis un thermostat d'ambiance sans fil donc !
Le meilleur confort sera bien sûr assuré par la V3V commandée par sonde extérieure qui modulera constamment la température de l'eau plutôt qu'en tout ou rien : on tient mieux compte de l'inertie du système du chauffage par le sol.
On est déjà le 27 nov 2009, dépêchez-vous si vous ne voulez plus fondre cet hiver-ci ! lol ! Bon confort !
Selon l'encombrement, la faisabilité de la transformation peut être évaluée par un installateur.
Il existe des régulations "RF" - pour " radio fréquence" - donc fonctionnant sans fil : ce qui permet de la placer à distance de l'élément que l'on veut "conduire".
Dans votre cas, si en entrée d'appartement, vous avez bien 2 tuyaux de chauffage qui y rentrent, on peut imaginer y placer une V3V motorisée qui modulera le passage de l'eau en fonction d'une sonde intérieure ou mieux modulera le mélange/débit en fonction de la température extérieure.
Cette transformation aura un coût important s'il n'y a pas de vannes d'isolement de votre circuit intérieur à l'appartement par rapport aux colonnes communes montantes vers les autres appartements.
Hum ! Il y a moyen -pour moins cher- de placer une simple V2V uniquement sur le tuyau "d'entrée" du circuit de chauffage dans votre appartement.
Elles fonctionnera alors en "tout ou rien" comme un interrupteur et sera aussi commandée par ondes "RF" depuis un thermostat d'ambiance sans fil donc !
Le meilleur confort sera bien sûr assuré par la V3V commandée par sonde extérieure qui modulera constamment la température de l'eau plutôt qu'en tout ou rien : on tient mieux compte de l'inertie du système du chauffage par le sol.
On est déjà le 27 nov 2009, dépêchez-vous si vous ne voulez plus fondre cet hiver-ci ! lol ! Bon confort !
28 novembre 2009 à 13:08
Conseils Forum 4
Invité

Régulation pour chauffage au sol dans immeuble
Invité

Houla ! Messieurs ne dites pas de bêtise, il suffit de reprendre à zéro : chaque appartement ou voire par deux appartements, les panneaux de sol sont réglables individuellement par des tés de réglage bien souvent situés sur les paliers ou alors dans les appartements, déjà de la chaufferie une régulation par sonde extérieure, plus il fait froid et une vanne de mélange augmente la température et plus il fait doux et la vanne de mélange se referme.
Ensuite procéder à un équilibrage de vannes de pieds de colonnes afin d'équilibrer tous les débits des colonnes, ensuite régler tous les tés de réglage dans les appartements et régler le débit et HMT de la pompe chauffage en chaufferie.
Là une fois tout ça réalisé les températures seront homogènes dans les appartements, puis il suffit de bien régler la régulation en chaufferie et voilà le tour est joué.
Mais attention tout cela, quelquefois ne suffit pas car sur une vieille installation avant tout il faut la désembouer et tout cela est un budget, sur une grande copropriété ça va mais sur une petite copropriété, il faut savoir aussi que si tous ces travaux sont bien réalisés, une économie d'énergie d'environ au moins 30% minimum.
Voilà tout est dit, un pro du chauffage industriel depuis plus de 20 ans.
Ensuite procéder à un équilibrage de vannes de pieds de colonnes afin d'équilibrer tous les débits des colonnes, ensuite régler tous les tés de réglage dans les appartements et régler le débit et HMT de la pompe chauffage en chaufferie.
Là une fois tout ça réalisé les températures seront homogènes dans les appartements, puis il suffit de bien régler la régulation en chaufferie et voilà le tour est joué.
Mais attention tout cela, quelquefois ne suffit pas car sur une vieille installation avant tout il faut la désembouer et tout cela est un budget, sur une grande copropriété ça va mais sur une petite copropriété, il faut savoir aussi que si tous ces travaux sont bien réalisés, une économie d'énergie d'environ au moins 30% minimum.
Voilà tout est dit, un pro du chauffage industriel depuis plus de 20 ans.