Chaudière murale nécessite ventilation haute ou pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5831
Questions Forum Chauffage : Chaudière murale nécessite ventilation haute ou pas
Invité

Bonjour. J'ai une chaudière murale gaz atmosphérique (idra de marque Franco Belge). La puissance est de 24Kw. J'ai une ventilation basse et la chaudière est raccordée à un conduit de cheminée. La chaudière est dans une salle de bain. Pas d'autre appareil à gaz dans la pièce. Je voudrais avoir confirmation que je n'ai pas besoin de ventilation haute. Merci.
28 mai 2008 à 13:43
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Chaudière murale nécessite ventilation haute ou pas
Invité

Bonjour, pour un logement construit avant 1969, la réglementation, est la suivante, volume du local 8m3, ouvrant 0.4m2, une amenée d'air de 50 cm2, pour une chaudière de puissance de 25 Kw, coupe tirage de la chaudière murale à 1.80m minimum du sol, si l'appareil est équipée d'un dispositif anti-débordement des fumées (spot) le volume et l'ouvrant n'est plus obligatoire.
Pour les nouveaux logements après le 22 octobre 1969 ou le 24 mars 1982 sont équipés d'un système d'aération (VMC) peuvent assurer l'amenée d'air et la sortie d'air, l'entrée d'air dans les pièces principales, par des grilles sur menuiseries, et les sorties d'air dans les pièces de services (cuisine, bains, WC). Ce principe convient pour assurer l'amenée et la sortie d'air des appareils à gaz situé dans le logement. Salut, Denis
Pour les nouveaux logements après le 22 octobre 1969 ou le 24 mars 1982 sont équipés d'un système d'aération (VMC) peuvent assurer l'amenée d'air et la sortie d'air, l'entrée d'air dans les pièces principales, par des grilles sur menuiseries, et les sorties d'air dans les pièces de services (cuisine, bains, WC). Ce principe convient pour assurer l'amenée et la sortie d'air des appareils à gaz situé dans le logement. Salut, Denis
01 juin 2008 à 17:38
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Chaudière murale nécessite ventilation haute ou pas
Invité

Bonsoir, attention il est strictement interdit de poser une chaudière gaz conduit de fumée dans une salle de bain depuis 1997. La seule autorisée est la chaudière à ventouse qui est une chaudière étanche qui se ventile elle-même.
Bonsoir, Gilbert
Bonsoir, Gilbert
16 mai 2010 à 21:28
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Chaudière murale nécessite ventilation haute ou pas
Invité

Bonjour, une question, ma chaudière est déjà dans la salle de bain ; dois-je la changer de place ?
Merci.
Merci.
02 décembre 2011 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ventilation haute et chaudière murale gaz
- N°9370 : Bonjour, Avec une chaudière gaz murale, ventilation basse OK, cheminée évacuation des gaz brulés ok. Faut-il une ventilation haute ? Est-ce obligatoire ? Merci de votre aide.
- 2. Ventilation haute et basse
- N°1712 : A quoi servent les ventilations hautes et basses d'un local chaufferie ?
- 3. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 4. Grilles de ventilation dans la partie haute d'un conduit de cheminée
- N°12964 : Bonjour, J'ai fait installer un insert par un artisan "qualifié". Un tubage Poujoulat de 180 relie l'insert à l'extérieur de la cheminée. 2 grilles équipent la chambre de chauffe qui est isolée de Rockwoll 40. La chambre de...
- 5. Tubage et fermeture haute cheminée ventilation par l'intérieur
- N°6982 : Nous avons fait construire notre maison, nous avons fait installer une cheminée en boisseaux terre cuite que nous allons tuber en inox. Est-ce que je peux fermer le haut de la cheminée à l'extérieur autour du tubage en assurant...
- 6. Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury
- N°2507 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Chaffoteau & Maury type nexia 24 FF de 3 ans, elle tombe très souvent en sécurité lorsque l'on tire de l'eau chaude et moins régulièrement en mode chauffage. Défaut constaté : voyant rouge...
- 7. Dimensions admission d'air chaudière murale gaz
- N°3570 : J'installe dans mon garage une chaudière murale gaz et je dois y prévoir une ouverture d'admission d'air extérieur. Quelles doivent être les dimensions minimales de cette ouverture ? Merci d'avance pour votre réponse.
- 8. Norme pose chaudière murale gaz à ventouse
- N°5625 : Je voudrais installer une chaudière murale à ventouse, mais je ne connais pas la conformité à respecter de la pièce où elle sera installer : peut-on avoir le compteur électrique ainsi que le tableau dans cette pièce et...
- 9. Bouche d'aération obligatoire pour une chaudière murale
- N°9281 : Bonjour, je voudrais faire installer une chaudière gaz murale dans mon appartement (premier étage). C'est un 3 pièces, les pièces sont une à côté de l'autre (salon, chambre, salle de bain). Le même mur de chaque pièce donne...
- 10. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
- N°5475 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite