Bonjour,
J'ai fait installer un insert par un artisan "qualifié". Un tubage Poujoulat de 180 relie l'insert à l'extérieur de la cheminée.
2 grilles équipent la chambre de chauffe qui est isolée de Rockwoll 40.
La chambre de décompression équipée de 2 grilles, est isolée de la chambre de chauffe et de la hotte en Rockwool jusqu'au départ du boisseau.
Cette partie, boisseau/sortie de toit, est étanche puisque le contour du flexible est obturé avec un produit réfractaire sans possibilité à la chaleur compressée d'en sortir.
De ce fait, la chaleur arrive à sortir par l'isolation de la chambre de décompression et se répand dans la maison, d'où une odeur acre.
Il paraît qu'il faut installer une ventilation haute et une basse dans cette partie de boisseau pour que cette chaleur sorte. Or mon installateur ne veut rien entendre, et je ne peux me servir de mon insert.
J'ai fait installer un insert par un artisan "qualifié". Un tubage Poujoulat de 180 relie l'insert à l'extérieur de la cheminée.
2 grilles équipent la chambre de chauffe qui est isolée de Rockwoll 40.
La chambre de décompression équipée de 2 grilles, est isolée de la chambre de chauffe et de la hotte en Rockwool jusqu'au départ du boisseau.
Cette partie, boisseau/sortie de toit, est étanche puisque le contour du flexible est obturé avec un produit réfractaire sans possibilité à la chaleur compressée d'en sortir.
De ce fait, la chaleur arrive à sortir par l'isolation de la chambre de décompression et se répand dans la maison, d'où une odeur acre.
Il paraît qu'il faut installer une ventilation haute et une basse dans cette partie de boisseau pour que cette chaleur sorte. Or mon installateur ne veut rien entendre, et je ne peux me servir de mon insert.
22 janvier 2010 à 19:07
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Grilles de ventilation dans la partie haute d'un conduit de cheminée
Invité

Bonjour,
Dans votre installation tout semble en règle sauf :
- Qu'il faut que la plaque de fermeture réserve une ventilation de 20 cm² en pied de conduit.
- Qu'il faut que la plaque de fermeture réserve une ventilation de 5 cm² en haut du conduit.
C'est l'application des DTU 24.1 et 24.2
Cordialement.
Dans votre installation tout semble en règle sauf :
- Qu'il faut que la plaque de fermeture réserve une ventilation de 20 cm² en pied de conduit.
- Qu'il faut que la plaque de fermeture réserve une ventilation de 5 cm² en haut du conduit.
C'est l'application des DTU 24.1 et 24.2
Cordialement.
23 janvier 2010 à 09:54