Radiateur fonte mal raccordé
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2946
Questions Forum : Radiateur fonte mal raccordé
Invité

Bonjour, je souhaite réutiliser un radiateur fonte 1920 sur une installation de chauffage neuve. Or sur ce radiateur, les entrées et sorties d'eau ont été montées d'origine en bas du radiateur, si bien que l'eau circulera en passage direct sur le bas du radiateur et le haut ne verra presque aucune circulation d'eau. Avant de l'installer, je pensais faire modifier le raccordement actuel, mais cette opération s'avère compliquée et le robinet actuel (d'époque) ne pourra pas être réutilisé. Si je conserve le raccordement actuel, peut-il malgré tout y avoir un mélange de l'eau froide et chaude à l'intérieur du radiateur par simple convection ? Avez-vous déjà vu des vieux radiateurs fonctionner correctement ainsi ?
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Radiateur fonte mal raccordé
Invité

Le mieux, c'est d'alimenter le radiateur en diagonale du haut vers le bas. Mais si ça marchait avant comme ça, pourquoi ne pas continuer ? Surtout pour faire vivre une pièce de musée, c'est pour la bonne cause, non ?
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Radiateur fonte mal raccordé
Invité

Ces radiateurs fonctionnent bien en branchant en bas des 2 côtés. Pour remplir d'eau, il faut purger le radiateur et ensuite quand il n'y a plus d'air dedans c'est OK.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Radiateur fonte mal raccordé
Invité

Bonjour, avez-vous résolu votre problème de radiateur car j'ai le même souci ? Merci.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Radiateur fonte mal raccordé
Invité

Bonsoir, j'ai également le même problème, votre radiateur chauffe-t-il normalement ? Merci.