Questions Forum Chauffage : Chaudière se coupe toutes les 5 minutes


Invité
invité
J'ai des problèmes sur ma chaudière de la marque Vaillant. Le dernier radiateur du circuit ne marche pas, la chaudière se coupe environ toutes les 5 minutes et l'eau chaude ne chauffe pas bien.
Réponses 1 Forum chauffage

Chaudière se coupe toutes les 5 minutes


Invité
invité
Bonjour, certainement un problème d'air dans la tuyauterie. Il faudrait purger le dernier radiateur qui ne chauffe pas. Ouvrir le purgeur en haut du radiateur et laisser l'air s'échapper jusqu'à ce que l'eau arrive.
Prévoir un récipient pour récupérer l'eau.Très sale et odorante.
Bon courage.
Réponses 2 Forum chauffage

Chaudière se coupe toutes les 5 minutes


Invité
invité
Faire changer la CTN, Monsieur, car c'est elle qui coupe votre chaudière, elle vous affiche une température erronée.
Réponses 3 Forum chauffage

Chaudière se coupe toutes les 5 minutes


Invité
invité
C'est votre capteur de flamme qui ne fonctionne plus. J'ai déjà eu le même problème.
24 février 2008 à 16:37

Proposer une réponse à Chaudière se coupe toutes les 5 minutes



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Convecteur gaz Efel se coupe au bout de 5 minutes
    N°20355 : Bonjour. J'ai un souci avec un convecteur gaz Efel, la veilleuse tient bien et lorsque l'on met en route le brûleur tout fonctionne bien à peu prés 5 minutes et tout d'un coup tout se coupe, rampe et veilleuse sécurité...
  • 2. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
    N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
  • 3. chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
    N°175 : Ma chaudière gaz à ventouse Ferroli se coupe au bout de 5 secondes lorsque je tire de l'eau chaude. J'ai contrôlé mais je ne vois pas le problème, je n'ai pas d'eau chaude.
  • 4. Eau chaude se coupe après 2 minutes
    N°2707 : Bonjour, J'ai une chaudière Acléis (au gaz de ville) de chez ELM Leblanc (neuve : nov 2005) et depuis 2 jours, l'eau chaude se coupe après 2 mn d'utilisation. Le chauffage fonctionne bien mais dès que j'utilise l'eau chaude,...
  • 5. Chaudière murale coupe toutes les deux minutes
    N°249 : J'ai une chaudière murale Deville modèle rbs 20e metano ventouse. Je voudrais savoir s'il est normal que lorsqu'elle est en route en chauffage, elle s'allume et se coupe toutes les deux minutes.
  • 6. Brûleur fonctionne et se coupe après 2 minutes
    N°3854 : Mon brûleur fioul de marque Weishaupt à deux allures fonctionne, puis après 2 minutes il se coupe et se met en sécurité. Aidez-moi à trouver la panne. Merci
  • 7. Chaudière au sol Chappée se coupe toutes les 5 minutes
    N°17463 : Bonjour. J'ai une chaudière au sol à gaz Chappée (uniquement utilisée pour le chauffage) et elle se coupe toutes les 5 minutes. Dès qu'elle se met en route, elle monte en température et se coupe pour refroidir. Pour...
  • 8. Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
    N°1565 : Bonjour. Au secours, aidez-moi SVP, je n'en peux plus ! J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval Themis 223v d'une dizaine d'années, et dès que je mets l'eau chaude, les 5 premières secondes l'eau est chaude puis refroidie...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 10. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière se coupe toutes les 5 minutes >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixsolaire chauffagebruleur granule de bois transformation chaudiballon electrique reglage temperature



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite