Question Forum : Pompe chaudière gaz désamorcée
Invité

Suite à une coupure de courant, la pompe à eau de ma chaudière murale à gaz Leblanc (qui a plus de 20 ans) s'est désamorcée. Une fois déjà cela m'était arrivé récemment, et mon dépanneur m'avait facilement (mais en mon absence) débloqué ma pompe. Mais aujourd'hui samedi, personne ne répond... Savez-vous comment on peut réamorcer une pompe de chaudière ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Pompe chaudière gaz désamorcée
Invité

Il y a une grosse vis devant le circulateur, il faut la dévisser, attendre que l'eau coule, seulement dévisser surtout ne pas l'enlever.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Pompe chaudière gaz désamorcée
Invité

Après avoir dévissé la grosse vis, vous avez accès à l'axe tournant de la pompe. Prendre une visseuse / dévisseuse avec un embout tournevis plat et relancer la pompe. Mon installation demande cette intervention une fois par an lors de la remise en marche du chauffage !
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Pompe chaudière gaz désamorcée
Invité

Dégommage de pompe ou pompe HS.