Erreur F9 chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19694
Question Forum Chauffage : Erreur F9 chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA
Bonsoir.
Ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA se met en sécurité code erreur F9.
Ma turbine tourne mais j’ai l’impression que depuis quelques semaines elle ne tourne pas bien rond.
Il n’y a pas l’étincelle qui allume le gaz est-ce normal ?
Tout ça est-il synchronisé ?
Pas de chance pour moi ça caille grave chez moi !!!
Ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA se met en sécurité code erreur F9.
Ma turbine tourne mais j’ai l’impression que depuis quelques semaines elle ne tourne pas bien rond.
Il n’y a pas l’étincelle qui allume le gaz est-ce normal ?
Tout ça est-il synchronisé ?
Pas de chance pour moi ça caille grave chez moi !!!
16 décembre 2018 à 18:32
Réponse 1 forum-chauffage Bricovidéo
Erreur F9 chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA
Bonsoir,
Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les informations figurant sur la plaque signalétique de votre chaudière. Sans ces précisions il est impossible d'identifier votre appareil et de vous aider dans vos recherches.
Sinon faites appel à votre prestataire qui assure l'entretien de cette chaudière tous les ans.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les informations figurant sur la plaque signalétique de votre chaudière. Sans ces précisions il est impossible d'identifier votre appareil et de vous aider dans vos recherches.
Sinon faites appel à votre prestataire qui assure l'entretien de cette chaudière tous les ans.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA code F9 et code F5
- N°11371 : Bonjour, J'ai une chaudière murale à condensation Viessmann Vitopend 100 WHEA récente (~ 5 ans). Elle fait uniquement chauffage (pas production d'eau chaude). Le mois dernier, au redémarrage hivernal, la chaudière s'est mise...
- 2. Code erreur 35 chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°8845 : Bonjour. Quelle est la signification du défaut 35 sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 ? Merci.
- 3. Erreur 402 chaudière Viessmann vitopend 100
- N°15983 : Bonjour, Je cherche la signification et le niveau de gravité de l'erreur 402 sur une chaudière Viessmann vitopend 100 s'il vous plaît. Suite au retrait d'un radiateur, une quantité importante d'eau du circuit de...
- 4. Problème chaudière Vitopend 100 Viessmann erreur 418 chauffage en été
- N°11143 : Bonjour à tous, Ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE installée en 2000 chauffe mes radiateurs en été, étant en position eau chaude seule, et avec erreur 418 : eau à 70 degrés dans les radiateurs à partir de 32 degrés...
- 5. Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
- N°6593 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 qui a 4 ans. Actuellement l'eau chaude fonctionne ainsi que le chauffage. Mon problème est le suivant : il faut toutes les 3 heures remettre de la pression dans le circuit de...
- 6. Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
- N°7285 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 ; quand je mets le chauffage (thermostat à 21°), la température indiquée sur le voyant de la chaudière 90° en moins de 4 minutes puis la chaudière se coupe et la...
- 7. Panne chaudière Viessmann Vitopend 100 WH1D
- N°17506 : Bonjour. En voulant installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WH1D j'ai causé un court-circuit (grosse erreur de ma part !). J'ai tout remis en service dans la maison, la chaudière ne repart...
- 8. Brûleur s'éteint et se rallume chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°15644 : Bonjour, Depuis ce matin, j'ai un souci sur ma chaudière gaz Viessmann vitopend 100. Je me suis aperçu d'un bruit de déclenchement fréquent en chauffage, et en fait c'est le brûleur qui s'allume, s'éteint, se rallume, et...
- 9. Petites explosions Viessmann vitopend 100
- N°7249 : Je viens d'acheter, neuve, une Viessmann vitopend 100WHKB micro accumulation. Par intermittence, elle émet des petites mais fortes explosions et elle est bruyante. Pour les explosions, l'installateur m'a dit qu'il fallait enlever...
- 10. Fonctionnement chaudière à gaz Viessmann vitopend 100
- N°20598 : Bonjour. Je suis intriguée car j'ai une chaudière à gaz de 16 ans de marque Viessmann vitopend 100 et que mes radiateurs marchent rien qu'en prenant de l'eau chaude. Le technicien est venu faire un entretien il y a 15 jours...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite