Chaudière Saunier Duval Thema C23E fonctionne en continu
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18858
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval Thema C23E fonctionne en continu
Bonjour à tous,
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C23E et j'avais un thermostat 2 fils qui fonctionnait très bien.
Hier j'ai installé un radiateur à proximité immédiate dudit thermostat et du coup sa localisation n'était plus très judicieuse.
J'ai donc essayé une solution sans fil consistant à utiliser un récepteur DIO censé commander de l'éclairage à l'aide d'une télécommande radio mais que j'ai utilisée pour fermer le contact sec de la chaudière.
Le problème c'est que ce récepteur doit être alimenté en 220v pour fermer le contact sec (ce que je croyais).
J'ai donc balancé du 220v. Résultat la chaudière fonctionne continuellement comme si j'avais shunté le thermostat.
J'ai essayé de le déconnecter mais en vain.
J'ai lu des choses sur la résistance anticipatrice, c'est peut-être ça, si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance.
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C23E et j'avais un thermostat 2 fils qui fonctionnait très bien.
Hier j'ai installé un radiateur à proximité immédiate dudit thermostat et du coup sa localisation n'était plus très judicieuse.
J'ai donc essayé une solution sans fil consistant à utiliser un récepteur DIO censé commander de l'éclairage à l'aide d'une télécommande radio mais que j'ai utilisée pour fermer le contact sec de la chaudière.
Le problème c'est que ce récepteur doit être alimenté en 220v pour fermer le contact sec (ce que je croyais).
J'ai donc balancé du 220v. Résultat la chaudière fonctionne continuellement comme si j'avais shunté le thermostat.
J'ai essayé de le déconnecter mais en vain.
J'ai lu des choses sur la résistance anticipatrice, c'est peut-être ça, si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance.
08 octobre 2017 à 13:27
Réponse 1 du forum chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C23E fonctionne en continu
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si vous avez mis du 230 Volts sur les bornes de raccordement du thermostat d'ambiance de la chaudière, vous avez certainement gagné le droit de changer la platine...
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si vous avez mis du 230 Volts sur les bornes de raccordement du thermostat d'ambiance de la chaudière, vous avez certainement gagné le droit de changer la platine...
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 2. Problème chaudière Saunier Duval Thema C23E
- N°21374 : Bonjour. Après une absence de 3 mois cet été j'ai laissé ma chaudière en marche sur le mode ECS et aujourd’hui ma chaudière ne marche plus. Plus d'eau chaude et de chauffage, je précise qu'elle s'allume normalement...
- 3. Pas d'eau chaude sanitaire chauffage fonctionne Saunier Duval thema F25 erreur F19
- N°15649 : Bonjour à tous, Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès que je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur s'arrête puis redémarre et ainsi de suite indéfiniment. Du coup pas d'eau chaude sanitaire. De temps en temps...
- 4. Problème sur chaudière Thema C23E Saunier Duval
- N°4223 : Bonjour, Ma chaudière reste avec les voyants de défaut circuit d'air et circuit de gaz allumés en fixe tout le temps. La pompe de circulation de chauffage fonctionne mais la chaudière ne s'allume pas.
- 5. Micro accumulation ne fonctionne pas sur Saunier Duval Thema+
- N°9136 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Saunier Duval Thema+ à micro réserve qui date de 2001. La led verte, anomalie sur circuit d'eau, se met à clignoter 45 minutes après la mise en route car la chaudière détecte que le ballon...
- 6. Brancher TA pas de 24V sur chaudière Saunier Duval Thema C23E
- N°15890 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C23E de 1999 et je voulais brancher un TA exacontrol E7 Saunier Duval (pas de pile, uniquement à brancher en 24V). Suivant la notice, il suffit d'enlever le pontet...
- 7. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 8. Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33
- N°20544 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en route et produit de l'ECS lorsque j'ouvre le robinet de la salle de bain, est très proche de la chaudière. En revanche lorsque je tire de l'ECS depuis le robinet de la cuisine...
- 9. Problème chaudière Saunier Duval Thema C23E ni eau chaude ni chauffage
- N°15017 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur ma chaudière, elle ne fonctionne ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage. Seule la diode verte reste allumée en continu pas d'anomalie gaz ni eau ne sont détectées. J'ai un contrat...
- 10. Problème circulateur chaudière Saunier Duval Thema C23E
- N°16841 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C23E Elle donne toujours de l'eau chaude mais le chauffage ne fonctionne plus. Il s'agit vraisemblablement d'un problème de circulateur puisqu'en lançant le chauffage, l'eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.