FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 632 questions dans le forum chauffage


21736

Questions Réponses Chauffage : Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude

Yasska
Membre inscrit
Yasska
2 messages
Bonjour.

Je vais être un peu long mais je suis passé par plusieurs étapes pour résoudre un problème et au final me retrouver avec deux problèmes!

Cet été nous avions démonté des radiateurs acier dans une maison car très sales.
Après les avoir nettoyé, nous les avons remonté.
Nous avons ensuite mis en route le mode chauffage de la chaudière (qui était jusque là en mode eau sanitaire seul) et tenté de purger les radiateurs.
Nous avons constaté que la pression n'était seulement que de 0,7 bar.

Nous avons donc tenté le remplissage via la molette bleue mais rien ne s'est produit.
Quelques gouttes tombait du dessus de la molette ce qui semblait indiquer que cela pouvait être dû au disconnecteur, sans doute bouché ou encrassé (nous venons d'acheter cette maison et il n'y a pas eu d'entretien depuis longtemps). Après avoir vidangé la chaudière nous avons démonté la molette bleue, le cuivre en forme de Z ainsi que le déconnecteur dans l'idée de nettoyer au vinaigre blanc.

On a tout remonté un par un en regardant en ouvrant l'eau si tout circulait bien dans les différentes pièces. Dans le disconnecteur, l'eau s'échappait par le bas (là où l'eau s'échappe lorsqu'il y a une surpression ou une dépression).
Après avoir tout remonté nous avons démarré la chaudière...

Et là premier souci qu'on aurait pu éviter... Des petites étincelles et une petite fumée s'est échappé de l'électronique lié à l'écran funk De l'eau avait dû s'infiltrer là dedans.
Nous avons séché toutes les surfaces, tous les câbles avec torchon et sèche cheveu.
On a croisé les doigts puis hourra! tout s'est bien rallumé.

Malgré tout, le remplissage ne s'effectue toujours pas, la pression s'affiche toujours à 0,7 bar (malgré la vidange ?).
Nous parvenons à chauffer légèrement deux radiateurs sur les 6 mais maintenant nous n'avons plus d'eau chaude sanitaire sweat

Lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude dans la cuisine, la chaudière se lance, mais pas d'eau chaude, les tuyaux de sortie de chaudière restent froids. En revanche les tuyaux de sortie chauffage sont chauds.

Bref on est un peu perdus, pas de pression suffisante, radiateurs qui restent froids (sauf deux) et maintenant plus d'eau chaude sanitaire.

Si certains ont des tuyaux pour nous aiguiller ce serait top au moins pour récupérer l'eau chaude sanitaire dans un premier temps.
J'imagine que pour la pression on aura besoin de changer le groupe de remplissage, disconnecteur etc...

Merci.
10 décembre 2021 à 15:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Dans la description que vous nous faites il est clair que :
- Votre disconnecteur est HS il faut le remplacer,
- Votre vanne inverseuse est bouchée ou HS il faudra sans doute la remplacer,
- Vu la qualité de l'eau dans le circuit de chauffage il se peut que l'échangeur ECS de la chaudière soit bouché ou à remplacer.

A l'achat de cette maison, le vendeur devait vous fournir une attestation d'entretien de cette chaudière ainsi que son historique de suivi. Si ce n'est pas le cas cela s'apparente à un vice caché : voyez avec lui pour la prise en charge des réparations et faite intervenir un pro.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 décembre 2021 à 18:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude

Yasska
Membre inscrit
Yasska
2 messages
Bonsoir.

Merci pour votre réponse !!
Le souci de l'eau sanitaire a été résolu en éteignant et rallumant la chaudière. Nous avons donc de nouveau l'eau chaude aux robinets.
Donc sans doute que la vanne inverseuse fonctionne tout compte fait.

La chaudière est une Saunier Duval Themaplus C 25 E de 2005
Type : B11BS
Num de série : 210528CW73LL00<<1610005043N1
Les radiateurs sont en acier (voir photo).

Il n'y a pas de sonde extérieure ni de thermostat.
Merci !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0806.jpegimg 0804.jpeg

10 décembre 2021 à 20:26

Proposer une réponse à Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite