Bonjour.
Mon logement est équipé d’une chaudière Saunier Duval themaplus condens f25 et j’ai décidé d’installer un thermostat pour garder une température stable et économiser du gaz.
J’ai opté pour le Honeywell home DT2 un thermostat très simple et filaire.
En suivant les notice de la chaudière et du thermostat j’ai donc enlevé le shunt sur le bourbier TA de la chaudière et câbler le thermostat dessus.
Cependant la chaudière fonctionne exactement comme avant et ne répond pas aux instructions du thermostat (Dont j’entends pourtant le relais claquer Et le voyant qui demande du chauffage)
J’ai essayé de demandé une température plus froide ou plus chaude mais rien n’y fait.
De plus sur la notice de la chaudière il est précisé que quand un thermostat est branché je n’ai plus la main sur la température de chauffage des radiateurs et pourtant je peux encore la changer.
On dirait donc bien que la chaudière ignore le TA ou ne le reconnaît pas... quelqu’un aurait il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance.
Mon logement est équipé d’une chaudière Saunier Duval themaplus condens f25 et j’ai décidé d’installer un thermostat pour garder une température stable et économiser du gaz.
J’ai opté pour le Honeywell home DT2 un thermostat très simple et filaire.
En suivant les notice de la chaudière et du thermostat j’ai donc enlevé le shunt sur le bourbier TA de la chaudière et câbler le thermostat dessus.
Cependant la chaudière fonctionne exactement comme avant et ne répond pas aux instructions du thermostat (Dont j’entends pourtant le relais claquer Et le voyant qui demande du chauffage)
J’ai essayé de demandé une température plus froide ou plus chaude mais rien n’y fait.
De plus sur la notice de la chaudière il est précisé que quand un thermostat est branché je n’ai plus la main sur la température de chauffage des radiateurs et pourtant je peux encore la changer.
On dirait donc bien que la chaudière ignore le TA ou ne le reconnaît pas... quelqu’un aurait il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance.
28 octobre 2021 à 09:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval ne reconnaît pas thermostat
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Normalement en enlevant le schunt la chaudière arrête de faire du chauffage et selon les paramètres de la régulation de la chaudière :
- Le brûleur s'arrête.
- La pompe reste en continu ou se coupe après une temporisation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Normalement en enlevant le schunt la chaudière arrête de faire du chauffage et selon les paramètres de la régulation de la chaudière :
- Le brûleur s'arrête.
- La pompe reste en continu ou se coupe après une temporisation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 octobre 2021 à 12:20
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval ne reconnaît pas thermostat
Bonjour VETC.
Chaudière : Saunier Duval Themaplus Condens F25.
Chauffage avec radiateurs sans robinet thermostatique.
Pas de sonde extérieure.
La pompe est réglé en "continu avec TA"
Il y a un léger bruit constant de la chaudière j’imagine que c’est ça.
Elle a était installée il y a 2 ans seulement.
Vu le nom du modèle j’imagine que c’est une chaudière à condensation ? Cela pose t il un problème de compatibilité avec le thermostat ?
Merci.
Chaudière : Saunier Duval Themaplus Condens F25.
Chauffage avec radiateurs sans robinet thermostatique.
Pas de sonde extérieure.
La pompe est réglé en "continu avec TA"
Il y a un léger bruit constant de la chaudière j’imagine que c’est ça.
Elle a était installée il y a 2 ans seulement.
Vu le nom du modèle j’imagine que c’est une chaudière à condensation ? Cela pose t il un problème de compatibilité avec le thermostat ?
Merci.