Bonjour.
Mon logement est équipé d’une chaudière Saunier Duval themaplus condens f25 et j’ai décidé d’installer un thermostat pour garder une température stable et économiser du gaz.
J’ai opté pour le Honeywell home DT2 un thermostat très simple et filaire.
En suivant les notice de la chaudière et du thermostat j’ai donc enlevé le shunt sur le bourbier TA de la chaudière et câbler le thermostat dessus.
Cependant la chaudière fonctionne exactement comme avant et ne répond pas aux instructions du thermostat (Dont j’entends pourtant le relais claquer Et le voyant qui demande du chauffage)
J’ai essayé de demandé une température plus froide ou plus chaude mais rien n’y fait.
De plus sur la notice de la chaudière il est précisé que quand un thermostat est branché je n’ai plus la main sur la température de chauffage des radiateurs et pourtant je peux encore la changer.
On dirait donc bien que la chaudière ignore le TA ou ne le reconnaît pas... quelqu’un aurait il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance.
Mon logement est équipé d’une chaudière Saunier Duval themaplus condens f25 et j’ai décidé d’installer un thermostat pour garder une température stable et économiser du gaz.
J’ai opté pour le Honeywell home DT2 un thermostat très simple et filaire.
En suivant les notice de la chaudière et du thermostat j’ai donc enlevé le shunt sur le bourbier TA de la chaudière et câbler le thermostat dessus.
Cependant la chaudière fonctionne exactement comme avant et ne répond pas aux instructions du thermostat (Dont j’entends pourtant le relais claquer Et le voyant qui demande du chauffage)
J’ai essayé de demandé une température plus froide ou plus chaude mais rien n’y fait.
De plus sur la notice de la chaudière il est précisé que quand un thermostat est branché je n’ai plus la main sur la température de chauffage des radiateurs et pourtant je peux encore la changer.
On dirait donc bien que la chaudière ignore le TA ou ne le reconnaît pas... quelqu’un aurait il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance.
28 octobre 2021 à 09:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval ne reconnaît pas thermostat
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Normalement en enlevant le schunt la chaudière arrête de faire du chauffage et selon les paramètres de la régulation de la chaudière :
- Le brûleur s'arrête.
- La pompe reste en continu ou se coupe après une temporisation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Normalement en enlevant le schunt la chaudière arrête de faire du chauffage et selon les paramètres de la régulation de la chaudière :
- Le brûleur s'arrête.
- La pompe reste en continu ou se coupe après une temporisation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 octobre 2021 à 12:20
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval ne reconnaît pas thermostat
Bonjour VETC.
Chaudière : Saunier Duval Themaplus Condens F25.
Chauffage avec radiateurs sans robinet thermostatique.
Pas de sonde extérieure.
La pompe est réglé en "continu avec TA"
Il y a un léger bruit constant de la chaudière j’imagine que c’est ça.
Elle a était installée il y a 2 ans seulement.
Vu le nom du modèle j’imagine que c’est une chaudière à condensation ? Cela pose t il un problème de compatibilité avec le thermostat ?
Merci.
Chaudière : Saunier Duval Themaplus Condens F25.
Chauffage avec radiateurs sans robinet thermostatique.
Pas de sonde extérieure.
La pompe est réglé en "continu avec TA"
Il y a un léger bruit constant de la chaudière j’imagine que c’est ça.
Elle a était installée il y a 2 ans seulement.
Vu le nom du modèle j’imagine que c’est une chaudière à condensation ? Cela pose t il un problème de compatibilité avec le thermostat ?
Merci.
28 octobre 2021 à 13:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
- N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
- 2. Cherche notice pour thermostat TIB chaudière à gaz Saunier Duval
- N°8701 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement possédant une chaudière à gaz Saunier Duval type Thema C23 EV avec un thermostat TIB. Je n'ai pas pu me procurer la notice d'emploi de ce thermostat pour pouvoir le...
- 3. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
- N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
- 4. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 5. Branchement thermostat chaudière Saunier Duval
- N°315 : Je possède une chaudière Saunier Duval Thelia AS23 sur laquelle je désire brancher un thermostat. Comment faire le branchement et où ? Merci.
- 6. Emplacement thermostat bilame à réarmement manuel chaudière Saunier Duval Thema C23
- N°9608 : Bonjour à vous, Saurait-on me dire où se situe le thermostat bilame sur une chaudière murale Saunier Duval Thema C23 EV ? Car la chaudière ne veut plus produire... et est à l'arrêt même pour l'eau chaude. Merci.
- 7. Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
- N°22367 : Bonjour à toutes et tous. Ma chaudière : une ThemaPlus Condens F25-A1 THPE (Saunier Duval). Le thermostat est défectueux apparemment. J'ai changé 2 fois les piles en 3 jours. Par quel thermostat connecté puis-je le...
- 8. Remplacer thermostat chaudière à condensation Saunier Duval
- N°20326 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison qui dispose d'une chaudière à gaz à condensation Saunier Duval Thema Condens F 25 qui semble assez récente. Celle-ci est connectée à un thermostat mécanique simple (dans lequel on...
- 9. Branchement récepteur thermostat sans fil chaudière Saunier Duval Thema 25
- N°16443 : Bonjour, Je voudrais brancher un thermostat sans fil Delta Dore 8 sur ma chaudière Saunier Duval Thema C25E. J'ai trouvé où brancher les 2 fils du thermostat qui contrôlent le déclenchement de la chaudière, à la place...
- 10. Chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus
- N°5730 : Ma chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus ni en mode chauffage et sanitaire, quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite