Problème chaudière Morvan AFM pas de tirage
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
18740
Question forum dépannage chaudières : Problème chaudière Morvan AFM pas de tirage
Bonjour,
J'ai depuis 2012 une chaudière bois Morvan AFM, qui a bien fonctionné pendant 4 ans, ensuite problème de bistre en haut de la cheminée dû à un coude et une différence de température dans la cheminée, sur les conseils du chauffagiste, je mettais du produit "Bistre A9" régulièrement et tout s'est arrangé.
Au cours de la tempête de février, emballement, feu de cheminée, les pompiers inondent la cheminée à la lance.
En attendant l'expert des assurances et le chauffagiste je passe le reste de l'hiver avec des chauffages d'appoint.
Toujours sur les conseils du chauffagiste je décide de profiter de l'occasion pour faire poser un tubage inox extérieur.
Sauf que même dans ces conditions, la chaudière ne brûle pas, on dirait qu'il n'y a pas de tirage même avec la porte devant ouverte, et la température de l'eau ne monte pas.
Apparemment l'installation du tubage est bien faite, maintenant il serait question d'un problème de calorstat.
Est-ce possible ? J'avais pourtant l'impression de faire les choses au mieux, l'expert lui-même a reconnu (à son corps défendant) qu'il n'y avait rien à me reprocher !!
J'ai besoin de votre aide.
J'ai depuis 2012 une chaudière bois Morvan AFM, qui a bien fonctionné pendant 4 ans, ensuite problème de bistre en haut de la cheminée dû à un coude et une différence de température dans la cheminée, sur les conseils du chauffagiste, je mettais du produit "Bistre A9" régulièrement et tout s'est arrangé.
Au cours de la tempête de février, emballement, feu de cheminée, les pompiers inondent la cheminée à la lance.
En attendant l'expert des assurances et le chauffagiste je passe le reste de l'hiver avec des chauffages d'appoint.
Toujours sur les conseils du chauffagiste je décide de profiter de l'occasion pour faire poser un tubage inox extérieur.
Sauf que même dans ces conditions, la chaudière ne brûle pas, on dirait qu'il n'y a pas de tirage même avec la porte devant ouverte, et la température de l'eau ne monte pas.
Apparemment l'installation du tubage est bien faite, maintenant il serait question d'un problème de calorstat.
Est-ce possible ? J'avais pourtant l'impression de faire les choses au mieux, l'expert lui-même a reconnu (à son corps défendant) qu'il n'y avait rien à me reprocher !!
J'ai besoin de votre aide.
27 juin 2017 à 10:09
Réponse 1 du forum chauffage
Problème chaudière Morvan AFM pas de tirage
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 18:19
Réponse 2 du forum chauffage
Problème chaudière Morvan AFM pas de tirage
Mon problème a été solutionné par un bon nettoyage complet de la chaudière, avec le tubage le tirage se fait nickel et plus de problèmes. 

23 janvier 2018 à 19:32