Problème de tirage sur chaudière bois
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
3109
Question Bricolage Chauffage : Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

Bonjour, jai installé une chaudière bois BUDERUS G211 : hauteur cheminée 8 m, diamètre 153. Un modérateur est installé, seulement, le tirage reste insuffisant, que faire ? Tous ceux qui ont des propositions, n'hésitez pas. Merci davance pour vos conseils.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

Le modérateur diminue le tirage, il doit être utilisé avec un conduit dont le tirage est supérieur à 20 Pa, dans votre cas vous n'avez pas assez de tirage donc en supprimant le modérateur, vous aurez une dépression du conduit de cheminée accrue.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

Bonjour. Il manque une information à la désignation de la chaudière, c'est la puissance.
Est-ce une 20d, 26d, 32d, 36d ou 42d ?
Dans la notice de montage, d'utilisation et d'entretien fournie avec la chaudière page 16, le diamètre 153 mm n'est pas mentionné dans le tableau des conseils relatifs au raccordements des fumées.
Exemple : Pour la Bodérus Logano G211 32d, pour une hauteur de cheminée de 8 mètres, le diamètre préconisé du conduit de fumées est du 200 mm, et pour 6 mètres c'est du 250 mm.
Un diamètre mal adapté + un modérateur (qui certainement est inutile) ne permet pas un tirage convenable et, de ce fait, un fonctionnement normal de la chaudière "manque de puissance et encrassement".
Attention à la qualité du bois (taux d'humidité).
Est-ce une 20d, 26d, 32d, 36d ou 42d ?
Dans la notice de montage, d'utilisation et d'entretien fournie avec la chaudière page 16, le diamètre 153 mm n'est pas mentionné dans le tableau des conseils relatifs au raccordements des fumées.
Exemple : Pour la Bodérus Logano G211 32d, pour une hauteur de cheminée de 8 mètres, le diamètre préconisé du conduit de fumées est du 200 mm, et pour 6 mètres c'est du 250 mm.
Un diamètre mal adapté + un modérateur (qui certainement est inutile) ne permet pas un tirage convenable et, de ce fait, un fonctionnement normal de la chaudière "manque de puissance et encrassement".
Attention à la qualité du bois (taux d'humidité).
08 décembre 2008 à 02:00
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

Le modérateur de tirage absorbe encore une partie du tirage de la cheminée, donc pour ainsi dire son usage est inutile, puisque visiblement le tirage est déjà insuffisant.
SARL C.A.C. - Chauffage Accessoires Conseil - Joseph
SARL C.A.C. - Chauffage Accessoires Conseil - Joseph
06 janvier 2009 à 00:36
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

Bonjour
3 causes possibles :
- le conduit des fumées : il faut supprimer le modérateur et éviter au maximum les coudes, notamment les coudes à 90° sont à proscrire. Le conduit doit être isolé et, bien suivre les recommandations constructeur quant aux spécifications du conduit suivant la puissance de la chaudière comme expliqué à la réponse 2,
- le bois utilisé : utiliser du bois d'humidité inférieure à 20 %, refendu de section inférieure à 15 cm et plutôt des essences autres que le chêne qui brûle plus difficilement,
- un retour chaudière trop froid : un kit de recyclage sur le retour chaudière type "Thermovar" ou "Landomat" a-t-il été installé ? La consigne de température de décharge chaudière est-elle bien réglée à une température supérieure à 80° ?
Si vous avez fait appel à un installateur, ce dernier vous doit un fonctionnement correct de l'installation.
Mise en demeure si il le faut.
3 causes possibles :
- le conduit des fumées : il faut supprimer le modérateur et éviter au maximum les coudes, notamment les coudes à 90° sont à proscrire. Le conduit doit être isolé et, bien suivre les recommandations constructeur quant aux spécifications du conduit suivant la puissance de la chaudière comme expliqué à la réponse 2,
- le bois utilisé : utiliser du bois d'humidité inférieure à 20 %, refendu de section inférieure à 15 cm et plutôt des essences autres que le chêne qui brûle plus difficilement,
- un retour chaudière trop froid : un kit de recyclage sur le retour chaudière type "Thermovar" ou "Landomat" a-t-il été installé ? La consigne de température de décharge chaudière est-elle bien réglée à une température supérieure à 80° ?
Si vous avez fait appel à un installateur, ce dernier vous doit un fonctionnement correct de l'installation.
Mise en demeure si il le faut.
26 février 2010 à 11:12
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

Si en enlevant le modérateur il y a toujours un manque de tirage, il faut installer une "boule" à la sortie cheminée. En tournant, elle aspire les fumées du conduit. Daniel
14 mai 2011 à 10:20
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de tirage sur chaudière bois
Invité

J'ai du mal à croire à un manque de tirage avec une cheminée de 8m.
Ne serait-ce pas, un excès de tirage qui évacue toute chaleur vers les cieux ?
Ce qui expliquerait l'installation du modérateur... malheureusement insuffisant.
J'ai eu ce genre de problème : le feu finit par s'éteindre soufflé par le tirage excessif.
Seule solution : limiter l'arrivée d'air (les réglages proposés par ma chaudière ne suffisaient pas : y'a fallu se débrouiller seul).
Inconvénient : la gazéification du bois ne peut se faire que sous légère surpression, impossible à obtenir avec trop de tirage. On ne peut pas espérer un rendement optimum.
La belle flamme verte devient rouge pour certaines maisons...
Ne serait-ce pas, un excès de tirage qui évacue toute chaleur vers les cieux ?
Ce qui expliquerait l'installation du modérateur... malheureusement insuffisant.
J'ai eu ce genre de problème : le feu finit par s'éteindre soufflé par le tirage excessif.
Seule solution : limiter l'arrivée d'air (les réglages proposés par ma chaudière ne suffisaient pas : y'a fallu se débrouiller seul).
Inconvénient : la gazéification du bois ne peut se faire que sous légère surpression, impossible à obtenir avec trop de tirage. On ne peut pas espérer un rendement optimum.
La belle flamme verte devient rouge pour certaines maisons...
17 février 2012 à 14:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 2. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 3. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
- N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
- 4. Trop de tirage à mon poêle à bois SUPRA
- N°3586 : Bonjour, J'ai trop de tirage avec mon poêle à bois. Quand je mets le tirage au minimum, j'ai encore trop de flammes, mais surtout il n'arrive pas à tenir la nuit entière. De plus, il me semble que la flamme devrait être...
- 5. Problème cuisinière à bois Rosières 18076 qui fume
- N°10598 : Bonjour, j'ai déplacé ma cuisinière Rosières à bois (je l'ai depuis 10 ans et elle n'était pas toute jeune) et l'ai installée sur une autre cheminée. J'ai aussi changé l'évacuation, elle se faisait sur le dessus, elle se...
- 6. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
- N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
- 7. Problème poêle à bois Invicta type modena
- N°11839 : Bonjour à tous, j'ai également un poêle de marque Invicta type modena, la cheminée a été tubée entièrement, la sortie de fumée est par le dessus, la vitre devient noir très rapidement, après quelque temps d'utilisation...
- 8. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 9. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 10. Problème de tirage chaudière à bois de marque Perge
- N°9462 : Bonjour J'ai installé une chaudière à bois de marque Perge MC 5-20 l'année dernière et il se trouve que depuis, j'ai un problème de tirage (la fumée ressort par la porte du foyer et ne s'évacue pas par la cheminée). C'est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite