Bonjour.
Nouveau sur le Forum.
J'ai changé ma vieille Chaudière à gaz Chappée par une Chaudière Chappée ODIA+HTE. Il y a une sonde de régulation extérieure.
L'installateur a voulu réutiliser mon Thermostat Delta Dore Tybox 710.
Les radiateurs en fonte les plus loin,ceux du salon, sont à peine tièdes et on a froid dans cette pièce de vie...
J'ai lu que certains thermostats ne seraient pas compatibles voire inutiles avec les chaudières à condensation.Serait-ce le cas?
Y aurait-il incompatibilité avec la sonde extérieure?
Merci de votre réponse.
Nouveau sur le Forum.
J'ai changé ma vieille Chaudière à gaz Chappée par une Chaudière Chappée ODIA+HTE. Il y a une sonde de régulation extérieure.
L'installateur a voulu réutiliser mon Thermostat Delta Dore Tybox 710.
Les radiateurs en fonte les plus loin,ceux du salon, sont à peine tièdes et on a froid dans cette pièce de vie...
J'ai lu que certains thermostats ne seraient pas compatibles voire inutiles avec les chaudières à condensation.Serait-ce le cas?
Y aurait-il incompatibilité avec la sonde extérieure?
Merci de votre réponse.
01 décembre 2021 à 10:49
Réponse 1 du forum-chauffage
Chaudière Chappée ODIA+HTE et Thermostat Delta Dore Tybox 710
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Les thermostats d'ambiance à contact sec, comme votre DELTA DORE Tybox 710, ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Les chaudières condensations sont équipées d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure (sonde extérieure obligatoire et fournie avec la chaudière), cette régulation adapte la bonne température de circulation dans votre installation pour obtenir la température ambiante souhaitée.
Pour ce faire, cette régulation pilote le brûleur et sa modulation de puissance afin d'optimiser son fonctionnement, réduire son nombre de démarrage/arrêt et favorisé les phases de condensation : plus d'économies, moins de bruits, moins d'usures.
Cette régulation climatique peut être équipée d'une sonde d'ambiance qui transmettra en temps réel la température ambiance du logement, sa variation et son évolution : ce que ne sait pas faire un thermostat contact sec (même les dernières versions dites connectée).
Utilisez les accessoires et options du catalogue CHAPPEE.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Les thermostats d'ambiance à contact sec, comme votre DELTA DORE Tybox 710, ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Les chaudières condensations sont équipées d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure (sonde extérieure obligatoire et fournie avec la chaudière), cette régulation adapte la bonne température de circulation dans votre installation pour obtenir la température ambiante souhaitée.
Pour ce faire, cette régulation pilote le brûleur et sa modulation de puissance afin d'optimiser son fonctionnement, réduire son nombre de démarrage/arrêt et favorisé les phases de condensation : plus d'économies, moins de bruits, moins d'usures.
Cette régulation climatique peut être équipée d'une sonde d'ambiance qui transmettra en temps réel la température ambiance du logement, sa variation et son évolution : ce que ne sait pas faire un thermostat contact sec (même les dernières versions dites connectée).
Utilisez les accessoires et options du catalogue CHAPPEE.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 décembre 2021 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat programmable Tybox 137 Delta Dore
- N°23402 : Bonsoir. J'ai un doute, je dois brancher le récepteur radio du thermostat sur un vieux bouzin, je sais que c'est sur le thermostat d'ambiance (TA) , j ai le choix entre "TA coupe brûleur" et "TA coupe circul" Mon choix se...
- 2. Installation thermostat Delta Dore chaudière Geminox TL20
- N°16529 : Bonjour. Je possède une chaudière Geminox TL20 sur laquelle j'ai installé un thermostat Delta Dore à la borne 1 et 6 de la chaudière comme indiqué par le constructeur. Or la régulation ne se fait pas. La chaudière ne...
- 3. Remplacer thermostat ambiance et sonde extérieure par TYBOX 337 delta dore
- N°15516 : Bonjour à tous, Dans la continuité de mes recherches concernant les variations de température de ma PAC (question n°15446), j'ai une question, peut-on remplacer le thermostat d'ambiance et la sonde extérieure par un...
- 4. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 5. Chaudière Chappée installer thermostat Delta DORE 8.03
- N°23833 : Bonjour à tous. J'aimerai installer un thermostat Delta Dore 8.03 sur ma chaudière Chappée Luna 3 1.28. J'ai vu dans la doc qu'il y a un emplacement pour un branchement : Bornes 1-2 Bornier M1 : “TA” raccordement...
- 6. Comment brancher TA radio Tybox 137 sur chaudière delta Niagara
- N°17644 : Bonjour, Je me permets de demander de l'aide, car je viens d'acheter un thermostat d'ambiance radio Delta Dore Tybox 137 (en me basant sur le devis de l'entreprise qui s'occupe de l'entretien des chaudières) et malgré que je...
- 7. Chaudière démarre plus thermostat Deltia 8.03 Delta Dore
- N°19404 : Bonjour, Ma chaudière ne se met plus en route (partie chauffage) car mon thermostat Deltia 8.03 Delta Dore ne communique plus avec le récepteur RF641. 12 degrés dans la maison avec un bébé depuis 24h ça commence à...
- 8. Problème chaudière MC25BIC thermostat sans fil Delta Dore Deltia 8.03
- N°16142 : Bonjour à tous, Ayant réalisé des travaux, j'ai débranché le thermostat d'ambiance pendant plusieurs mois de ma chaudière à condensation MC 25 Bic (De Dietrich). Suite à une promo, j'ai fait l'acquisition d'un...
- 9. Thermostat déréglé dans une pièce PAC Tybox 53
- N°22923 : Bonjour, Installation TYBOX 53 Delta Dore - Pompe à chaleur. Depuis 2 semaines, dans le bureau, elle n'obéit plus à la température demandée, et pire elle chauffe sans discontinuer, que le boîtier soit sur ON ou sur OFF....
- 10. Brancher thermostat d'ambiance Delta Dore sur chaudière Chappée Malaga
- N°17406 : Bonjour amis bricoleurs ! Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner sur le branchement d'un thermostat d'ambiance sans fil modèle Delta Dore TBOX 33 sur une chaudière Chappée Malaga il y a 4 fils phase, neutre et les 2...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite