Question Forum Chauffage : Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich

clapet
Membre inscrit
clapet
6 messages
Bonjour à tous.

Je souhaiterai savoir le fonctionnement d'une chaudière De Dietrich Atmos GLS

Acheter d'occasion il n'y a plus de câblage.
Peut être qu'un utilisateur peut me renseigner.

Il y a deux thermostats réglables : fumée et l'autre température chaudière.
Un ventilateur de fumée.
Une pompe Laddomat 21

Question :
1 - Quand le thermostat réglable fumée est sous la consigne (donc sur mini) le ventilateur de fumée se mets en route ?
Jusqu’à au dessus de la consigne réglée.

2 - Quel est le role exacte du thermostat de fumée ?
Lors du chargement bois le mettre sur mini quand le clapet est ouvert tirette = OK
En fin de combustion pour mettre le ventilateur fumée en route afin de garder des braises ?

3 - Quand le thermostat réglable température chaudière et en dessous de la consigne (donc vers mini) le ventilateur se mets en route ?

4 - Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon raisonnement.
Si température fumée baisse le ventilateur tourne mais la température de la chaudière baisse également donc le ventilateur tourne également par ce biais.

5 - La pompe du Laddomat se mets en route a quel moment ?

J'ai bien une doc et un schéma mais j'ai des difficultés a comprendre.

Merci. Bonne journée à plus.
19 décembre 2022 à 13:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière : respecter les règles d'installations , de sécurités et d'utilisation.

Pour ce qui est thermostats :
- Celui des fumées pilote l'extracteur et le laisse en fonctionnement tant qu'il y a du bois dans le foyer,
- Celui de la chaudière pilote la Laddomat, tant que la température de la chaudière est trop basse il ne doit pas y avoir de circulation vers l'installation de chauffage ou production d'ECS.
Chaudières buches
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 17:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich

clapet
Membre inscrit
clapet
6 messages
Bonjour Mario.
Merci d'avoir répondu cela va m'aider
comme dit dans mon premier post il n'y a plus de câblage "cramer" je vais mettre un petit automate pour gérer l'ensemble avec des voyants.


OK pour le thermostat de chaudière quand il s'enclenche au dessus de la consigne il ne fait que fonctionner la pompe du labdomat .
Le ventilateur auxiliaire ne fonctionne pas avec ce thermostat ni au-dessus de la consigne ni en dessous !
Pour le thermostat des fumées il enclenche uniquement le ventilateur auxiliaire quand la consigne est sur le mini

j'ai encore d'autre appareil de sécurité sur cette chaudière soit :
thermostat sécurité fumée 200°
thermostat sécurité avec réarmement manuel.
clapet motorisé Belimo sur arrivé d'air derrière la chainette.
thermostat de surchauffe 95°monté sur châssis de la chaudière.

En attendant confirmation de votre part je vous souhaite a tous de passé un excellent Noël.
Bonne soirée merci.
23 décembre 2022 à 19:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 4. Conseils fonctionnement cuisinière à bois Godin 5755
    N°23849 : Bonjour à tous. J'ai récupéré une cuisinière à bois Godin 5755. Je tiens à préciser que je n'utiliserai pas la fonction bouilleur et que le combustible utilisé sera exclusivement du bois. La cuisinière semble être...
  • 5. Conseils fonctionnement chaudière De Dietrich
    N°17452 : Bonjour à tous, Nouvelle sur le forum je suis à la recherche de personne pouvant me conseiller sur le fonctionnement de ma chaudière fioul. J'ai de l'eau chaude grâce à un ballon, et des radiateurs en fonte dans chaque...
  • 6. Notice de fonctionnement poële à bois
    N°1571 : Bonjour, je cherche des renseignements pour faire fonctionner un poêle à bois "souverain" DE DIETRICH.
  • 7. Suie coule tuyau extérieur poêle à bois Supra Ontario3
    N°6687 : Bonjour. Je viens d'acheter un poêle à bois Supra Ontario3 et après montage et l'avoir allumé il y a de la suie qui coule le long du tuyau à l'extérieur de celui-ci. Que faire ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Transformer chaudière à bois en chaudière à céréales
    N°1610 : Bonjour. Je possède une chaudière Tripoli à bois. Comment peut-on faire pour qu'elle consomme des céréales ? Merci.
  • 9. Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
    N°23407 : Bonsoir. J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI. Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce. Deux fois sur trois, la...
  • 10. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
>>> Résultats suivants pour : Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite