Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
22815
Question Forum Chauffage : Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich
Bonjour à tous.
Je souhaiterai savoir le fonctionnement d'une chaudière De Dietrich Atmos GLS
Acheter d'occasion il n'y a plus de câblage.
Peut être qu'un utilisateur peut me renseigner.
Il y a deux thermostats réglables : fumée et l'autre température chaudière.
Un ventilateur de fumée.
Une pompe Laddomat 21
Question :
1 - Quand le thermostat réglable fumée est sous la consigne (donc sur mini) le ventilateur de fumée se mets en route ?
Jusqu’à au dessus de la consigne réglée.
2 - Quel est le role exacte du thermostat de fumée ?
Lors du chargement bois le mettre sur mini quand le clapet est ouvert tirette = OK
En fin de combustion pour mettre le ventilateur fumée en route afin de garder des braises ?
3 - Quand le thermostat réglable température chaudière et en dessous de la consigne (donc vers mini) le ventilateur se mets en route ?
4 - Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon raisonnement.
Si température fumée baisse le ventilateur tourne mais la température de la chaudière baisse également donc le ventilateur tourne également par ce biais.
5 - La pompe du Laddomat se mets en route a quel moment ?
J'ai bien une doc et un schéma mais j'ai des difficultés a comprendre.
Merci. Bonne journée à plus.
Je souhaiterai savoir le fonctionnement d'une chaudière De Dietrich Atmos GLS
Acheter d'occasion il n'y a plus de câblage.
Peut être qu'un utilisateur peut me renseigner.
Il y a deux thermostats réglables : fumée et l'autre température chaudière.
Un ventilateur de fumée.
Une pompe Laddomat 21
Question :
1 - Quand le thermostat réglable fumée est sous la consigne (donc sur mini) le ventilateur de fumée se mets en route ?
Jusqu’à au dessus de la consigne réglée.
2 - Quel est le role exacte du thermostat de fumée ?
Lors du chargement bois le mettre sur mini quand le clapet est ouvert tirette = OK
En fin de combustion pour mettre le ventilateur fumée en route afin de garder des braises ?
3 - Quand le thermostat réglable température chaudière et en dessous de la consigne (donc vers mini) le ventilateur se mets en route ?
4 - Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon raisonnement.
Si température fumée baisse le ventilateur tourne mais la température de la chaudière baisse également donc le ventilateur tourne également par ce biais.
5 - La pompe du Laddomat se mets en route a quel moment ?
J'ai bien une doc et un schéma mais j'ai des difficultés a comprendre.
Merci. Bonne journée à plus.
19 décembre 2022 à 13:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich
Bonjour.
Ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière : respecter les règles d'installations , de sécurités et d'utilisation.
Pour ce qui est thermostats :
- Celui des fumées pilote l'extracteur et le laisse en fonctionnement tant qu'il y a du bois dans le foyer,
- Celui de la chaudière pilote la Laddomat, tant que la température de la chaudière est trop basse il ne doit pas y avoir de circulation vers l'installation de chauffage ou production d'ECS.
Chaudières buches
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière : respecter les règles d'installations , de sécurités et d'utilisation.
Pour ce qui est thermostats :
- Celui des fumées pilote l'extracteur et le laisse en fonctionnement tant qu'il y a du bois dans le foyer,
- Celui de la chaudière pilote la Laddomat, tant que la température de la chaudière est trop basse il ne doit pas y avoir de circulation vers l'installation de chauffage ou production d'ECS.
Chaudières buches
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 17:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich
Bonjour Mario.
Merci d'avoir répondu cela va m'aider
comme dit dans mon premier post il n'y a plus de câblage "cramer" je vais mettre un petit automate pour gérer l'ensemble avec des voyants.
OK pour le thermostat de chaudière quand il s'enclenche au dessus de la consigne il ne fait que fonctionner la pompe du labdomat .
Le ventilateur auxiliaire ne fonctionne pas avec ce thermostat ni au-dessus de la consigne ni en dessous !
Pour le thermostat des fumées il enclenche uniquement le ventilateur auxiliaire quand la consigne est sur le mini
j'ai encore d'autre appareil de sécurité sur cette chaudière soit :
thermostat sécurité fumée 200°
thermostat sécurité avec réarmement manuel.
clapet motorisé Belimo sur arrivé d'air derrière la chainette.
thermostat de surchauffe 95°monté sur châssis de la chaudière.
En attendant confirmation de votre part je vous souhaite a tous de passé un excellent Noël.
Bonne soirée merci.
Merci d'avoir répondu cela va m'aider
comme dit dans mon premier post il n'y a plus de câblage "cramer" je vais mettre un petit automate pour gérer l'ensemble avec des voyants.
OK pour le thermostat de chaudière quand il s'enclenche au dessus de la consigne il ne fait que fonctionner la pompe du labdomat .
Le ventilateur auxiliaire ne fonctionne pas avec ce thermostat ni au-dessus de la consigne ni en dessous !
Pour le thermostat des fumées il enclenche uniquement le ventilateur auxiliaire quand la consigne est sur le mini
j'ai encore d'autre appareil de sécurité sur cette chaudière soit :
thermostat sécurité fumée 200°
thermostat sécurité avec réarmement manuel.
clapet motorisé Belimo sur arrivé d'air derrière la chainette.
thermostat de surchauffe 95°monté sur châssis de la chaudière.
En attendant confirmation de votre part je vous souhaite a tous de passé un excellent Noël.
Bonne soirée merci.
23 décembre 2022 à 19:01