FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaleur inexistante à l'étage depuis le passage à un poêle

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


12108

Problèmes Chauffage : Chaleur inexistante à l'étage depuis le passage à un poêle


Invité
invité
Bonjour,
Mes parents ont installé au printemps un poêle à la place d'un insert qui avait bien donné depuis 22 ans. La maison a un étage. 2 bouches sont situées à l'étage pour apporter la chaleur.
Le système fonctionnait parfaitement bien, le rez de chaussée était un peu plus froid qu'à l'étage.
Depuis le passage au poêle c'est tout l'inverse et on ressent bien la différence quand on monte l'escalier. L'escalier est de marche ouverte et trémis ouverte donc rien de bloquant.
On sent parfaitement une bulle.
Les bouches diffusent légèrement de la chaleur mais rien à comparer à avant.
On ne peut utiliser un système électrique d'aspiration d'air car nous sommes sous contrat EJP (et oui le rêve...).
Je recherche juste à ce que cela se fasse seul.
Si quelqu'un peut m'orienter en me donnant des conseils ou m'expliquer ce phénomène.
Merci par avance. Cordialement.
16 décembre 2009 à 22:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
    N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
  • 2. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 3. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 4. Récupération de chaleur sur poêle à bois
    N°698 : Je voudrais récupérer de l'air chaud en profitant de la chaleur du tuyau d'évacuation des fumées d'un poêle à bois, et le distribuer dans les pièces. Comment faire ? Merci.
  • 5. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 6. Poêle à bois chauffage principal dans maison
    N°5994 : Bonjour, suite à la flambée du fioul et au vue de l’état de délabrement avancé de ma chaudière, j'ai décidé d’installer un poêle à bois dans ma maison et de ne chauffer qu’avec celui-ci cet hiver. Je me tourne...
  • 7. Distribution chaleur poêle à bois
    N°2173 : Bonjour, pour notre maison à la montagne, nous allons installer un poêle à bois Godin colonial. Je souhaite pouvoir chauffer les autres pièces de la maison. Quel système de récupération / distribution de la chaleur est...
  • 8. Perte importe de température la nuit poêle à bois
    N°23664 : Bonjour. Je crée ce message afin de mieux comprendre pourquoi ma maison perd autant en température la nuit. Voici ma situation : Nous venons de remplacer notre chaudière au gaz (plancher chauffant en bas, et radiateurs à...
  • 9. Poêle et maison à étage
    N°5629 : Bonjour, nous avons une maison 90m² à étage, on voudrait installer poêle à bois, mais l'étage risque de ne pas être chauffer, avez-vous des solutions (poêle Invicta chamane 9 KW). Le conduit passe entre les deux chambres du...
  • 10. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
>>> Résultats suivants pour : Chaleur inexistante à l'étage depuis le passage à un poêle >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hlm solairechauffage solairenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilshauffage au sols



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite