Question chauffage pompe à chaleur : Bruits dilatation depuis installation PAC

Malac
Membre inscrit
Malac
2 messages
Bonjour,

Je fais appel à vos suggestions car nous sommes à court d’idées.
Nous avons remplacé notre chaudière fuel par une PAC air-eau qui se charge du chauffage et de l´ECS.
Le chauffage marche très bien mais il y a des bruits de dilatation dans tous les tuyaux en cuivre de la maison.
Le bruit est constant, toute la journée et toute la nuit. Il vient des dalles, c’est donc inaccessible.
Le bruit est tel que nous ne dormons plus et il est compliqué de rester à la maison une journée sans devenir fous.

Il est important de noter que ces bruits n’ont jamais été entendus lorsqu’on avait la chaudière fuel.

Nous avons vérifié les paramètres de la loi d’eau qui ont été entrés dans la PAC lors de la mise en service : la température de l’eau est largement inférieure à celle qu’il y avait avec la chaudière fuel. Ça ne peut donc pas expliquer ces bruits de dilatation.
Nous avons également remplacé tous les colliers par des colliers isophoniques et ça n’a strictement rien changé.

Nous avons remarqué que les tuyaux craquent dès leur sortie de la PAC mais qu’est-ce que cela signifie ?
Par avance je vous remercie de votre aide (notre chauffagiste dit qu’on ne peut rien faire mais il n’est jamais revenu pour écouter ces bruits).
01 janvier 2018 à 14:49
Réponse 1 forum pompe à chaleur

Bruits dilatation depuis installation PAC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, pourriez-vous nous envoyer des photos de votre installation et des endroits où vous localisez ce bruit ?

- Quelle était la marque et le modèle de votre chaudière ?
- Quelle était la marque et le modèle de votre ancienne régulation ?
- Votre installation était-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, existe t-elle encore ?
- Cette vanne 3 ou 4 voies est-elle ou était-elle motorisée ?
- Quel type de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher chauffant) ?
- Avez-vous un ballon tampon depuis l'installation de votre PAC ?
- Quelle est la marque, le modèle et la puissance de votre nouvelle PAC ?
- Existe t-il des flexibles ou manchons de dilatations entre la PAC et votre installation existante ?
- Les tuyaux de chauffage passant dans les dalles sont-ils dans des gaines ou manchons ?

Il y a certainement des solutions d'amélioration possible, mais n'ayant pas vu votre installation pourriez-vous nous transmettre le plus d'informations possibles.
Dans un premier temps, avez-vous essayé de diminuer la vitesse de la pompe chauffage !!!

Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2018 à 18:34
Réponse 2 forum pompe à chaleur

Bruits dilatation depuis installation PAC

Malac
Membre inscrit
Malac
2 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse, tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Voici les réponses à vos questions :
Les photos de l'installation sont en pièce jointe.
Les bruits viennent de tous les tuyaux de tous les radiateurs, dans les dalles et des deux tuyaux d'eau chaude le plus à droite de la PAC.
Citation :
- Quelle était la marque et le modèle de votre chaudière ?
Idéal standard, modèle Metalis 18/45kW
Citation :
- Quelle était la marque et le modèle de votre ancienne régulation ?
Aucune idée.
Citation :
- Votre installation était-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, existe t-elle encore ?
Aucune idée.
Citation :
- Quel type de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher chauffant) ?
Des radiateurs en acier partout sauf dans la pièce principale : 3 Jaga strada DBE (sur leur carte électronique, ils sont tous sur 8 ce qui veut dire 24°C; j'ai été surprise qu'ils mettent ça par défaut).
Citation :
- Avez-vous un ballon tampon depuis l'installation de votre PAC ?
Pas que je sache.
Citation :
- Quelle est la marque, le modèle et la puissance de votre nouvelle PAC ?
Atlantic, ALfea Duo excellia 11
Citation :
- Existe t-il des flexibles ou manchons de dilatations entre la PAC et votre installation existante ?
Non, je n'en vois pas.
Citation :
- Les tuyaux de chauffage passant dans les dalles sont-ils dans des gaines ou manchons ?
Ils sont tous dans des gaines en plastique. Tout ce qui est apparent au niveau de la PAC est dans des manchons en caoutchouc.

Nous avons déjà diminué la vitesse du circulateur au minimum (1) car nous entendions l'eau couler dans les radiateurs.

Autre détail, qui n'a certainement rien à voir avec les bruits mais qui montre que les paramètres entrés dans la programmation de la PAC ne sont pas optimaux : la température de consigne (sonde d'ambiance dans le séjour) n'est jamais atteinte. Quand on met 20 degrés, on atteint seulement 19,2 degrés. On met donc à 20,5 et on atteint 19,7. Mais la PAC tourne énormément du coup...
Merci pour votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bruits de dilatation tuyaux PACbruits de dilatation dans les tuyaux PACbruits dilatation tuyaux pompe à chaleur

05 janvier 2018 à 21:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bruits dilatation des tuyaux de chauffage
    N°18580 : Bonjour, Je suis ravi d'avoir découvert l'existence de ce forum en espérant que vous pourrez m'aider dans la résolution de mon problème. Mon installation de chauffage se compose d'une chaudière individuelle ventouse à gaz...
  • 2. Bruits de dilatation tuyau radiateur de ma chambre
    N°19275 : Bonjour. Voilà j'ai un problème avec le radiateur de ma chambre (chauffage à gaz avec chaudière saunier Duval et j'ai un thermostat d'ambiance). Du jour au lendemain j'ai des bruits de dilatation dans le tuyau comme des...
  • 3. Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif
    N°19266 : Bonjour, J'habite dans un vieil immeuble haussmannien à Paris avec chauffage collectif et vieux radiateurs en fonte. Le premier hiver j'avais quelques bruits de radiateur mais rien d'insupportable. Depuis quelques mois le...
  • 4. installation bruyante tuyaux chauffent
    N°8 : Bonjour, je vous sollicite pour une aide et conseil. J'ai fait installer dans ma maison ancienne, un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs acier en remplacement du chauffage électrique; l'ensemble est totalement neuf. La...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière
    N°20366 : Bonjour. Je suis entrain d'installer une PAC en relève de chaudière et j'ai un soucis avec le branchement du ballon tampon (4 piquages). Sur le forum et sur le net je trouve beaucoup de schéma d'installation, mais ils ne...
  • 7. Bruit de dilatation dans les radiateurs
    N°23606 : Bonjour. Je fais une petite présentation de ma personne avant d’exposer mon problème. Je suis propriétaire d’une grande maison familiale des années 70 situé en Occitanie sur les alentours de Toulouse. Donc voici mon...
  • 8. Bruits dans installation chauffage
    N°1725 : Que faire pour supprimer les bruits de dilatation dans la tuyauterie ? La nuit, le problème devient très gênant. Mis à part les colliers isophoniques, y a-t-il d'autres solutions ? Merci (chaudière au gaz).
  • 9. Bruits dans l'installation de chauffage
    N°709 : Après chaque mise en route et après chaque arrêt de la chaudière, la tuyauterie en galva craque longuement. Pourquoi et que faire ? Merci.
  • 10. Bruits installation chauffage changement chaudière
    N°5014 : Bonjour. Nous avons fait changer, dans un pavillon, une chaudière gaz SAUNIER DUVAL par une chaudière à condensation Chaffoteaux et Maury Niagara GREEN avec sonde extérieure, régulation clima manager. Depuis la mise en service...
>>> Résultats suivants pour : Bruits dilatation depuis installation PAC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite